master.msk написал 07.12.2024 в 09:22
Во первых, все эти смеси для гидроизоляции, которые замешиваются на воде и наносятся кистью и шпателем. Или такие же, готовые в ведрах и банках, на водной основе, очень чувствительны к основанию.
Это - принципиально разные виды материалов прежде всего. Первого вида (на цементном вяжущем) также содержат два типа:
-
1-компонентные: LITOKOL Elastocem Mono (прочность сцепления - >1,4 МПа, перекрытие трещин - до 0,75 мм)
-
2-компонентные: MAPEI Mapelastic, LITOKOL Elastocem (прочность сцепления - >1,6 МПа, перекрытие трещин - до 0,9 мм), LITOKOL Coverflex (этот по-моему стоит неоправданно дорого: за 30 кг комплект A+B - 18 тыс. руб.), VETONIT Tec DuoFlex (прочность сцепления - 1,3 МПа, перекрытие трещин - до 0,7 мм (ТО в файле PDF, т.к. на странице сайта - до 2,4 мм))
Второго вида также (полимерные мастики на водной основе) существенно различаются по доле сухих веществ (ДСВ), большинство изготовителей которую не указывают, и по способности перекрывать трещины, например:
-
LITOKOL Hidroflex (зелёная): прочность сцепления - до 1,6 МПа, перекрытие трещин - до 5 мм, цена - 4 900 руб. (10 кг)
-
LITOKOL Aquamaster (серая): прочность сцепления - до 1,7 МПа, перекрытие трещин - до 10 мм, цена - 10 000 руб. (10 кг)
-
HENKEL Ceresit CL 51 "NANO-мебрана" (жёлтая): прочность сцепления - 1,5 МПа, перекрытие трещин - 0,75 мм, цена - 7 000 руб. (15 кг)
-
KNAUF Флэхендихт (голубая): прочность сцепления - 1,5 МПа, перекрытие трещин - до 2,5 мм, цена - 2 100 руб. (5 кг)
-
VETONIT Tec 822, бывш. Weber.Tec 822 (серая и розовая для контроля): прочность сцепления - 1,5 МПа, перекрытие трещин - н/д (удлинение до 200%), цена - 3 000 руб. (8 кг).
Я не рекомендовал бы любые даже очень хорошие гидроизоляционные мастики использовать на полах и дело тут не в разбухании, как писал BV при возможном проникновении воды через трещины в затирке или изоляционном шве, а в механической нагрузке, т.е. не в истирании (они скрыты под слоем клея и плитки), а именно в ежедневных эксплуатационных деформациях. Кстати, VETONIT прямо указывает, что наносить мастику и полимер-цементную минимум в 2 слоя, а для полимер-цементной для плиточных облицовок с постоянным воздействием воды (например, бассейны) - 3 слоя.
К готовности его и прочности.
Возьмём для примера:
KNAUF Флэхендихт [написал]
Подготовка поверхности основания
Основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от масла, жира, разделительных слоев, пыли и отдельных непрочных частиц лака, краски, остатков раствора. Трещины и швы зашпаклевать. Неровности основания нельзя выравнивать с помощью гидроизоляции. Слабо и умеренно впитывающие, а также мелящиеся основания предварительно обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Сильновпитывающие основания, такие как газопенобетон, обработать гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт, разбавленной водой в соотношении 1:4. Перед нанесением гидроизоляции необходимо исключить капиллярное проникновение влаги в основание, цементные стяжки должны содержать не более 2 % остаточной влаги, гипсовые стяжки – не более 0,5 %, штукатурки – не более 1 %, а обогреваемые основания – не более 0,3 %.
Чтобы сделать правильное основание, могут уйти месяцы, если вы будете следовать инструкциям прозводителей материалов.
Наоборот. Я даже сказал бы, что требования в этих инструкциях неполные, например, нет проверки отсутствия пыли на основании и мелящееся ли оно. Это очень важно особенно для гидроизоляционных мастик, т.к. тот же KNAUF разрешает грунтовать дерьмовый газобетон, который хорошо пылесосился, но остаётся пыльным, разведённой мастикой, после чего она сдирается словно кожура...
Второе - плитка и швы. Малейшая трещина в затирке, а она будет обязательно, пропускает воду, которая никогда не высохнет в слое клея под плиткой.
Кто сказал, что цементная затирка обязательно треснет, если она:
-
эластичная и с высокой прочностью сцепления - на заводе были добавлены полимеры или она вместо воды затворялась латексной дисперсией с ДСВ 10%
-
стойкая к истиранию и гидрофобная поверхность - класс CG2WA
-
приличный запас прочности - на сжатие >30 МПа
-
содержит добавки противогрибковые
да ещё на облицовка на качественном основании и наносилась в чистые швы с соблюдением В/Ц? Просто необходимо не только качественное основание, а также в сама облицовка должна быть качественной, т.е. не допускается:
-
использование на полу деформирующейся пористой плитки с малой толщиной из-за точечных нагрузок, когда даже при 100% покрытии клеем тыльной стороны, заказчик с большим весом пяткой наступает на края и углы плитки сотни раз в году
-
использование СВП, которая совершенно не нужна (нет длинных плиток >500 мм) и части основ клиновидных/резьбовых СВП ("опоры") остаются в швах, т.е. в нескольких пусть даже узких участках швов по периметру каждой плитки или в четырёх углах в шве - в основном пластик, а не затирка.
Т.к плитка крупная, швы тонкие и их мало.
Кто мешает делать ширину межплиточных швов по таблицам, рекомендованным изготовителем плиточного клея, т.е. минимум 2 мм? Бесшовная укладка - это довольно популярный анти-шаблон у халтурщиков. Это же как вечная затирка... без затирания швов! Вот он халявный вечный двигатель: тонкие швы всегда забиты тёмной грязью, гармонирующей с невзрачным тёмным керамогранитом и которая то слегка вымывается при уборке, то обратно заносится и втирается подошвами посетителей. Это не некий лайфхак от ленивых халтурщиков и самоделкиных с Youtube/Rutube, выравнивающих стяжку Ротбандом, а газобетон - плиточным клеем. Это - повсеместное явление и требование при найме плиточников у подрядчиков, например, ремонтирующих пункты выдачи заказов (ПВЗ) WB, Ozon и т.д.
Никакая вентиляция здесь не поможет. Т.е практически все душевые в строительном исполнении в крупном формате плитки, с водой под плиткой, которая не сохнет, находится там всегда.
Это халтура проектирования (шляпа с "их по месту решите", "зачем описывать как клей наносить - мастер лучше знает", не в обиду BV) и отделочных работ в исполнении рукозадых "мастеров" ("я 30 лет плитку кладу..."). На самом деле - феномен: халтурщики делают халтуру, чтобы на её переделывании потом зарабатывали другие такие же халтурщики.
Это только строительно-отделочные моменты.
Есть ещё чисто эксплуатационные моменты: тот же эпителий, экскременты, являющиеся источником грибка в тонком тёплом слое воды, который из-за некачественной вентиляции не испаряется, а также неадекватно агрессивные моющие средства и жёсткие пластиковые щетки, используемые клининговыми компаниями. Разумеется, никакая эксплуатационная документация (ЭД) на плиточные облицовки не изготавливается и сами эксплуатирующие организации (управляющие компании), обслуживающие все эти фитнес-центры, сауны и базы отдыха-бордели, которые обязаны были её сделать, её не делают. "И та-а-ак сойдёт!"©
О трапах здесь писать смысла не вижу, т.к оценивают трап только по стоимости и по внешнему виду декоративной решетки. И, в лучшем случае, по удобству гидроизоляции примыкания с плиткой и дальнейшей подрезке плитки.
Я поэтому и объяснял BV необходимость проектной документации на отделочные работы, где всё это будет описано, включая раздел для гидроизоляционных систем и плиточных облицовок, в котором будет не только расположение слоев и покрытий (та же раскладка), смета материалов и смета работ, а как именно делается, включая подготовку оснований, виды межплиточных швов, их расположение и ширина, как наносятся клей и затирка, устройство всех видов изоляционных швов, а также как проверяется качество, включая подготовку оснований.