vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

25.04.2014 в 23:46:41

В электроустановках до 1000 В коммутационными аппаратами являются рубильники, автоматические выключатели и станции противоаварийного управления, оснащенные **контакторными устройствами.

Плавкие предохранители, включаемые последовательно с коммутационными аппаратами, являются лишь аппаратами защиты от токов КЗ и перегрузок**.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.04.2014 в 00:18:11

VIVA написал : Полагаю тема обретёт практическую ценность после публикации официальных ответов Ростехнадзора. Более чем окончательных.

Даже не полагайте... Вы просто, как и многие другие, хотите услышать то, что вбили себе в голову (в вашем случае не понимание термина)...

К слову - коммутационный, это значит отключаемый, а автоматически или вручную... это уже вторично... ЗЫ вы еще про контактор забыли... )))

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

26.04.2014 в 02:34:02

haramamburu написал : хотите услышать то, что вбили себе в голову

Возможно так и есть. Но, как уже выше упомянуто в данной теме, причём не мной: терминология в п. 1.7.145 вызывает разночтения, и сама формулировка, судя по весьма разным мнениям, также не обладает однозначностью трактовки. Поэтому именно вопрос верного толкования данного пункта, очевидно может быть задан "авторам ПУЭ" или надзорного органа, кои могут дать свою, притом окончательную трактовку.

К слову - как оговаривалось выше, в терминологии ПУЭ, способ осуществления коммутации (автоматический/ручной) может относить устройство к защитным, или не относить. Поэтому в контексте темы, вторичным не могу считать этот аспект.

Ещё к слову. Полагать не буду, договорились +)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.04.2014 в 07:10:07

vvladq написал : логично, от разницы потенциалов между зу и произойдёт срабатывание узо... но откуда взяться разнице при исправном pen с подстанции.... сопротивление линии ничтожно мало по сравнению с ЗУ....

Возьмите и посчитайте при каких условиях у вас будет срабатывать УЗО.

VIVA написал : Давайте не будем путать. TN-C-S не является частью TN-C... Если вы рассматриваете что ВЛ это один тип сети (TN-C), а в электроустановке здания другой, то там уже будет TN-S. vvladq, в конце первой страницы исчерпывающе привёл определения типов заземлений. Если TN-C-S, то она от ТП будет таковой. Поэтому и НТД рассматриваем, относящуюся к оной, а не ко всем похожим.

В ЭУ допускается использование нескольких типов СЗ, а это я так понимаю не согласуется с вашей позицией.

VIVA написал : Определение безусловно распространяется. Но. В определениях того же ПУЭ, "защитный проводник"/PE и "совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники"/PEN, о коммутации которого идёт речь здесь, это не одно и то же.

Так может хотя бы введение к Гост Р 50571.7-95 прочитаете? (http://docs.cntd.ru/document/1200001342) Пунктом 1.7.83 ПУЭ допускается в цепях нулевых рабочих проводников, если они одновременно используются для целей зануления, применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все проводники, находящиеся под напряжением. Указанное допущение ПУЭ не согласуется с требованием пункта 461.2 настоящего стандарта, в соответствии с которым не допускается отделение или отключение в цепи нулевого рабочего проводника, совмещенного с защитным.

Или примечание к п. 543.4 Гост Р 50571.5.54-2013 http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=261462&searchStringSIGN=50571&lpage=1&page=21

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

26.04.2014 в 09:59:01

ink_mast написал : Возьмите и посчитайте при каких условиях у вас будет срабатывать УЗО.

сказать честно не понимаю, что считать.... жаль не в частном секторе живу, не поленился-бы вбить пару уголков или-бы провёл испытания внатуре (прям на существующей линии)

мб я не так как-то объяснился? вот "схема"

откуда какие доп. токи между ЗУ столба и ЗУ дома, если не в аварийном режиме их не должно быть совершенно.... а при фазе на N какраз они появятся и нехилые и УЗО в узле учёта спасёт от попадания в электроустановку дома фазы по PEN.... причём, чем хуже будет ЗУ столба, тем быстрее спасёт....

сколько раз я брался руками за N на ВЛ и даже пощипываний не ощущал, откуда там может быть в неаварийном режиме разница потенциалов с землей, ведь на столбах ЗУ и у КТП N глухо заземлён....

данное "изобретение" (раз несколько изобретали тут нечто подобное, натыкался в поиске) отработает при наличие в N потенциала отличного от земляного, т.е. при обрыве нуля, неправильной коммутации, но к примеру при повышенном напряжении фазы - нет, т.е. оно не заменяет УЗМ

первоначально рассматривалось как сигнализация для использования в квартирах без PE, но с занулением со щита и конструкций дома....

проблема в том, от чего питать данное устройство.... питать от контролируемой сети его нельзя, если только использовать ибп, нужно понять, какие процессы происходят в N что-бы исключить ложные срабатывания и тд.... раз пошла такая пьянка как говориться....

минус устройства ещё в том, что однажды меня х-кнуло просто от арматуры... и в таких условиях непонятно что и с чем мерить и контролировать, поэтому данное "изобретение" я похоронил, не для России явно.

0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.04.2014 в 10:31:07

vvladq написал : вот "схема"

Схема неработоспособна, т.к. вы повторно заземлили НУЛЬ проходящий через УЗО на опоре

Сами же пишете в "мелких вопросах" -

vvladq написал : соедините через лампу n и pe этого кабеля, должно отработать если нет pe, то n и батарею - должно отработать

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

26.04.2014 в 10:47:27

haramamburu написал : Сами же пишете

то другое :yu PE выполнен из меди, поэтому ток обратки по N практически делиться через два проводника (кстати, под этим УЗО должна быть нагрузка, забыл написать :o) поэтому узо и срабатывает, т.к. половина тока из N ушло неизвестно куда

теперь прикиньте сопротивление от ЗУ дома до ЗУ КТП по земле и сопротивление по проводнику (алюминий правда, а не медь каки в том случае) N до той-же КТП.... гм... вот это любопытно будет посчитать....

Грунт от 8 до 2000 Ом.м Алюминий 0,028*10^-6 (как эти чёртовы ом.мм2/2 перевести, правильно на 10^-6?) по моему и без расчётов всё ясно...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.04.2014 в 11:03:42

vvladq написал : гм... вот это любопытно будет посчитать....

Тут считать даже нечего... ловля блох, не более...

vvladq написал : PE выполнен из меди, поэтому ток обратки по N практически делиться через два проводника

Пофиг насколько поделится, главное геометрическая сумма токов не будет равна нулю

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

26.04.2014 в 11:06:37

haramamburu написал : Пофиг насколько поделится, главное геометрическая сумма токов не будет равна нулю

да вот непофиг... как раз УЗО срабатывать начинает от половины номинала утечки, так что правильней не лампой а калибровочными сопротивлениями узо проверять....

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.04.2014 в 11:17:19

vvladq написал : да вот непофиг... как раз УЗО срабатывать начинает от половины номинала утечки, так что правильней не лампой а калибровочными сопротивлениями узо проверять....

А этот пост тут к чему? Что вы хотите найти?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.04.2014 в 12:15:31

ink_mast написал : Или примечание к п. 543.4 Гост Р 50571.5.54-2013 http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=261462&searchStringSIGN=50571&lpage=1&page=21

Не торопитесь - он вводится в действие с 01.01.2015года ...;)

0