Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

30.05.2014 в 13:58:14

Див написал : Расчет понял, не понимаю почему он как-то расходится с практикой - на практике (вчера сделали 3 см в минимуме, 4 в максимуме) ушло 8 мешков по 40 кг, в теории нагрузка 320 кг на 4,8 м2, что порядка 66 кг/м2

  1. на практике основа промнется (пенофол), поэтому толщина слоя будет больше измеренной
  2. нельзя считать по среднему как 3,5см, там пропорция, причем ближе к 4см.
  3. взвесьте мешок, там не будет 40кг нетто.

Див написал : До ванной ещё не дошли :( - но думаю оставить всё как есть. Нас очень сильно беспокоят запахи от кухни соседей - вентиляция на месте и работает вроде без особых замечаний - местные ЖКХшники говорят что надо проверить швы межплиточные, но тянет в основном в туалет и ванну.

  1. скорее всего, не заделаны технологические стаканы в плитах перекрытия. через них протянута электрика. без сноса поддона сантехкабины -доступа нет.
  2. еще вариант -по угловому стыку плит (левый от входа), у меня там ладонь проходила свободно.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

30.05.2014 в 13:59:03

Див написал : Вчера мне озвучили 180 кг/м2 на этой лоджии

150 -на стяжку, с учетом плитки, клея, и т.п, так и выйдет в итоге.

0
Аватар пользователя
Див

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 14

30.05.2014 в 16:38:33

sanya1965 написал : 150 -на стяжку, с учетом плитки, клея, и т.п, так и выйдет в итоге.

Не понимаю почему проектировщик не даёт норм - они же под какую-то отделку рассчитывали проект, соответственно это у нас в муниципальщине сдаётся плита - в нормальных домах ведь должна быть отделка, соответственно есть нормы на неё. С трудом от них выбил нагрузку в 180 кг/м2, что опять таки не соответствует их же информации в документах - там было 200 кг/м2

0
Аватар пользователя
Див

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 14

30.05.2014 в 16:43:29

sanya1965 написал :

  1. скорее всего, не заделаны технологические стаканы в плитах перекрытия. через них протянута электрика. без сноса поддона сантехкабины -доступа нет.
  2. еще вариант -по угловому стыку плит (левый от входа), у меня там ладонь проходила свободно.

Не понял какой стык смотреть :) ... у меня большие подозрения на то, что они заклеили себе вентиляцию и вентилируются через мою по стояку.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

30.05.2014 в 17:01:37

Див написал : Не понимаю почему проектировщик не даёт норм - они же под какую-то отделку рассчитывали проект, соответственно это у нас в муниципальщине сдаётся плита - в нормальных домах ведь должна быть отделка, соответственно есть нормы на неё.

заметьте, отделка -это не стяжка. по проекту, на балконе она не планируется. а плитку с клеем выдержит любая плита.

Див написал : С трудом от них выбил нагрузку в 180 кг/м2, что опять таки не соответствует их же информации в документах - там было 200 кг/м2

каждый оберегает себя сзади :) , поэтому и урезают. в массовом строительстве бывают просчеты при изготовлении и укладке плит, и формально собственник помещения может выбить компенсацию. с МНИИТЭП подобное было, когда в их домах делали плиты с вафлей (подштамповкой) для проема в кухне -там тупо не положили доп. арматуру на ЖБИ. были разборки, было отдельное письмо на запрет перепланировок, и т.д. поэтому они предусматривают "защиту от дурака".

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

30.05.2014 в 17:04:13

Див написал : Не понял какой стык смотреть :) ...

Вы его не увидите, он за сантехкабиной. с этого ракурса -дальний правый угол http://alt.com.ru/images/e/d/pereplanirovka-kvartir-v-panelny_3.jpg

Див написал : у меня большие подозрения на то, что они заклеили себе вентиляцию и вентилируются через мою по стояку.

необязательно, наверху могли заузить канал, падает тяга, и т.д. но ничто не мешает сходить к соседям в гости и посмотреть.

0
Аватар пользователя
Див

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 14

02.06.2014 в 11:12:42

sanya1965 написал : заметьте, отделка -это не стяжка. по проекту, на балконе она не планируется. а плитку с клеем выдержит любая плита.

Я к сожалению не как и не где не могу выяснить как правильно считать нагрузки (слаб я в сопромате), т.е. если проектировщики дают 180 кг/м2, при этом я делаю порядка 80 кг/м2 стяжкой и плиткой с клеем, есть оконная рама которая вообще даёт нагрузку на слабый вывешенный край (я предполагаю что весит окно где-нибудь 200 кг), и эту нагрузку не стоит скорее всего считать на общую площадь, есть ещё стол, стул, собственно я :), и ещё кто-нибудь зашедший туда. Как правильно рассчитать какая нагрузка допустима после всех издевательств сделанных над балконом?

0
Аватар пользователя
Див

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 14

02.06.2014 в 11:13:48

sanya1965 написал : Вы его не увидите, он за сантехкабиной. с этого ракурса -дальний правый угол http://alt.com.ru/images/e/d/perepla...-panelny_3.jpg

Отличная фотка! Мне кажется или стояк снизу заделан?

У Вас укрепление в кухонном проёме?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

02.06.2014 в 12:01:06

Див написал : .....Как правильно рассчитать какая нагрузка допустима после всех издевательств сделанных над балконом?

я не могу быстро объяснить то, что люди учат годами. окно (даже трехкамерное) и стяжку 5-6см, балкон в П-44Т держит спокойно без перегрузок. всего предельное расчетное -1200кг\м2, с учетом статики и динамики.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

02.06.2014 в 12:05:56

Див написал : Отличная фотка! Мне кажется или стояк снизу заделан?

заделка нужна на 2см ниже уровня плиты. водопровод через гильзы, канализацию через минвату. наглушняк бетоном заливать низзя.

Див написал : У Вас укрепление в кухонном проёме?

это не моя фотка, у меня стояки водопровода сделаны с отводами к стене. в моем случае -бетоном по арматуре сделал 8см стенку до H=90см, далее стеклоблоки в проем 160смХ160см (8 Х 8 рядов).

0
Аватар пользователя
Див

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 14

02.06.2014 в 12:55:53

sanya1965 написал : я не могу быстро объяснить то, что люди учат годами. окно (даже трехкамерное) и стяжку 5-6см, балкон в П-44Т держит спокойно без перегрузок. всего предельное расчетное -1200кг\м2, с учетом статики и динамики.

Спасибо это успокаивает :) ... а может есть какие-нибудь источники где можно посмотреть информацию о том, как правильно считать - я бы почитал для расширения кругозора.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19249

02.06.2014 в 13:34:30

Див написал : ... а может есть какие-нибудь источники где можно посмотреть информацию о том, как правильно считать - я бы почитал для расширения кругозора.

http://www.google.ru/cse?cx=partner-pub-1987857910490103%3Azeqjjx-kn0v&ie=windows-1251&q=yfuheprf+yf+gkbne&sa=%CF%EE%E8%F1%EA&siteurl=forum.dwg.ru%2Fforumdisplay.php%3Ff%3D50&ref=forum.dwg.ru%2Fforumdisplay.php%3Fs%3Da0c4c4c7ec88c4b59f977e52c6d54944%26f%3D14&ss=3370j812622j17#gsc.tab=0&gsc.q=yfuheprf%20yf%20gkbne&gsc.page=1

0
Аватар пользователя
Див

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Москва

Сообщений: 14

03.06.2014 в 15:45:26

sanya1965 написал : http://www.google.ru/cse?cx=partner-pub-1987857910490103%3Azeqjjx-kn0v&ie=windows-1251&q=yfuheprf+yf+gkbne&sa=%CF%EE%E8%F1%EA&siteurl=forum.dwg.ru%2Fforumdisplay.php%3Ff%3D50&ref=forum.dwg.ru%2Fforumdisplay.php%3Fs%3Da0c4c4c7ec88c4b59f977e52c6d54944%26f%3D14&ss=3370j812622j17#gsc.tab=0&gsc.q=yfuheprf%20yf%20gkbne&gsc.page=1

Спасибо, на этом форуме много интересного )) ... - буду осваивать

Стяжку положили, только в самом тонком месте (порядка 2,5 см) ходит под ногой если продавливать. Но я надеюсь плиточный клей и плитка улучшат ситуацию.

0
Аватар пользователя
fedor83

Местный

Регистрация: 26.03.2012

Москва

Сообщений: 86

03.06.2014 в 16:13:48

У меня П-44 обр. 1989г тож трёшка ПОЛ:
исходные данные: угол наклона несущей плиты 1,5 см на плече 1м, что немало. дом сдавался БЕЗ балконного остекления, поэтому строители делали угол чтоб дождевая вода не застаивалась. материал:
керамзит фракции 2-4см 50л х10(или пол кубометра) пескобетон М300, 25кг х14 ГК 2500х1200 х1 саморезы 200мм х7 профиль для монтажа ГК 3м х2 сетка армирующая 6 м2 саморезы мелкие Мотаж:

  1. сверлим 6мм отверстия в плите перекрытия для саморезов 200мм, которые своими шляпками будут задавать плоскость будущей стяжки, всего 7отв. (3 ряда: 2+2+3), т.к. балкон с апендиксом
  2. с помощью уровня 2м выводим шляпки саморезов 200м в одну плоскость, плоскость будущей стяжки
  3. из ГК делаем опалубки для заливки балок из ПС, при этом высота опалубки должна задавать уровень засыпки керамзитом, 3 опалубки для трех рядов саморезов
  4. заполняем опалубки смесью керамзита и ПС (ПС чуть чуть), ПС нужен для того, чтобы саморезы не болтались (высота чернового пола от 15 до 18 см !!!)
  5. далее засыпаем первый отсек керамзитом по край опалубки, распределяем равноветно, топчем через кусок ГК
  6. разматываем арм. сетку над керамзитом в первом отсеке, для удобства надеваем ее на шляпки саморезов 200мм.
  7. монтаж маяка в виде куска направяющей для монтажа ГК: направяющая кладется на ряд шляпок саморезов 2мм и прихватывается м300 с обоих сторон
  8. заливка первого отсека М300, примерно 2см толщиной (минимальный слой по технологии 5см, но с сеткой можно делать 2см, потом ничего не треснет, проверено) все это делается для того, чтобы снизить вес. Допустимо мешать раствор в жидкой консистенции, т.к. много влаги сразу забирает на себя керамзит. Из плюсов: раствор более пласичен, лучше обволакивает верхний слой керамзита и главное арм. сетку!
  9. удаление неаккуратностей поверхности через 1-2 дня,
  10. повтор процедуры 5-8 для второго отсека через 1, лучше 2 дня.

0
Аватар пользователя
fedor83

Местный

Регистрация: 26.03.2012

Москва

Сообщений: 86

03.06.2014 в 16:15:00

по поводу утепления балкона. если нет источника тепла - нет смысла утеплять, = напрасная трата денег.

0
Назад