08.04.2018 в 10:36:20
а фитинги там тоже под подозрением?
08.04.2018 в 11:33:51
AlexKucher написал: а фитинги там тоже под подозрением?
AlexKucher, я купил там термостатические клапаны Овентроп и похоже, что левые.
08.04.2018 в 12:00:09
Фитинги нормальные, сейчас - бронзовые, они их раньше многих других начали продавать....а труба - такая же как и в других местах, не думаю, что в магазине дело. Скорее поверю , что инструмент левый, сейчас очень много дешевого инструмента рехау, а труба, чтобы лопалась, мне не встречалась. Даже заведомо неизвестно где купленая, при демонтаже: везде одинаковая
08.04.2018 в 12:09:14
Подделками наводнена вся Москва, и вы думаете что большие гипермаркеты нет ? Гарантия от подделок, где указывается как отличить оригинал от контрафакта сложна для рядового потребителя.
08.04.2018 в 12:10:40
Да. Мне кажеться что то с инструментом. Рваный алюминиевый слой как на фото в начале это очень плохо? Переделать?
08.04.2018 в 12:16:43
Выше писали, что в учебном центре рехау говорили что это нормально..
08.04.2018 в 12:18:43
AlexKucher, попробуйте меньше расширять, скорее всего что то не так с конусом, расширялки более выгодно подделывать, чем трубу по сто рублей Но и труба тоже разная, скорее всего где попало размещают заказы, как и много другое, у многих постоянно меняются фитинги Например
08.04.2018 в 12:26:46
AlexKucher написал: Мне кажеться что то с инструментом. Рваный алюминиевый слой как на фото в начале это очень плохо? Переделать?
Как на самом верхнем фото. При расширении инструментом только верхний слой расслаивается, или также идёт по шву уменьшение стенки трубы. Был случай на сшитом полиэтилене производства Контур, так там был брак партии трубы, при расширении инструментом в некоторых местах по шву она начала расходится, следовательно толщина трубы сужаться.
08.04.2018 в 12:50:49
AlexKucher написал: Выше писали, что в учебном центре рехау говорили что это нормально..
AlexKucher, есть труба совсем без алюминия))
молоток написал: сшитом полиэтилене производства Контур
так это пекс наверное другой? типа того, что из "вторичных отходов производства";) шутка т.е Пекс Б, правильно? так он и в любой партии будет пекс б, не надо его использовать
08.04.2018 в 13:14:26
master.msk написал: так это пекс наверное другой? т.е Пекс Б, правильно?
Не могу сейчас сказать, труба серая, внутри красного цвета, с толстой стенкой. Производителя и тип трубы не будем брать, факт на лицо, что имеются бракованные партии, аналогично шаровым кранам.
08.04.2018 в 13:37:11
Расходится только алюминий. Сама труба из полиэтилена не расходиться. Алюминий выполняет функцию армирования и будучи сдавленным насмерть под гильзой , даже треснувший, не несет опастности? Я правильно понял? Есть конечно вариант срезать эти соединения, найти нормальный инструмент и отресовать по новой. Стоит оно того. Пока нет не денег не времени. Хотя и правду есть же труба флекс и пинк без алюминия, но там помоему стенки толще. Если испытать давлением 10 атмосфер на сутки, можно будет сказать, что всё в порядке. Или это полюбому бомба замедленного действия? Вот так выглядит в финале:
08.04.2018 в 13:38:24
молоток, как это "не будем" , если это ключевой момент в выборе трубы? а не цвет ее AlexKucher, если бы снаружи - можно оставить, но в стяжке цена вопроса несколько выше, я бы наверное переделал, если бы такое случилось
08.04.2018 в 13:41:44
AlexKucher, если бы снаружи - можно оставить, но в стяжке цена вопроса несколько выше, я бы наверное переделал, если бы такое случилось
08.04.2018 в 13:47:40
Вот нашёл развальцованный конец трубы, я его отрезал когда монтировал.
08.04.2018 в 13:49:26
master.msk , фитинг пригоден для повторного использования если аккуратно снять?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.