НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.07.2014 в 12:07:31

Flest написал : А вот такой можно включать треугольником? И нужно ли вообще? Это вытяжка улитка на 380 http://hkar.ru/ueSk

Сейчас подключена звездой

Так здесь та же ситуация, что и у ТС.

Flest написал : И еще вопрос, нужно ли при звезде заводить ноль на центр звезды? Где то читал, что нужно для выравнивания перекоса

Откуда взяться перекосу на исправном двигателе?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.07.2014 в 12:14:16

Flest написал : нужно ли при звезде заводить ноль на центр звезды?

нет однозначно.

Flest написал : Где то читал, что нужно для выравнивания перекоса

бред. Какой перекос в асинхроннике?!

0
soleks
soleks
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Домодедово

Сообщений: 24

16.07.2014 в 12:48:28

С конденсаторами пока никак не получатся, магазин далековато находиться не по пути,единственное не могу понять какой тип конденсаторов нужен для моего мотора. Буди признателен в помощи подбора конденсаторов!!!

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.07.2014 в 13:11:00

soleks написал : не могу понять какой тип конденсаторов нужен для моего мотора

МБГ, МБГО, МБГЧ. Рабочее напряжение не менее 400 В. Суммарная емкость, грубо, 7 мкФ на каждые 100 Вт мощности двигателя, т.е. в Вашем случае около 150 мкФ.

0
Flest
Flest
Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

16.07.2014 в 13:56:49

Нет однозначно? Почему?

имелочь в виду перекос самих фаз, Когда 1 220, 2ая 200 к примеру

*Переменные токи каждой фазы в трех одинаковых нагрузках сдвинуты по фазе ровно на одну треть и в идеале компенсируют друг друга, поэтому нагрузка в такой схеме обычно называется трехфазной, сосредоточенной нагрузкой. При такой нагрузке векторная сумма токов в средней точке равна нулю.

Нулевой провод, подключённый к средней точке, практически не нужен, т. к. ток через него не течёт. Незначительный ток появляется только тогда, когда нагрузки на каждой фазе не полностью одинаковые и не полностью компенсируют друг друга. И действительно, на практике многие виды трёхфазных четырёхжильных кабелей имеют нулевую жилу вдвое меньшего сечения. Нет смысла тратить дефицитную медь на проводник, по которому ток практически не течёт.*

Логично же?

Почему у меня такой же случай? у меня то с двигателя выходят 6 проводов Да и не собираюсь я в 220 включать))) Мне для 380 он и нужен

0
soleks
soleks
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Домодедово

Сообщений: 24

16.07.2014 в 14:07:38

НЕМЕЦ, если относительно таблицы http://electrichelp.ru/raschet-kondensatorov-dlya-raboty-trexfaznogo-asinxronnogo-dvigatelya-v-odnofaznom-rezhime/, то тогда получается конденсаторы МГБО 300в,160в по 30мкф надо 5шт????

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.07.2014 в 15:50:52

Flest написал : Логично же?

Померяйте клещами ток нейтрали на Вашем двигателе :)

Flest написал : Почему у меня такой же случай? у меня то с двигателя выходят 6 проводов

Я ориентировался по шильдику из 33-го поста. Там единственный вариант - звезда.

soleks написал : 300в,160в

Не менее 400 В.

soleks написал : по 30мкф надо 5шт????

Угу. Соединять в параллель.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.07.2014 в 15:59:23

Flest написал : Нет однозначно? Почему?

потому что абсолютно бессмысленно. Несимметрия в двигателе - это всегда аварийный режим, в котором двигатель длительно работать не может. Небольшой перекос напряжения с источника для движка вообще никак не отразится на работе, К тому же, это никак не компенсировать нулевым проводом. Защитный проводник необходимо отсоединить от обмоток и присоединить к корпусу.

0
Flest
Flest
Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

16.07.2014 в 16:03:44

Клещей нет Вытяжка стоит еще не включали, когда повешу тоже не знаю

А на что вы намекаете? Что 0 не нагружается?

Так он вроде и не должен, по идее он на себя берет небольшие перекосы по фазам, малоли кто то что то включил мощное и однофазное

А то вон выше писали, нет однозначно, хотя много где видел упоминание про ноль в звезде

0
Flest
Flest
Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

16.07.2014 в 16:21:38

Ну ладно, отключу 0 из звезды, Вопрос еще был другой

Есть ли смысл включать ее треугольником? Может рубильник поставить, повернул влево, жапустил по звезде, раскрутилось, перещелкнул вправо, переключилось на треугольник

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.07.2014 в 16:28:18

Flest написал : Есть ли смысл включать ее треугольником?

у вас тогда и пусковые токи будут в 4 раза выше - оно вам надо?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.