Аватар пользователя
zmey82

Местный

Регистрация: 04.06.2014

Мытищи

Сообщений: 2

04.06.2014 в 10:00:31

Занялся самостоятельной установкой и столкнулся проблемой: не могу пробурить отверстие вплотную к стене, так как уйду к соседям уже...поэтому пришлось отступать от стены, но возник другой вопрос, а можно ли гнуть трубки под 90 град.?

посоветуйте как быть? может попробовать еще раз? поближе? но все равно придется гнуть....

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

04.06.2014 в 10:53:06

раздолбить выходы отверстий в сторону, и гнуть радиусом побольше с ТРУБОГИБОМ, например - пружиной...

0
Аватар пользователя
bolind

Местный

Регистрация: 28.05.2013

Москва

Сообщений: 269

04.06.2014 в 10:55:58

BV написал : раздолбить выходы отверстий в сторону, и гнуть радиусом побольше с ТРУБОГИБОМ, например - пружиной...

вы абсолютно правы,также побольше углубиться в стены по возможности,на радиусах сгиба.

0
Аватар пользователя
zmey82

Местный

Регистрация: 04.06.2014

Мытищи

Сообщений: 2

04.06.2014 в 15:19:18

BV написал : раздолбить выходы отверстий в сторону, и гнуть радиусом побольше с ТРУБОГИБОМ, например - пружиной...

значит вы думаете что лучше будет сделать еще 2 дырки ближе к стене?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

04.06.2014 в 15:41:39

zmey82 написал : значит вы думаете что лучше будет сделать еще 2 дырки ближе к стене?

да, если кондишен висит на стене примыкающей к наружней. Можно сверлить с балкона и попытаться попасть в угол. Чуть так чтобы трубки вышли в штробу в примыкающей стены. Или там будет коробом закрыто?

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

31.08.2018 в 09:39:20

Доброго времени суток всем! Нужно выгнуть фреоновую магистраль по 90 градусов, что бы сразу уходила в стену. (про обслуживание соединений и монтаж подумали) Так возможно? Я так понял сначала нужно разогнуть угол в пружине а потом трубогибом согнуть куда нужно, правильно? Греть не нужно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

31.08.2018 в 09:44:08

Lehandr написал: Греть не нужно?

Если не очень древняя труба....

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

31.08.2018 в 09:52:23

Кондей 2016 года

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

31.08.2018 в 13:16:29

Добрый день.

Лучше плавный поворот/загиб, сбейте угол побольше в стене. Под 90 - чревато это, если конечно же Вы не станете на пайке через медный угол 90 делать. Чем плавнее будет этот загиб, тем и кондёру проще работать. У Вас трубки малого диаметра заломите и можете не увидеть, а Вам это надо?

Фасадчики "привет" оставили, дебилы бл....

С Уважением,

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

31.08.2018 в 13:19:25

Lehandr написал: Нужно выгнуть фреоновую магистраль по 90 градусов, что бы сразу уходила в стену. (про обслуживание соединений и монтаж подумали)

Может все же как-то можно обойтись без этого гнутья, переложив трассу несколько иначе?

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

31.08.2018 в 13:32:19

Радиус загиба - 50 мм (примерно, больше чем на фото) Я так понял вариант 2 предпочтительней, правильно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

31.08.2018 в 13:46:52

Lehandr написал: Радиус загиба - 50 мм (примерно, больше чем на фото) Я так понял вариант 2 предпочтительней, правильно?

Lehandr, разве нельзя в стену уйти плавно, как при обычном монтаже?

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

31.08.2018 в 13:48:09

Добрый день.

Lehandr написал: Радиус загиба - 50 мм (примерно, больше чем на фото) Я так понял вариант 2 предпочтительней, правильно?

Под 90 - чревато это.....

С Уважением,

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

31.08.2018 в 14:10:27

BV написал: разве нельзя в стену уйти плавно

Попробуем. Понять бы плавно - это какой радиус загиба? :) Вопросы: 1. R - 10 см (100 мм) нормально? 2. Гнуть чем? 3. Если будет большой радиус загиба около R - 100 мм, Какой вариант лучше, вариант 1 (разогнуть угол и согнуть заново в нужном направлении) или вариант 2 (сделать второй загиб R - 100 мм)?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

31.08.2018 в 14:16:22

Lehandr написал: Понять бы плавно - это какой радиус загиба?

Смотрите ГОСТ

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу