21.03.2017 в 13:20:54
C2h5-OH написал: с пупырьями для труб
За счет "пупырей" уменьшится площадь контакта трубы со стяжкой, как следствие, уменьшится теплоотдача. Стяжка станет тоньше не только над трубой, но и над "пупырями". XPS с "пупырями" стоит дороже, чем обычный. С минусами понятно, а плюсы-то где? :confused:
21.03.2017 в 13:32:46
variantolog написал: 5 см это самый минимум НАД ТРУБОЙ, поэтому итого 7 см,
тоже слышал про 5 см. над трубой
21.03.2017 в 14:24:45
GEO-Tr написал: тоже слышал про 5 см. над трубой
Объясню, почему меня сомнения гложат про 5 см над трубой. В различных источниках нормативного-инструктивного-рекомендательного характера от производителей труб для ТП (не могу сейчас указать ссылки, перелопатил их много) можно встретить такие цифры: 30 мм, 20 мм + арм.сетка, 1,5 диаметра трубы - толщина стяжки над трубой (конечно, при наличии утеплителя под трубой, а труба рассматривается 16-20 мм). Если это далеко от истины - зачем известным, уважающим себя производителям порочить свою репутацию вредными рекомендациями...? С другой стороны, вряд ли кто-то из них помимо труб, фитингов и пр. промышляет ещё изготовлением стяжек, то бишь имеет практический опыт. А те, кто его имеет, если работает по Договору и подписывается под гарантией, считает своим долгом, в хорошем смысле слова, преребздеть и заложить потолще, ибо мало ли чего вдруг не дай бог...
И пойди найди эту истину, которая между всем этим затесалась...
21.03.2017 в 15:24:11
variantolog написал: на него сверху армирующая сетка только потому, что к ней хорошо крепится МП труба ТП диаметром 2 см
см ниже про крепление трубы к сетке....
variantolog написал: над трубой еще армирующая сетка уже по прямому назначению
над трубой - должна быть в середине, а не лежать на трубе. Да и нижняя сетка лишняя, и возможно от нее не лучше, а хуже.
variantolog написал: и базальтовую фибру.
полипропиленовая не лучше?
variantolog написал: хотелось бы сделать стяжку не толще 5 см, т.е. 3 см над трубой, сильно поскрепя сердцем - 6 см (4 см над тубой).
Вообще-то для плавающей норма все же 6см.
variantolog написал: Была бы возможность, я бы 10 см XPS положил.
15-20 самое то.
GEO-Tr написал: т. е. качество его стяжки - "почти как бетон", ну т. е. очень хорошее (твердое)
Стяжка не должна быть как бетон. М300 - макс.
GEO-Tr написал: что никто из них нужного количества цемента в свою мех. стяжку не кладет
много цемента - плохо, и усадка больше, и прочность вредная.
GEO-Tr написал: и 1 лопата мела...
накуа? Типа пластификатор что-ли? Или известь? "Колхоз" какой-то :)
GEO-Tr написал: т. е. очень близко к тому, что он и говорил про 100 мешков на мой объем... т. е. вот здесь - без обмана и гарантированная и от трещин
От лишнего цемента может быть больше трещин. КАШУ МАСЛОМ ЗДЕСЬ ИСПОРТИШЬ :)
GEO-Tr написал: и бухтения стяжка..
плавающая стяжка бухтит ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ :)
GEO-Tr написал: Выбрал, естественно, югославов с их стяжкой
На фото есть косяк - труба привязана к сетке. Может перетереться. По уму крепится через специальные проставки, или укладывается на спец мат, или гарпунами к утеплителю XPS
21.03.2017 в 15:30:13
По уму прочность и малая усадка (отсутствие трещин) стяжки определяется - правильным гранулометрическим составом, правильной пропорцией воды (+ пластификатор), и очень важно (без этого все остальное не даст эффект) - УПЛОТНЕНИЕМ ПРИ УКЛАДКЕ. Ни в одном ответственном месте бетон не укладывается без вибратора (глубинный, платформа, ну или виброрейка). В полусухой - насколько не лениво рабочие ее топчут ногами :)
21.03.2017 в 15:47:34
variantolog написал:
C2h5-OH написал: с пупырьями для труб
За счет "пупырей" уменьшится площадь контакта трубы со стяжкой, как следствие, уменьшится теплоотдача. Стяжка станет тоньше не только над трубой, но и над "пупырями". XPS с "пупырями" стоит дороже, чем обычный. С минусами понятно, а плюсы-то где? :confused:
variantolog, с пупырями обычный пенопласт. 2или 3 см. итог будет такой -2--3см пеноплэкса, и 3-или 3 см с пупырями. контакта с трубой там предостаточно. плюсы- все остальное по высоте стяжка. т е труба не торчит над утеплителем.
21.03.2017 в 16:31:50
BV написал: На фото есть косяк - труба привязана к сетке. Может перетереться.
Это предположение о перетирании трубы справедливо для PEX-трубы. Я использую МП-трубу, у которой коэффициент теплового расширения в 7,3 раза меньше На фото есть ещё один "косяк" - хоть производитель и допускает замоноличивание пресс-фитингов, всё же это, простите, эмувитон, и тем более на трубе с большим коэффициентом теплового расширения.
BV написал: полипропиленовая не лучше
не лучше
BV написал: а не лежать на трубе
ну я и писал "над трубой", это ж не значит "на трубе"
BV написал: 15-20 самое то.
А это - хоронить деньги под бетонной стяжкой. При толщине 15-20 см теплопотери "вниз" падают по обратной экспоненте, а цена слоя растёт как минимум пропорционально (разумеется, при моих температурных напорах в 20-25 градусов, при бОльших напорах картина лучше)
Но всё же больше интересуют вопросы стяжки, а не укладки труб и утеплителя.
21.03.2017 в 16:36:07
C2h5-OH написал: т е труба не торчит над утеплителем.
Поясните, пожалуйста, почему это плюс? По крайней мере, для моей ситуации никак не могу обнаружить плюсов...
21.03.2017 в 16:43:08
BV написал: Ни в одном ответственном месте бетон не укладывается без вибратора (глубинный, платформа, ну или виброрейка).
Те специалисты(фирмы), к которым обращался я, обещали применить вибратор - это увеличивает шансы получить хорошую стяжку? Говорили, что весит он порядка 50 кг - кстати, а не попортит он мои трубы ТП?
21.03.2017 в 19:19:16
variantolog, плюсов при сохранении 5 см утеплителя нет, скорее всего. но Вам тут никто не скажет того, что вы ждете- лейте минимум 2или 3 см над трубой.
21.03.2017 в 19:20:30
variantolog написал: А это - хоронить деньги под бетонной стяжкой.
Ну укладывайте 5 см :) Дело Ваше.
variantolog написал: это увеличивает шансы получить хорошую стяжку?
да, но мозги и руки не менее важны :) Пропишите в договоре критерии приемки стяжки, в т.ч. прочность и отсутствие трещин, ровности. Ответственности - если вдруг повредят трубы (кстати под давлением.) Оплата за работу - после высыхания стяжки :)
22.03.2017 в 08:42:40
C2h5-OH написал: плюсов при сохранении 5 см утеплителя нет
Я надеялся, что Вы мне расскажите про плюсы от "пупырей"...
C2h5-OH написал: Вам тут никто не скажет того, что вы ждете- лейте минимум 2или 3 см над трубой
Немного не так, я жду (процетирую сам себя): "...профессиональный совет (хотелось бы, на основе Вашего собственного практического опыта)...", т.е. что-то типа "делали то-то, получилось так-то", "пытались вот-так, а вышло вот-эдак". И, прошу обратить внимание, в своих "хотелках" я опираюсь на собранную мной информацию (к сожалению, без ссылок) из уважаемых публикаций. Но я понимаю, что писали их "теоретики", посему хочу найти практиков, которые бы поделились соответствующим опытом.
25.12.2017 в 18:06:01
**TARLEV [написал] На форум хаусе один тоже кичился что найдет дешевле минимум на 200 рэ от мною предложной 780р. на его 440 кв.м Разбомбил все с теплыми полами, минватой и полистиролом в мусорку.
TARLEV,
Добрый вечер, подскажите Нормальную цену за полусухую стяжку чтоб примерно ориентироватся? за 1 м кв.
У кого есть Наметки в Геленджике, Новороссе хорошие конторы с Качественными полусухими стяжками*?
11.01.2018 в 11:48:08
Доброго дня, уважаемые форумчане! Около двух с половиной недель назад сделали полусухую стяжку в квартире. Визуально ровная. Выполнял все рекомендации компании, кот. делала стяжку- пролил водой на следующий день и накрыл пленкой на две недели. Сейчас убрали пленку и стяжка выглядит пятнами коричневыми и серыми. Такое ощущение что плохо перемешали песок и цемент. Местами где проглядывается песок- верхний слой стяжки крошится буквально пальцем. Подскажите может быть кто- то сталкивался с такой ситуацией? Как определить качество стяжки, ее прочность и надежность? Фирма, которая делала стяжку дала гарантию 5 лет.
11.01.2018 в 11:55:41
Фото стяжки:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.