17.05.2014 в 00:13:46
perf написал : Только Вы УЗО на санузел защитите автоматом на 25 ампер - оно перегружено.
В этом случае меняют УЗО на 40А ...
17.05.2014 в 00:19:12
perf написал : Только Вы УЗО на санузел защитите автоматом на 25 ампер - оно перегружено.
В этом случае меняют УЗО на 40А 30мА, потому как УЗО 10мА более 25А у брендов не существует априори ... или ставят ещё одно УЗО 16-25А 10мА конкретно на стиралку ...
17.05.2014 в 07:12:04
Да, тут или переходить на 40А 30мА, или стиралку выносить из группы. С другой стороны, если коэффициент одновременности взять, то нагрузка не привысит номинал, но всё равно не хорошо получается. Опять же, если узо защищено вышестоящим автоматом, то под узо можно подключать сколь угодно много АВ. Поставлю туда 40А, 30мА, всё равно буду в ванной КУП делать. Хуже думаю не будет. Написал Юрке, который на шнайдерах шиты собирает, хочу у него заказать сбору и компоненты. Думаю он подскажет наиболее правильный вариант.
17.05.2014 в 11:26:46
DED@ПВО написал : В этом случае меняют УЗО на 40А 30мА, потому как УЗО 10мА более 25А у брендов не существует априори ... или ставят ещё одно УЗО 16-25А 10мА конкретно на стиралку ...
Но можно просто его защитить автоматом, и всё будет нормально.
21.05.2014 в 07:14:06
Окончательный вариант для сборки вот такой:
Схема 7.
Заказал у Юрки и комплектующее и сборку. Щит в работе. Жду...
21.05.2014 в 09:26:12
yakim1999 написал : Схема 7.
А резерв-то в квартире зачем? Заказывать сборку щитка надо после того как к месту установки щитка прокинуты все линии. Тогда и резерв никакой не нужен. Если уж свободное место в щитке остается то добавьте розетку на дин-рейку.
ЗЫ! Кто может мне для справки подсказать артикул и ориентировочную стоимость селективного УЗО 63/300 типа АС от шнайдера?
21.05.2014 в 09:31:34
Solovey написал : ЗЫ! Кто может мне для справки подсказать артикул и ориентировочную стоимость селективного УЗО 63/300 типа АС от шнайдера?
Лови ЗЫ.
23028** 63 300 А2242-
21.05.2014 в 10:19:18
Solovey написал : А резерв-то в квартире зачем? Заказывать сборку щитка надо после того как к месту установки щитка прокинуты все линии. Тогда и резерв никакой не нужен. Если уж свободное место в щитке остается то добавьте розетку на дин-рейку.
Там будет не резерв, а NAS + роутер + камера... в общем мои штучки... :) Розетка мне там ни к чему, так как доступ к щиту будет слегка ограничен.
21.05.2014 в 10:47:06
yakim1999 написал : ЗЫ. Есть такое и такое
Жесть, 3800р выносить в этажный щит ради защиты вводного кабеля.
21.05.2014 в 11:21:26
Solovey написал : Жесть, 3800р выносить в этажный щит ради защиты вводного кабеля.
Не, меня жаба задушит такие деньги отдавать! Там будет по номиналу и токам утечки всё тоже самое, но только например производства IEK.
21.05.2014 в 14:06:47
Solovey написал : Жесть, 3800р выносить в этажный щит ради защиты вводного кабеля.
возьмите тогда продукцию Астро-УЗО или что-то подобное))) Moeller (Eaton)/
06.06.2014 в 15:51:22
yakim1999, Собираюсь сделать щиток на подобии вашего. Почему нельзя поставить 1-2 63А УЗО на всю квартиру?
06.06.2014 в 15:59:43
aamg написал : Почему нельзя поставить 1-2 63А УЗО на всю квартиру?
Чтобы при срабатывании какого-либо УЗО без света не оставалась вся квартира.