AlexMax написал : Гы-гы. Экокубы повально при разборе через контур ГВС сваливались с модуляции на постоянную мощность. Максимальную, кстати. Верхний передел которой можно задать. Экофоры особо от экокубов ничем не отличаются. По крайней мере, по мозгам. Да не нужно ничего стряпать. Задумка проста как дверь.

Так я об этом и говорю, бойлер будем греть на заданной нами мощности, правильно?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.05.2014 в 23:39:23

Только минимальная мощность там гораздо больше, чем по контуру СО. Хотя, все эти котлы смертнички, так что, можно немного им ресурс сократить.

0
foot
foot
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Серпухов

Сообщений: 473

15.05.2014 в 09:22:26

snowcola написал : Схемку завтра попробую состряпать

Стряпайте, только схему электрических подключений котёл-бойлер. Гидравлическая никого не интересует:

AlexMax написал : Да не нужно ничего стряпать. Задумка проста как дверь.

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

15.05.2014 в 10:47:09

Вот гидравлика, электрическую сделаю

0
Вложение
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

15.05.2014 в 11:00:38

Собственно, что ее делать? переносим NTC датчик ГВС на трубу подачи отопительной воды к БКН, ставим термостат (у меня такой подключен к котлу) http://www.aliexpress.com/snapshot/315112811.html. Датчик термостата берет температуру воды в БКН, и выдает команду на "опрокидывание" датчика протока ГВС котла. Кстати, кто знает, что выдает эта турбинка - напругу или импульсы? При желании можно сделать его заменитель и обмануть котел. Что скажете?

0
foot
foot
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Серпухов

Сообщений: 473

15.05.2014 в 12:33:28

В целом подход верный. Датчик протока выдаёт КЗ при превышении порогового значения. (Если у кого есть сервисная инструкция на бакси - сбросте, пожалуйста, в личку - уточню). И никаких

snowcola написал : менять параметры гидравлической системы на одноконтурную

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

15.05.2014 в 12:39:58

foot написал : В целом подход верный. Датчик протока выдаёт КЗ при превышении порогового значения. (Если у кого есть сервисная инструкция на бакси - сбросте, пожалуйста, в личку - уточню). И никаких

Т.е. при превышении минимального протока он замыкается, правильно я понимаю? Сервисной нет, только родная, криво писанная, долго разбирался с регулировкой газового клапана А насчет смены параметров, это я к тому, что плата, похоже, универсальная

0
foot
foot
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Серпухов

Сообщений: 473

15.05.2014 в 15:09:15

snowcola написал : это я к тому, что плата, похоже, универсальная

Так и есть. Но плата (может ??) ещё и аппаратно программироваться под тип/режим работы котла. Как она себя поведёт после переделки - ???. Нужно пробовать. Кстати, режим 03-котёл с внешним бойлером доступен?

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

15.05.2014 в 15:35:10

foot написал : Так и есть. Но плата (может ??) ещё и аппаратно программироваться под тип/режим работы котла. Как она себя поведёт после переделки - ???. Нужно пробовать.

согласен на 100%

foot написал : Кстати, режим 03-котёл с внешним бойлером доступен?

Да, принимает. Думаю, должно получиться.

Еще вопрос, что там за уплотнения на вторичном теплообменнике? Как я понял, стенка у него плоская с отверстиями и уплотняется колечками и прижимается, так?

0