qapoz написал :
Сегодня снова "поймали" ток в трубе. Напряжение 110 Вольт.
220 пополам делится. Это что за прибор такой может быть?
p.s. Мерили так: взяли вольтметр, одним концом (красным к трубе), черным к аллюминиевой трубке, которую прислонили к металлическому сливу.
Если Вы не накосячили с измерениями (надо было по другому), то это говорит о том, что:
- Или трубы в подвале не заземлилили (заземлили неправильно)
- Или где-то ниже Вас стояки воды из пластика
- К ТОМУ - кто-то заземлил стиральную машину на трубы....
Кстати был сегодня в старом панельном доме в подвале:
- СУП присутствует - все входящие трубы, каждая отдельно подключены к КУП Правда подкл через опу - автомобильными хомутами
- ну и в доме уже давно сделана реконструкция - электростояки потолстели и появился желтозеленый
- на входе ХВС давление 8 атм, горячая выключена (стала холодной) но давление на подаче 2.5, на обратке 2.