zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

04.07.2014 в 13:20:48

ser000 написал : Отключайте все свои сантех приборы и меняйте их на заглушки, после чего проведите эксперимент снова

Совершенно согласен. Утечка через смесители и прочие приборы весьма вероятна.

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

04.07.2014 в 14:38:14

zvezdopad написал : Могу лишь посочувствовать вашей медной системе. Видимо не зря есть противники медной разводки. Ни у меня, ни у других владельцев систем на ППР, которым я делал разводку, таких проблем и не снилось, нигде не наблюдалось столь скоротечного падения давления.

Вы или не прочитали написанное или не поняли прочитанное :)

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

04.07.2014 в 16:43:35

Едва-ли. Что-ж там может быть сакрального-то? Что ваша медная система не держит давления? А моя, из ППР - уверенно держит?

0