Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 16:13:26

DED@ПВО написал : Смотри рисунок щитка из поста №224 - ОПН УЗИП, там АВВ стоит, а между N и РЕ на случай перехода на ТТ ...

На случай перехода на ТТ полностью все УЗИП менять.

либо сразу покупать УЗИП состоящий: P->N варистор+разрядник (либо варистор) N->PE разрядник

Между нулём и заземление варисторы не ставят в системе ТТ, а между фазой и землёй просто нельзя, Потому что:

  1. фазное напряжение на земле будет при пробое варистора
  2. УЗИП будет долго сварочной дугой полыхать, предохранитель или автомат не сработает, так как не будет превышен номинал тока.
0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 16:23:29

Synopsis написал : Между нулём и заземление варисторы не ставят в системе ТТ, а между фазой и землёй просто нельзя, потому что фазное напряжение на земле будет при пробое варистора, УЗИП будет долго сварочной дугой полыхать, предохранитель или автомат не сработает, так как не будет превышен номинал тока.

Это понятно ... Поэтому грозозащиту на .... для одноэтажных домов ... и не забивать голову лишними тратами без необходимости ...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 16:24:19

DED@ПВО написал : щит примерно такой:

перед ОПН должен быть АВ чтоб после их отработки не было КЗ в приходящей линии ну и менять их как-то надо тоже

по схеме - те-же яйца, только в профиль

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 16:27:54

Synopsis написал : ОПС должны сразу к предохранителю подключены, а не к автомату Q1.

да, или рубильник с плавкими вставками, что ещё брутальней чем АПэ перед разрядником.....

доработка принята!!!!

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 16:33:49

DED@ПВО написал : Это понятно ... Поэтому грозозащиту на .... для одноэтажных домов ... и не забивать голову лишними тратами без необходимости ...

ну дешёво это не выходит. на ввод надо ставить 25кА с волной 10/350 а это более 15тыс руб, если для ТТ. ну и рядом с потребителями 3го класса (есть даже таблеточки, помещаются в распаечные коробки, держат 2.5-5кА 8\20мкс волны), потому что длина от потребителя до ввода часто выше 30м даже, достигает 50м.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 16:35:17

vvladq написал : да, или рубильник с плавкими вставками, что ещё брутальней чем АПэ перед разрядником.....

доработка принята!!!!

фак.... нельзя вставки в плавки... надо L и PEN рубить одновременно... даже поэтому четерёхполюсники рассматривались (при запаралеливании полюсов (и фазного тоже) тупо складывать номиналы), тк у них нейтраль последней отключается и первой включается, но они хиленькие....

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 16:37:39

Synopsis написал : длина от потребителя до ввода часто выше 30м даже, достигает 50м.

от щита на столбе кабель в землю...

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 16:37:58

vvladq написал : да, или рубильник с плавкими вставками, что ещё брутальней чем АПэ перед разрядником.....

доработка принята!!!!

Я вообще планировал в вводный ящик (ВРУ) только предохранитель с УЗИП, но для защиты вводной линии до щита ГРЩ целесообразно селективный УЗО (чтобы не выбивал), но селективный около 4-6тыс руб стоят. Плюс конечно в этот ящик ГЗШ.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.05.2014 в 16:38:29

vvladq написал : АПэ перед разрядником.....

автомат перед разрядником ставить не желательно, ибо при протекании токов при ударе молнии почти всё напряжение упадёт на магнитной катушке расцепителя автомата и разрядник тупо не сработает. Что станется при этом с автоматом - можно только догадываться.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 16:41:08

vvladq написал : фак.... нельзя вставки в плавки... надо L и PEN рубить одновременно... даже поэтому четерёхполюсники рассматривались (при запаралеливании полюсов (и фазного тоже) тупо складывать номиналы), тк у них нейтраль последней отключается и первой включается, но они хиленькие....

В системе заземления ТТ это не важно в принципе) А вот в TN-C-S проблема. У меня ТТ, ибо линия никакая, и деньги воруют на дачах. Хоть часть линии бетонные столбы поставили, и крепежи изоляторов хоть катанкой на арматуру накрутили(пока контакт видимо есть) даже в грозу лампочки почти не так мигают как раньше.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 16:41:49

Alexiy написал : автомат перед разрядником ставить не желательно, ибо при протекании токов при ударе молнии почти всё напряжение упадёт на магнитной катушке расцепителя автомата и разрядник тупо не сработает. Что станется при этом с автоматом - можно только догадываться.

Если провода вырывает из клеммников, то в катушке магнитный поток в десятки раз больше будет. Думаю будет большой БУМ!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу