08.09.2014 в 10:42:30
Олечка написал : И еще: в корпусах серии UK выполнить разводку 10-ой ПУгВ вряд ли получится.
Я десяткой делал. UK540 корпус был. + 30 с небольшим отходящих кабелей. Очень плотно, муторно. Да и для себя в первый раз без опыта... Но получилось :)
10.09.2014 в 15:40:32
Собран щиток по выше выложенной схеме Можно прокомментировать?автомат на 32 а будет заменен на 16-кондей Спасибо
10.09.2014 в 16:36:07
filel написал : Можно прокомментировать?автомат на 32 а будет заменен на 16-кондей Спасибо
А можно нижнюю шинку крупным планом.
Пятой точкой чую что ваш электрик все нули после УЗО на одну шинку зафигачил...
Щиток уже под напряжением, схема работает? Нагрузку подключали?
10.09.2014 в 16:37:55
filel написал : Собран щиток по выше выложенной схеме Можно прокомментировать?автомат на 32 а будет заменен на 16-кондей Спасибо
1) Вы поставили на вводе ВА 63А, по схеме ВН 63А, разница в чем: Если будет КЗ, то может сработать и ВА на линии (где произошло КЗ) и может сработать ваш вводной на 63А и обесточить всю квартиру. Но если поставить ВН, то может сработать ВА стоящий в этажном щите. Посиму в принципе не критично, но с ВН былоб интереснее. 2) ВА 32А замените на 16А для кондея, а вот в этой связке ещё должен быть 10А на свет кухни, а там вроде 16А стоит? 3) Ну и монтаж не очень красивый, если поставить хотя бы ограничители по бокам ВА, то будет красивей. 4) И ещё не пойму, куда идут N с ВДТ и где шинки нулевые для каждого ВДТ?
Solovey написал : Пятой точкой чую что ваш электрик все нули после УЗО на одну шинку зафигачил...
+1
10.09.2014 в 16:45:24
Songo написал : 1) Вы поставили на вводе ВА 63А, по схеме ВН 63А, разница в чем: Если будет КЗ, то может сработать и ВА на линии (где произошло КЗ) и может сработать ваш вводной на 63А и обесточить всю квартиру. Но если поставить ВН, то может сработать ВА стоящий в этажном щите.
Ну это фигня. ИМХО, автомат на вводе вполне нормально. Все-равно при КЗ должно все выбить.
Я вот номиналы УЗО по этой фотке на разглядел...
10.09.2014 в 16:48:50
Solovey написал : Я вот номиналы УЗО по этой фотке на разглядел...
Плохо но просматривается (под кнопкой ТЕСТ) 63А, так что всё Ок.
10.09.2014 в 16:59:04
Эммм, а после вводного автомата и перемычки между УЗО жилами какого сечения выполнены?
На сколько я помню вводной автомат на этаже 63А... Да жилы перед вводным автоматом явно на 1-2 размера крупнее чем после...
10.09.2014 в 17:14:59
здесь фото в большем разрешении
ВН я думала, что должен быть Рубильник ABB 2-полюсный E202g 63A, это разве не он?
10.09.2014 в 17:28:30
узо в щитке проверяли кнопкой тест, перфоратор подключали в розетку, а как правильно проверять нагрузкой? и жилы какого сечения должны быть ?спасибо
10.09.2014 в 17:33:43
filel написал : узо в щитке проверяли кнопкой тест, перфоратор подключали в розетку, а как правильно проверять нагрузкой? спасибо
Подозреваю что когда вы перфоратор в розетку включали - то только одно УЗО из трех было включено.
Если вы включите все 3 УЗО и включите перфоратор - все три УЗО выбьет.
Нули после выходов УЗО объединять нельзя. У вас в щитке должно быть 3 нулевых шинки (на которых будет сидеть три кучки синих проводов) а не как сейчас все синие в одной куче. Щит так работать не будет.
10.09.2014 в 17:52:08
да так и было вчера, сегодня электрик исправил все-поставил синюю шину слева, но фото вчерашнее до исправлений, все жилы в щитке 6 мм, это правильно?
10.09.2014 в 17:54:55
Songo написал : 1)
2) ВА 32А замените на 16А для кондея, а вот в этой связке ещё должен быть 10А на свет кухни, а там вроде 16А стоит? 3) Ну и монтаж не очень красивый, если поставить хотя бы ограничители по бокам ВА, то будет красивей. +1
Автомат сказал отдельный на кондей, а на что влияют ограничители по бокам?просить обязательно ставить?
10.09.2014 в 18:02:23
filel написал : все жилы в щитке 6 мм, это правильно?
при вводном автомате 63А маловато будет Если у вас на вводе автомат 50А, то на гране...
Туда бы десяточку... Но конечно понимаю, что "я его слепила из того что было"... Ну посматривайте - если паленым запахнет или изоляци плавится начнет - замените.
filel написал : мат сказал отдельный на кондей, а на что влияют ограничители по бокам?просить обязательно ставить?
ограничители тут бы для эстетики не помешали... Ибо перемычками автоматы расперло - стоят как пьяные
ИМХО! Уж лучше автоматы шиной-гребенкой соединить. И надежно, и эстетично!
10.09.2014 в 18:04:16
filel написал : Автомат сказал отдельный на кондей, а на что влияют ограничители по бокам?просить обязательно ставить?
Автомат на кондей вы взяли с розеток коридора, а розетки коридора с чем то объедении? По схеме 4хВА 10А, у вас в щите 3хВА10А. Где четвёртый ВА 10А?
Судя по фотке, у вас на динрейке есть выступы, которые ограничивают ВА по краям. Посиму нужно сдвинуть все два ряда влево, они упрутся в ограничители (выступы на рейке), а справа поставить ограничители, дабы все устройства стояли ровно и красиво.
10.09.2014 в 20:04:24
Solovey написал : при вводном автомате 63А...
Solovey написал : Уж лучше автоматы шиной-гребенкой соединить. И надежно, и эстетично!
Для "электрика" правильно установить гребенку PSH - задача, скорее всего, невыполнимая.
Как вариант - ИЕК штыревую "наоборот" и жилу позади штыря. Наверное, "электрику" это тоже сложно...
Ограничители - их очень много. Вот, например, "широкие": ВАМ, ИЕК и ТДМ...