Только Вы УЗО на санузел защитите автоматом на 25 ампер - оно перегружено. Кстати, вопрос к знающим - недавно по одному проекту возник спор с проектировщиком, так-как он говорил что можно не защищать УЗО, если под ним суммарная нагрузка(в основном стационарная аппаратура, но есть и резерв розетки) ниже номинала узо (100А), хотя под ним автоматы на больший ток (примерно 160А), а над ним - ввод на шины 400 Ампер. Кстати, проект был согласован. Он прав или нет?