RRR
RRR
Новичок

Регистрация: 09.10.2014

Воронеж

Сообщений: 22

11.10.2014 в 15:28:13

1- установка в штатном режиме сплитов. 2- в плату внутренних блоков устанавливается адаптеры состоящие из 2- х блочков.Все встаёт как родное спец штекер под адаптер есть.тоесть-- палка веревка. 3 на самом согласователе устанавливается время переключения блоков( в моём случае 30 минут), макс.темп. при котором возникает авария (25 град) Настроил с пульта ду мин охлаждения.каждого и выключил.перевёл в режим авто согласователь. И все .проверил правда темп.исход потока внутрянки---7,5 град на обоих.

0
RRR
RRR
Новичок

Регистрация: 09.10.2014

Воронеж

Сообщений: 22

11.10.2014 в 15:32:23

Да забыл .есть выносной датчик температуры ушёл в комплекте.стоит на равном удалении от внутр.бл.температура согласно этому датчику опускается до заданной.18 град

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.10.2014 в 15:54:04

Т.е. сами блоки ошибок не дают, а согласователь видит ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

RRR
RRR
Новичок

Регистрация: 09.10.2014

Воронеж

Сообщений: 22

11.10.2014 в 16:04:18

С одним блоком все ок.2- ой постоянно ошибка на согласователе ( появляется через 20-25 минут после включения системы.при этом включается первый.работают где-то пару часов вместе после чего выключается блок с ошибкой.после сканирования ошибок с самого сплита ошибок нет. Только один раз показал сам кондей , опять же с пульта ду превышения тока вент. И компр. Я предположил скачок напряжения возможно был потому что вентилятор превышение по току выдаёт редко .после сброса ошибок с самого блока не повторялись .только согласовательных видит ещё что-то . Только что? Моё предположение нихватка фреона либо перебор его.нехватка обьясняется негерметичностью кранов но перезаправка???? Даже не знаю уже.

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

11.10.2014 в 18:44:48

Например краны закрыты... А без согласователя по отдельности как они работают?

0
RRR
RRR
Новичок

Регистрация: 09.10.2014

Воронеж

Сообщений: 22

11.10.2014 в 20:17:41

Onsyi написал : Например краны закрыты... А без согласователя по отдельности как они работают?

Я просил без трепа - читай выше там написано.

0
RRR
RRR
Новичок

Регистрация: 09.10.2014

Воронеж

Сообщений: 22

11.10.2014 в 20:20:14

Onsyi написал : Например краны закрыты... А без согласователя по отдельности как они работают?

Отлично работают -- при мин выставленной температуре , при нагревании внешнего датчика температуры 7-6 град.

0
WLM
WLM
Старожил

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

11.10.2014 в 20:29:42

RRR написал : Да забыл .есть выносной датчик температуры ушёл в комплекте.стоит на равном удалении от внутр.бл.температура согласно этому датчику опускается до заданной.18 град

Слишком низкая уставка. В серверных надо повыше для сплитов ставить.

0
RRR
RRR
Новичок

Регистрация: 09.10.2014

Воронеж

Сообщений: 22

12.10.2014 в 00:50:31

WLM написал : Слишком низкая уставка. В серверных надо повыше для сплитов ставить.

Суть в ошибке, а не в уставке

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

12.10.2014 в 00:58:12

При чем тут трёп? И чем закрытые вентиля не причина? Я бы первым делом проверил. Из постов выше абсолютно не понятно как работают кондиционеры БЕЗ согласователя, когда они автономны. Если работают исправно, то согласователь под замену, делов то... Ещё удивила деталь - ошибка появляется через 20-25 минут. Это такой большой срок? Так сложно повесить токовые клещи, манометры, термометры и промониторить момент появления ошибки?

0
Vasi
Vasi
Новичок

Регистрация: 16.10.2014

Москва

Сообщений: 7

16.10.2014 в 15:38:58

Была такая же засада с дайкинами, 1 работал , другой глючил. Брали запчасти с рабочего и пихали в нерабочий. Так нашли проблему и поменяли по гарантии. Больше с дайкинами не работаю , с панасониками и самсунгами. 3 великих проблематичнх говна, которые ты должен сам возить в гарантийку , хотя брак не твоя вина. (это было давно во времена кондейства, сейчас возможно все наладилось -- но я сомневаюсь)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу