vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.05.2014 в 19:45:34

ink_mast написал : Я лишь хотел уточнить пункт ПУЭ.

какой именно ? про СУП, ДСУП я приводил, про УЗО тоже http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207710&p=4512980&viewfull=1#post4512980 я уже потерял нить беседы.... на какой вопрос вам найти соответствующие пункты ПУЭ?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.05.2014 в 19:58:11

vvladq написал : на какой вопрос вам найти соответствующие пункты ПУЭ?

на этот:

vvladq написал : верно, п.3 необязателен, как ни странно

Почему необязателен?

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.05.2014 в 20:14:08

ink_mast написал : на этот:

Почему необязателен?

vvladq написал : 1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1. Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса I. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий: 1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом: 50 · Zц / U0
где Zц - полное сопротивление цепи “фаза-нуль”, Ом; U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В; 50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В; 2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов. Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.

т.к. это не основная мера обеспечения эл. безопасности в таких сетях, но не забываем про http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207710&p=4512980&viewfull=1#post4512980

поэтому ПУЭ надо полностью читать.... и помнить, что

Solovey написал : А без РЕ - на сегодняшний день наверное 60-80% страны еще живет.
И даже там где чудом уже выполнили в многоквартирных домах реконструкцию стояков - большинство квартир имеют двухпроводную алюминиевую проводку...

Так что реальность наших дне такова, что УЗО - это пусть формально "дополнительная", но по факту единственная мера защиты от поражения человека электрическим током

то есть, основные-то системы не выполнены... вот в чём фишка...

если есть необходимость, то можно поднять старые версии ПУЭ я все объекты оснащаю узо, включая группы освещения....

вам документ или как надо по уму?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.05.2014 в 20:25:59

vvladq написал : т.к. это не основная мера обеспечения эл. безопасности в таких сетях

во первых, защитная мера "автоматическое отключение питания" может быть осуществлена либо АВ, либо УЗО. во вторых, читайте доп требования по влажным помещениям.

Зы Еще не мешало бы ознакомиться с комплексом Гост Р 50571.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.05.2014 в 20:34:05

ink_mast написал : во первых, защитная мера "автоматическое отключение питания" может быть осуществлена либо АВ, либо УЗО.

вырвано из контекста, не ясно, что вы имеете ввиду

во вторых, читайте доп требования по влажным помещениям.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207710&p=4512980&viewfull=1#post4512980 слабо по ссылке перейти и понять, что я уже приводил эту цитату, причём в этом-же топике, а заодно сколько раз я приводил ссылку на него?

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.05.2014 в 20:42:26

vvladq написал : т.к. это не основная мера обеспечения эл. безопасности в таких сетях

7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной

Речь про это ?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.05.2014 в 21:07:57

vvladq написал : Речь про это ?

Речь о том, что есть устройства защиты, а есть защитная мера - это разные вещи. Обратитесь хотя бы к комплексу Гост Р 50571, например (http://www.forumhouse.ru/threads/230082/)

vvladq написал : слабо по ссылке перейти и понять, что я уже приводил эту цитату, причём в этом-же топике, а заодно сколько раз я приводил ссылку на него?

Ни к чему. Достаточно этого:

vvladq написал : верно, п.3 необязателен, как ни странно

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

06.05.2014 в 10:57:44

ink_mast написал : (http://www.forumhouse.ru/threads/230082/)

спасибо за ссылку, нужные доки, и до них доберёмся, но там практически всюду 404 вместо документов....

так что по вашему не верно в ПУЭ? п.3 необязателен (но никто не запрещает его выполнять, все так и делают.. ещё раз - я накрываю узо даже группы освещения), если выполнен СУП, ДСУП, заземление на ГЗШ и присутствует PE на розетках.... в этом случае отработает АВ, если будет пробой фазы на корпус... даже при занулении отработает... но при занулении есть много других опасностей.... это ясно и прозрачно любому здравомыслящему человеку без изучения ПУЭ даже, однако знание ПУЭ позволяет осмыслить ситуацию в комплексе.... знание ГОСТ вдобавок ещё лучше, но с наскока их не осилить (его действующие редакции в удобоваримом виде ещё найти надо суметь), зацитируйте из ГОСТ что хотели сказать.... я привел основные цитаты из ПУЭ касательные обсуждаемого вопроса, считаю их исчерпывающими и непротиворечивыми. Жду информации по которым можно их поставить под сомнение.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.05.2014 в 13:21:26

vvladq написал : но там практически всюду 404 вместо документов....

Доки по нерабочим ссылкам здесь http://www.gostinfo.ru/PRI/?searchStringSIGN=50571&searchStringNAM

vvladq написал : так что по вашему не верно в ПУЭ?

В первую очередь ваша трактовка, что диф не обязателен.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

06.05.2014 в 13:41:47

vvladq написал : п.3 необязателен (но никто не запрещает его выполнять, все так и делают.. ещё раз - я накрываю узо даже группы освещения), если выполнен СУП, ДСУП, заземление на ГЗШ и присутствует PE на розетках....

С какого будуна необязателен то?

ПУЭ 7 написал : 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

В упомянутом по тексту ГОСТе говорится то же самое...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

06.05.2014 в 13:46:22

ink_mast написал : В первую очередь ваша трактовка, что диф не обязателен.

согласно 1.7.79 - да, согласно 7.1.72 - нет, но посмотрите, что должно быть выполнено в 1.7.79

ванные и санузлы особый случай:

7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:

  • электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем: в зоне 0 - IPx7; в зоне 1 - IPx5; в зоне 2 - IPx4 (IPx5 - в ваннах общего пользования); в зоне 3 - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
  • в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны: **- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
  • в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
  • в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.**

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

вы в целом про установку УЗО или про конкретный случай про защиту во влажных и особо влажных помещениях?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу