DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.05.2014 в 16:42:12

Alexiy, Прокомментируй пожалуйста схему из поста №227 ... А то я взял ее за основу и теперь дергаюсь ...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.05.2014 в 16:47:21

Synopsis написал : Думаю будет большой БУМ!

если ток не потечёт через разрядник, то он найдёт другой путь - например, через изоляцию вводного провода а может обмотку электромагнитного расцепителя перекроет и пыхнет внутри... В обоих случаях разрядник получается бесполезен

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 16:51:12

Alexiy написал : если ток не потечёт через разрядник, то он найдёт другой путь - например, через изоляцию вводного провода а может обмотку электромагнитного расцепителя перекроет и пыхнет внутри... В обоих случаях разрядник получается бесполезен

Для улучшения защиты от импульсного перенапряжения, ещё в советские года крюки изоляторов цепляли к заземлению. Если будет реальный удар, через изоляторы пробой будет и ток частично стечёт до щита. Можно это взять на вооружение.

А так да, скорее перекроет на входе в щит, так как расстояние от стенки щита до провода минимально. Не перекроет, если УЗИП сработает, потенциала не хватит на пробой. Конечно при условии правильно подключения. У Citel, EZETEK, HAKEL есть правильные схемы подключения УЗИП.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 17:09:30

Alexiy написал : автомат перед разрядником ставить не желательно, ибо при протекании токов при ударе молнии почти всё напряжение упадёт на магнитной катушке расцепителя автомата и разрядник тупо не сработает. Что станется при этом с автоматом - можно только догадываться.

я вот собственно поэтому и АП ставлю, что живучие они... расстояние у разомкнутых контактов большое.... про катушку не знал... значит надо без электромагнитного рацепителя, только с тепловым, получается???

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 17:10:32

vvladq написал : я вот собственно поэтому и АП ставлю, что живучие они... расстояние у разомкнутых контактов большое.... про катушку не знал... значит надо без электромагнитного рацепителя, только с тепловым, получается???

Именно, а тогда смысл в автомате теряется и проще поставить предохранитель ;)

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 17:12:35

Synopsis написал : Для улучшения защиты от импульсного перенапряжения, ещё в советские года крюки изоляторов цепляли к заземлению. Если будет реальный удар, через изоляторы пробой будет и ток частично стечёт до щита. Можно это взять на вооружение.

дык это и есть разрядники, только они не варисторные... и соответственно быстродействие не то и импульс пропускают мимо себя больший

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 17:15:06

Synopsis написал : Именно, а тогда смысл в автомате теряется и проще поставить предохранитель ;)

в TN-C-S плавкую вставку на L а PEN не рвать совсем, только рубильником если перед плавкой вставкой одновременно с L

присадку фазы вместо PEN считать маловероятной (из-за чего вся тема), если присутствуют повторные на столбах, использовать по цепи далее РКН и иметь хорошее заземление (от обрыва PEN на ВЛ)

либо таки АВ, но только с тепловыми расцепителями (тот-же АП, но уже не дублировать PEN, а то не сработает, но появиться и шанс поиметь на корпусах эл. приборов остатки фазы, но РКН должно отработать-же, только РКН от ИБП должен в этом случае питаться )

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 17:17:22

vvladq написал : в TN-C-S плавкую вставку на Д а PEN не рвать совсем, только рубильником если перед плавкой вставкой одновременно с L

По ПУЭ нулевой провод вообще рвать нельзя, это по старинке ставят 2х полюсные автоматы на однофазную сеть. Видимо ещё потому что линии на дачах фиговые и при аварии на нуле может до 380В быть.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 17:28:35

Synopsis написал : линии на дачах фиговые и при аварии на нуле может до 380В быть

про то и речь, РКН... с независимым питанием от ИБП (типа как у сигналок, да и сигналку пусть тоже питает - смс с сообщением о пропадании основного питания - гоу спасать холодильник)...

с того и тема началась (с аварий и РКН)


мда, не хилый комплектик по цене получается только на ввод.... ну сигналку по стоимости можно размазать и на другие вещи - включать поливку, как пожарную и охранную сигнализацию (основные собственно функции)....

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 17:47:59

vvladq написал : про то и речь, РКН... с независимым питанием от ИБП (типа как у сигналок, да и сигналку пусть тоже питает - смс с сообщением о пропадании основного питания - гоу спасать холодильник)...

с того и тема началась (с аварий и РКН)


мда, не хилый комплектик по цене получается только на ввод.... ну сигналку по стоимости можно размазать и на другие вещи - включать поливку, как пожарную и охранную сигнализацию (основные собственно функции)....

Всё сейчас не дешево, вот если у нас начали нормальные УЗИП делать, а то Астро класс 3 производит только. Как раз если холодильник остаётся включенным и инженерное оборудование, когда никого дома нет, то тут надо полный цикл защиты В коммерческих зданиях хоть охрана сидит, а тут никого и гори всё ясным пламенем.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 18:23:48

Synopsis написал : охрана

понятно если ту-же сигналку наворачивать, то нужна и ГБР... а так лишь для успокоения...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу