Помогите, замерзаю!! Сижу вот в двух свитерах

Низ батареи комнатной температуры Верх горячий Но как бы в комнате прохладно

Что можно ещё проверить? Как проверить что в системе верное давление? Как проверить что там, в коридоре, все верно функционирует?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.10.2014 в 20:23:54

TailWind написал : Как проверить что там, в коридоре, все верно функционирует?

Если подача и обратка в коридоре горячие,то там все ОК.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25583

20.10.2014 в 20:36:31

касимов написал : Если подача и обратка в коридоре горячие,то там все ОК.

В каком смысле?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.10.2014 в 21:17:49

TailWind написал : От застройщика стояли панельные стальные радиаторы

И подключение у них было не нижнее.

TailWind написал : У всех кто поставил би-метал в нашем подъезде такие же проблемы как у меня

ВТБ! написал : В каком смысле?

ВТБ!, Не представляю его разводку от общего коллектора( и коллектор ли там?),но стояки подачи и обратки уже не могут быть намного различны по температуре.Хотя у нас может быть ВСЕ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25583

20.10.2014 в 21:58:30

касимов написал : стояки подачи и обратки уже не могут быть намного различны по температуре.Хотя у нас может быть ВСЕ.

У нас, действительно может быть всё. Когда счётчиков нет. А когда есть, тогда как у всех - обратка намного холоднее.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25583

20.10.2014 в 21:59:53

касимов написал : коллектор ли там?

Не делать же по врезке на каждую квартиру - всё-таки не по одной на этаже.

0
TailWind
TailWind
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 38

20.10.2014 в 23:12:24

касимов написал : Если подача и обратка в коридоре горячие,то там все ОК.

Подача раскалённая Обратка еле тёплая (у всех 4-х квартир на этаже)

Если я сливаю воду в ведро из обратки - они льётся тёплой Температура комфортная для мытья рук

0
Вложение
TailWind
TailWind
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 38

20.10.2014 в 23:18:53

Не представляю его разводку от общего коллектора( и коллектор ли там?)

Вот же фотка

4-ре квартиры на этаже соединяются вместе в горизонтальную трубу И дальше идут в общий стояк - вертикальную трубу Одинаково обратка и вход

0
TailWind
TailWind
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 38

20.10.2014 в 23:25:27

То что в коридоре

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2014 в 08:31:04

Да никто ничего нового не добавит, я думаю:

Mazayac написал : Проверить узел ввода: стравить воздух, убедиться в целости трубочки автоматического регулятора, искать спеца с дифманометром, чтобы посмотреть настройку регулятора

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.10.2014 в 08:55:07

Mazayac написал : Да никто ничего нового не добавит, я думаю:

Для начала нужно померить температуру на входе и выходе радиаторов. Для двухтрубки и межсезонья, вполне может быть нормальный режим, когда остывание в радиаторе градусов 20. Т.е. на подаче +60 и руки обжигает, на обратке +40, и это нормально. Это же не холодная пятидневка.

Всеобщее заблуждение, что в двухтрубных системах, весь радиатор должен быть равномерно прогрет. Но так как всем зачем-то хочется, чтобы и в двухтрубной системе радиатор был равномерно прогрет, поэтому и убивают жильцы сами свои системы, выдергивая термостатические вентили. И ставя вместо них полнопроходные шаровые краны.

Одно из главных отличий двухтрубной системы от однотрубной, что в радиаторе остывание теплоносителя должно быть намного больше, чем в однотрубной.

Как говорил проф.Преображенский: "Разруха в головах".

TailWind, вот Вы зачем выдернули термостатические вентили из радиаторов? Вот и другие тоже "скулибинствовали". А теперь часть этажей будет замерзать.

Мазаец, Вы то все верно написали. Но если двухтрубку жильцы "убили", убрав термостатические вентили, то придет спец с дифманометром и что? Проконстатирует, что перепад давлений практически нулевой. И дальше-то что? И как теперь жильцов заставить вернуть все как было по проекту?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.