КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5699

01.09.2018 в 22:42:26

BV написал:

КАТРАН написал: Я бы по 2 варианту согнул и все

да и погрел-бы наверное... думаю ничего страшного не будет без азота внутри :)

BV, Греть это место безопасно,можно или токами СВЧ или щипцами типа REMS HOD DOG 2,но вряд ли у него они есть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120642

02.09.2018 в 00:04:49

КАТРАН написал:

BV написал:

КАТРАН написал: Я бы по 2 варианту согнул и все

да и погрел-бы наверное... думаю ничего страшного не будет без азота внутри :)

BV, Греть это место безопасно,можно или токами СВЧ или щипцами типа REMS HOD DOG 2,но вряд ли у него они есть.

КАТРАН, или асбест + горелка с отражателем, не?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5699

02.09.2018 в 07:35:53

BV, Асбест уже устарел,есть специальные коврики,но все равно,чтобы их подсунуть нужно немного оттянуть трубку и она начнет гнуться в том месте,где уже нет пружины,а начинается куча паек мелких трубок,рискованно это делать.Лучше так не делать,хотя если аккуратно,то можно.Говорят есть 4 способа монтажа ВБ,однаджды я придумал пятый,выгнул трубки вверх.(в элитной клинике нужно было срочно ,красиво,абсолютно без коробов,без пыли и штроб поставить сплит,таким образом,с помпой,поставил,работает до сих пор.

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

04.09.2018 в 20:12:53

Передумал гнуть (мешает монтажная пластина, и соединение в стене получается) Выну испаритель, отвезу перепаять - развернуть на 90 градусов трубу.

Какая засада может быть?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120642

04.09.2018 в 20:29:16

Если уж вынимать - можно спокойно погреть и согнуть

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

04.09.2018 в 20:38:23

BV написал: можно спокойно погреть и согнуть

Если гнуть, радиус получается маленький (20 - 30 мм). Думаю лучше перепаять стык (нагреть, не разъединяя, развернуть)

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5699

04.09.2018 в 21:18:47

Lehandr, При такой процедуре внутрь трубы нужно подать любой инертный газ,(азот,аргон) а при пайке немного добавить припоя,специального кондиционерного.

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

04.09.2018 в 22:12:54

КАТРАН Спасибо, будем искать пайщика с газом :)

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

05.09.2018 в 11:01:30

КАТРАН написал: При такой процедуре внутрь трубы нужно подать любой инертный газ,(азот,аргон)

Поговорил с 10 пайщиками, ни кто не подаёт газ на 1-2 соединениях... Чем опасно так паять?

0
Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

05.09.2018 в 21:32:58

Lehandr, ... если медяха мягкая ( задействуя ту же спираль ) сначала трубка выпрямляется ( при скручивание большая вероятность заломать\скрутить на колокольчика\паучках ) , далее гнем в нужном направление ( с осторожностью )- это при малых диаметрах, чаще перепаиваю ( обрезая ). :(

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

05.09.2018 в 22:05:23

Lehandr написал:

КАТРАН написал: При такой процедуре внутрь трубы нужно подать любой инертный газ,(азот,аргон)

Поговорил с 10 пайщиками, ни кто не подаёт газ на 1-2 соединениях... Чем опасно так паять?

Lehandr, Внутри трубы появиться окалина, которая потом разнесется хладагентом - по всей системе...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.