21.08.2014 в 19:33:57
newex написал : Боюсь что будет зависимость потребителей.. Я и термостатический смеситель ставлю по причине переживаний, что все равно даже с коллекторами будет небольшая зависимость...
Магистрально-уголковая съема это по сути тот же коллектор. Просто без запорно-регулирующей арматуры на отводах к потребителям. Это если магистраль сделать 25-ой трубой, а отводы к потребителям 16-ой трубой (ну грубо так).
newex написал : Ибо сейчас живу на съемной квартире... Там вроде все сделано правильно, и с коллекторами.. Но если на кухне включить кран, кипяток из душа такой, что слов не хватает матом ругаться.. Именно кипяток... Не просто, температура поднимается, а кипяток... В своей квартире этого не хочу..
Показания на манометрах 5атм, на обоих.
Очень правильное решение с термостатом. По сути это единственное радикальное решения для получения стабильной температуры воды в душе. Редукторы здесь слабые помощники.
Также (как правильно отметил Mazayac) диким перепадам скорее всего способствует малая производительность установленных редукторов.
26.08.2014 в 10:08:54
ПОбывал сегодня на рынке.. Пощупал почти все железяки что на схеме.. И был сильно удивлен размерами.. В голове представлял меньше... Все такое массивное.., огромное..! Отсюда вопрос.. Действительно есть необходимость после счетчика переходить на 3/4, и до коллекторов все гонять в этом диаметре..??? На фотках от профи мне всегда казалось что там везде 3/4, но подержав в руках живьем детальки - усомнился, не 1/2 ли на фотках... Или это обман зрения ?
26.08.2014 в 10:12:38
Обман зрения. Я тоже обалдел, когда в первый раз вживую увидел это всё :)
26.08.2014 в 11:40:21
А где лучше всего переходить на 3/4 ? При условии что предполагаем, счетчик УК не разрешит заменить... Сразу после него ? Или может бывают в природе ОК сразу с двумя размерами ? (1/2 -> 3/4)
26.08.2014 в 11:45:02
Сразу после счётчика, футорка 1/2" - 3/4" в ОК.
26.08.2014 в 11:55:23
Хотел бы спросить про установку ОК. Было несколько тем на форуме, что у редукторов FAR при простое начинает расти давление по манометру. Народ вроде пришел к выводу, что это нагревается и расширяется холодная вода, вот давление и растет, а уйти в стояк не может из-за ОК. Может есть смысл поставить ОК после редуктора? Или это в корне не правильно...
26.08.2014 в 12:02:01
Slonobas написал : Может есть смысл поставить ОК после редуктора?
Да, думаю, есть смысл.
26.08.2014 в 12:20:56
Slonobas, Смысл ? Вода все равно нагреется в разборе, и поднимет давление.. Только Вы это не уведите, так как после редуктора ОК. А то что нагревается от стояка до редуктора, - там всего-лишь сантиметры.
26.08.2014 в 13:31:52
Смысл в том, что увеличение давления после редуктора лечится расширительным бачком. А до редуктора - ничем не лечится, а случаи действительно бывали.
26.08.2014 в 13:33:52
Mazayac, а вот такая штука на ХВС поможет?
26.08.2014 в 14:20:59
Непонятен порог его срабатывания. Если это "номинальное давление" из описания, то 10 атмосфер - явно перебор, и для компенсации тепловых расширений он не годится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.