Сейчас где работаю такой стояк. Он специально раструбами вниз собран ))) На моём втором этаже ничего не соединяется.
10.06.2014 в 18:45:01
Сейчас где работаю такой стояк. Он специально раструбами вниз собран ))) На моём втором этаже ничего не соединяется.
10.06.2014 в 18:59:35
Жк балтийский квартет, если не ошибаюсь Пришлось побывать на предмет осмотра 2-Х больших санузлов. С[SUB] маленьким [/SUB]бюджетом)
10.06.2014 в 19:14:49
62santehnik написал : Он специально раструбами вниз собран )))
Можно подумать это остановит гоблинов. Отрежут и муфточку поставят, ругая "дебилов-строителей" :)
10.06.2014 в 19:18:16
master.msk, ага ), бюджет немного подрос и стал приемлемым для работы с трубами Rehau )
Mazayac, > ругая "дебилов-строителей"
Возможно :D
10.06.2014 в 19:24:54
master.msk написал : только не каждом этаже, а на первом нежилом, на втором жилом - уже ничего не соединяется.
может через этаж? или два?
10.06.2014 в 19:33:51
Параллельный стояк - возможно в исполнении проектировщиков-стажеров "решение" проблемы залива фекалиями второго этажа при забитом лежаке, канализационный потоп - классика для вторых этажей новостроек, при забитом шпаклевками и песком лежаках. Иначе зачем раструбами вниз, имхо - таков был полет стажерскоинженерной мысли
BV, может быть и так, выше не смотрел Но даже если так, то не вариант абсолютно. Почему нельзя было просто сделать 150 стояк?
10.06.2014 в 19:43:54
master.msk написал : Иначе зачем раструбами вниз,
не понимаю:o Хотя - возможно, чтобы не делать другие фановые детали - см схемы - угол 45 направлен вниз....
master.msk написал : Параллельный стояк - возможно в исполнении проектировщиков-стажеров "решение" проблемы залива фекалиями второго этажа при забитом лежаке,
нет - второй стояк - для вентиляции и предупреждения срывов затворов - увеличение пропускной способности. Схемы - тут
master.msk написал : Почему нельзя было просто сделать 150 стояк?
Так тоже делают, и по-моему даже 200. сечение выбирается по вероятности одновременного слива.... заполнению сечения водой - как-то так...
Есть еще более хитрые решения.... Geberit Sovent
10.06.2014 в 19:46:55
Да, и по теме немного :)
Толмач, от Хепво отказался как раз по причине "хрюканья", года 2 назад это даже писал здесь где то об этом Причем может и не сразу проявиться. Вакуумный клапан ставил, если нет кондиционера - воронку можно просто закрыть пробкой, открывать при необходимости промывки фильтров или для сброса с водонагревателя. Хрюкает, как правило зимой, стояк намерзает или разница температур
10.06.2014 в 19:52:56
BV написал : нет - второй стояк - байпас для вентиляции и предупреждения срывов затворов.
Почему тогда не каждом этаже?
BV написал : не понимаю
что не понятно? обычно снизу раструб - в него труба. А это необычно: снизу Папа - на него Мама, как минимум 1 такой дом есть в Мск, 62santehnik тоже в курсе, если мне не верите :)
BV написал : Есть еще более хитрые решения.... Geberit Sovent
не для наших жильцов с памперсами...
10.06.2014 в 21:16:07
master.msk написал : Почему тогда не каждом этаже?
Для подачи воздуха в рабочий стояк много соединений и не надо.
10.06.2014 в 21:27:00
Mazayac написал : Для подачи воздуха
"подача воздуха" снизу - попытка профилактика выталкивания гидрозатворов наружу. Или нечто еще ;) как мне видится, для дополнительной вентиляции стояка должны быть врезки в дублер на каждом этаже выше отводов приборов на каждом этаже. но проще увеличить стояк и параллелить сотку для доп.воздуха - задача сугубо теоретическая
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу