Mazayac написал :
Да никто ничего нового не добавит, я думаю:
Для начала нужно померить температуру на входе и выходе радиаторов. Для двухтрубки и межсезонья, вполне может быть нормальный режим, когда остывание в радиаторе градусов 20. Т.е. на подаче +60 и руки обжигает, на обратке +40, и это нормально. Это же не холодная пятидневка.
Всеобщее заблуждение, что в двухтрубных системах, весь радиатор должен быть равномерно прогрет. Но так как всем зачем-то хочется, чтобы и в двухтрубной системе радиатор был равномерно прогрет, поэтому и убивают жильцы сами свои системы, выдергивая термостатические вентили. И ставя вместо них полнопроходные шаровые краны.
Одно из главных отличий двухтрубной системы от однотрубной, что в радиаторе остывание теплоносителя должно быть намного больше, чем в однотрубной.
Как говорил проф.Преображенский: "Разруха в головах".
TailWind, вот Вы зачем выдернули термостатические вентили из радиаторов? Вот и другие тоже "скулибинствовали". А теперь часть этажей будет замерзать.
Мазаец, Вы то все верно написали. Но если двухтрубку жильцы "убили", убрав термостатические вентили, то придет спец с дифманометром и что? Проконстатирует, что перепад давлений практически нулевой. И дальше-то что? И как теперь жильцов заставить вернуть все как было по проекту?