AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.02.2019 в 15:38:11

fedorvinogradov написал: Поясните, пжл, надо ли учитывать сечение кабеля самого электроприбора? Например, можно ли втыкать (присоединять через клеммник) духовку, рассчитанную на 16А, в линию с сечением 6мм, защищённую автоматом 32А?

Нет, потому что линия, защищённая автоматом 32А должна кончаться розеткой с номиналом не менее 32А. Просто не сможете воткнуть, бо размеры другие. Кроме того, в бытовую розетку 16А Вы не сможете зажать провода кабеля 6 мм2 без убиения клемм розетки. А снижать сечение нельзя.

Сечение шнура электроприбора учитывать не нужно. Это проблемы конструктора электроприбора.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

07.02.2019 в 16:33:14

fedorvinogradov написал: можно ли втыкать (присоединять через клеммник) духовку, рассчитанную на 16А, в линию с сечением 6мм, защищённую автоматом 32А?

Да, это возможно.

Пример:

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.02.2019 в 17:27:12

Radio написал: Пример:

Вы своими примерами,разрушаете устои общества ,вроде таких

AlexeyL написал: Нет, потому что линия, защищённая автоматом 32А должна кончаться розеткой с номиналом не менее 32А. Просто не сможете воткнуть, бо размеры другие. Кроме того, в бытовую розетку 16А Вы не сможете зажать провода кабеля 6 мм2 без убиения клемм розетки. А снижать сечение нельзя.

:nо:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

07.02.2019 в 17:32:03

ebf, ну а что мне остается делать? :o Сила ведь, как известно, в правде, а не в каких-то там устоях.

0
fedorvinogradov
fedorvinogradov
Новичок

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 75

07.02.2019 в 17:49:44

Основное для себя я услышал

AlexeyL написал: Сечение шнура электроприбора учитывать не нужно. Это проблемы конструктора электроприбора.

А такой вариант нормальный: линию закончить розеткой на 32А, а потом уже через переходник включить духовку обычной вилкой?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.02.2019 в 17:57:11

fedorvinogradov написал: а потом уже через переходник включить духовку обычной вилкой?

Я не видел в продаже серийно выпускаемых переходников такого рода. Вы можете дать ссылку на изготовителя?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.02.2019 в 17:58:09

fedorvinogradov написал: А такой вариант нормальный: линию закончить розеткой на 32А, а потом уже через переходник включить духовку обычной вилкой?

Правильный вариант ,вам показал Radio

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

07.02.2019 в 18:00:17

AlexeyL написал: Я не видел в продаже серийно выпускаемых переходников такого рода.

Наверное вилка, розетка, между ними проводочек? А куда саму варку включать? :confused:

0
fedorvinogradov
fedorvinogradov
Новичок

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 75

07.02.2019 в 18:01:12

AlexeyL, это я просто фантазирую. К варианту Radio присмотрелся. Благодарю за ответы

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.02.2019 в 18:07:39

Radio написал: Наверное вилка, розетка, между ними проводочек?

Вы имеете в виду изделие известной фирмы Samopal Inc.?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

07.02.2019 в 18:11:47

AlexeyL, вероятно да.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.