Karabasov, извиняюсь, МП 26 (а не 25). Всё поняли правильно, фитинги есть. И оптимизируйте по ходу к мойке диаметры на уменьшение и учтите, что для ГВС нужно 16. Это на ХВС планируете 2 потребителя.
03.07.2014 в 23:40:35
Karabasov, извиняюсь, МП 26 (а не 25). Всё поняли правильно, фитинги есть. И оптимизируйте по ходу к мойке диаметры на уменьшение и учтите, что для ГВС нужно 16. Это на ХВС планируете 2 потребителя.
03.07.2014 в 23:59:23
Karabasov написал : Вот в общем схема, жду советов! Спасибо!
это сделано в какой то спец. программе??? хочется у форумчан посоветоваться по схеме и используемыми фитингами для медной пайки.
04.07.2014 в 06:36:03
62santehnik написал : Karabasov, извиняюсь, МП 26 (а не 25). Всё поняли правильно, фитинги есть. И оптимизируйте по ходу к мойке диаметры на уменьшение и учтите, что для ГВС нужно 16. Это на ХВС планируете 2 потребителя.
Мельком глянул цены на 26 диаметр, удорожание схемы минимум на 30% получается, в таком случае возможно схема с использованием коллектора на каждый потребитель будет дешевле и эффективнее ?
maslenkin, программы специализированный не нашел, собирал всю модель в фотошопе :)
04.07.2014 в 07:27:58
Karabasov, эффективность в данном случае сравнима. По ценнику не смешите меня, копейки высчитываете. При коллекторной системе удобнее закладывать трубки в штробы, снизится паразитный объём из-за отсутствия магистрали большого диаметра, меньшее кол-во соединений.
04.07.2014 в 15:33:06
Уважаемые мастера! Очень прошу посмотреть на схему, которую я нарисовала после тщательного изучения различных тем на форуме. Предстоит ремонт и не хочется соглашаться на варианты наших сантехников типа мы тут немного сделаем по-другому, будет и так работать. Пожалуйста, гляньте, и может быть подскажите, что нужно исправить или на что заменить. Разводку предполагается делать полипропиленом Wavin Также есть несколько вопросов по схеме по.п 6 Ставить такой фильтр или лучше смотреть на манистральные фильтры большими колбами. Если магистральные, то какие лучше в смысле надежности и постоянного наличия зап.частей. по п.11 Нужен компенсатор гидроударов или расширительный мембранный бак (может вопрос и глупый, но я что-то не разобралась) по.п.12 Куда нужно подключать проточный водонагреватель и нужны ли к нему какие-нибудь запорные краны или еще чего-нибудь
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо
04.07.2014 в 16:19:49
Капитальный подход.
04.07.2014 в 16:59:01
Karabasov написал : ...Но при этом на водонагреватель оставить 16ю?
чтобы проточник нормально работал с 16 трубой, нужна мощность >10кВт на 400В. у Вас есть трехфазка?
Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг
04.07.2014 в 17:48:46
Водонагреватель накопительный планируется, а не проточный...
04.07.2014 в 18:48:28
На умывальник подается смешанная вода, там устанавливается ИК-кран без смешивания
04.07.2014 в 19:07:16
Karabasov написал : Водонагреватель накопительный планируется, а не проточный...
спасибо, теперь понял. ввело в заблуждение вот это
Karabasov написал : 20 на водогрей, чтоб не было падения давления, как я понимаю, при включении допустим воды на кухне и одновременно, если кто-то душ принимает.
осталось понять, на сколько минут хватит душа, при одновременном пользовании на кухне. ведь в хрущевку столитровый бак не поставишь.....
Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг
04.07.2014 в 20:01:16
sanya1965 написал : на сколько минут хватит душа, при одновременном пользовании на кухне
А подождать с мытьем тарелок нельзя ;)