07.02.2019 в 15:38:11
fedorvinogradov написал: Поясните, пжл, надо ли учитывать сечение кабеля самого электроприбора? Например, можно ли втыкать (присоединять через клеммник) духовку, рассчитанную на 16А, в линию с сечением 6мм, защищённую автоматом 32А?
Нет, потому что линия, защищённая автоматом 32А должна кончаться розеткой с номиналом не менее 32А. Просто не сможете воткнуть, бо размеры другие. Кроме того, в бытовую розетку 16А Вы не сможете зажать провода кабеля 6 мм2 без убиения клемм розетки. А снижать сечение нельзя.
Сечение шнура электроприбора учитывать не нужно. Это проблемы конструктора электроприбора.
07.02.2019 в 16:33:14
fedorvinogradov написал: можно ли втыкать (присоединять через клеммник) духовку, рассчитанную на 16А, в линию с сечением 6мм, защищённую автоматом 32А?
Да, это возможно.
Пример:
07.02.2019 в 17:27:12
Radio написал: Пример:
Вы своими примерами,разрушаете устои общества ,вроде таких
AlexeyL написал: Нет, потому что линия, защищённая автоматом 32А должна кончаться розеткой с номиналом не менее 32А. Просто не сможете воткнуть, бо размеры другие. Кроме того, в бытовую розетку 16А Вы не сможете зажать провода кабеля 6 мм2 без убиения клемм розетки. А снижать сечение нельзя.
:nо:
07.02.2019 в 17:32:03
ebf, ну а что мне остается делать? :o Сила ведь, как известно, в правде, а не в каких-то там устоях.
07.02.2019 в 17:49:44
Основное для себя я услышал
AlexeyL написал: Сечение шнура электроприбора учитывать не нужно. Это проблемы конструктора электроприбора.
А такой вариант нормальный: линию закончить розеткой на 32А, а потом уже через переходник включить духовку обычной вилкой?
07.02.2019 в 17:57:11
fedorvinogradov написал: а потом уже через переходник включить духовку обычной вилкой?
Я не видел в продаже серийно выпускаемых переходников такого рода. Вы можете дать ссылку на изготовителя?
07.02.2019 в 17:58:09
fedorvinogradov написал: А такой вариант нормальный: линию закончить розеткой на 32А, а потом уже через переходник включить духовку обычной вилкой?
Правильный вариант ,вам показал Radio
07.02.2019 в 18:00:17
AlexeyL написал: Я не видел в продаже серийно выпускаемых переходников такого рода.
Наверное вилка, розетка, между ними проводочек? А куда саму варку включать? :confused:
07.02.2019 в 18:01:12
AlexeyL, это я просто фантазирую. К варианту Radio присмотрелся. Благодарю за ответы
07.02.2019 в 18:07:39
Radio написал: Наверное вилка, розетка, между ними проводочек?
Вы имеете в виду изделие известной фирмы Samopal Inc.?
07.02.2019 в 18:11:47
AlexeyL, вероятно да.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.