16.10.2014 в 15:42:20

Vasi написал : Была такая же засада с дайкинами, 1 работал , другой глючил. Брали запчасти с рабочего и пихали в нерабочий. Так нашли проблему и поменяли по гарантии. Больше с дайкинами не работаю , с панасониками и самсунгами. 3 великих проблематичнх говна, которые ты должен сам возить в гарантийку , хотя брак не твоя вина. (это было давно во времена кондейства, сейчас возможно все наладилось -- но я сомневаюсь)

а остальные, что сами ездят?

0
Vasi
Vasi
Новичок

Регистрация: 16.10.2014

Москва

Сообщений: 7

16.10.2014 в 15:45:12

Остальные за 2008-2013г ни разу не ломались и не глючили. Панасоник это вообще рулетка ,а не кондиционер. из 10 штук 1 брак. Думаю каждый кондиционерщик знает какой это геморой "брак"... (1 раз к самсунгу хрен ездил и сам плату менял , было дело --- но это просто их продажа была).

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5704

16.10.2014 в 21:21:25

Vasi написал : Была такая же засада с дайкинами, 1 работал , другой глючил. Брали запчасти с рабочего и пихали в нерабочий. Так нашли проблему и поменяли по гарантии. Больше с дайкинами не работаю , с панасониками и самсунгами. 3 великих проблематичнх говна, которые ты должен сам возить в гарантийку , хотя брак не твоя вина. (это было давно во времена кондейства, сейчас возможно все наладилось -- но я сомневаюсь)

Вы не ставили Mustery,Electrolux ,TCL,ERISSON,haer и еще много супер китайцев с ценой7-8 тыс руб за сплит,Панасоники по сравнению с ними-верх совершенства.ставишь наружный блок(кронштейны ровно стоят) а вентилятор не крутится,садишься на подоконник и ногами упираешься в НБ-и о чудо-все наладилось,из 100 штук установленных панасов штук 5 с дефектами и то мелкими,устраняю сам на месте методом поджима чего нибудь.самсунги тоже не люблю,зову их гнусмасами,но последнее время среди них не было косяков,дайкины да,это просто кидайкины,но некоторым нужны именно они-ставлю,клиент всегда прав.

0
tech-nik
tech-nik
Новичок

Регистрация: 18.06.2013

Хабаровск

Сообщений: 53

17.10.2014 в 02:02:46

RRR написал : Суть в ошибке, а не в уставке

Суть именно в уставке. Читайте внимательно инструкцию к СРК. У Вас нет аварии кондиционеров и СРК.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.10.2014 в 07:50:58

Насколько я помню, в согласователе на СРК выход ошибки общий релейный т.е. идентификации кода нет, а сам согласователь часом мозг не делает ? Может их местами махнуть на время ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

17.10.2014 в 08:27:55

Извините, а вот тут увидел что Дайкин хаят и как-то не очень положительно отзываются. А у меня сейчас небольшой проект на блок-контейнеры куда по просьбе зака будут устанавливаться сплиты Дайкина PR100BV(в одном помещении 3 шт) и PR125BW(в другом помещении одиноко висеть будет). Это вызывает вопрос - эти модели тоже геморные, или как повезет? Монтажом-наладкой всё равно не я занимаюсь, а вентиляционщики, но мне для общего развития... :)

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.10.2014 в 08:31:52

Wernand написал : Это вызывает вопрос - эти модели тоже геморные, или как повезет?

DAIKIN вообще гемморойный ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

tech-nik
tech-nik
Новичок

Регистрация: 18.06.2013

Хабаровск

Сообщений: 53

17.10.2014 в 09:43:53

Дайкины не лучше и не хуже других. Но они сильно чувствительны к перепадам в питающей сети. Если зак хочет - ставьте. Я всегда на входе питания ставлю ограничитель + детектор.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

17.10.2014 в 11:26:07

tech-nik написал : Дайкины не лучше и не хуже других. Но они сильно чувствительны к перепадам в питающей сети. Если зак хочет - ставьте. Я всегда на входе питания ставлю ограничитель + детектор.

Спасибо! Будет симметрирующий трансформатор, думаю что если не поможет - пусть у заказчика голова болит. Хотя, конечно, сплит системы с монтажом в районе миллиона рублей вылазят, как-то странно при таких ценах слышать про гемор с оборудованием :(

У ТС прошу прощения, за то что влез в тему, извините я тут мимокрокодил :)

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.10.2014 в 11:48:29

Wernand написал : Спасибо! Будет симметрирующий трансформатор, думаю что если не поможет - пусть у заказчика голова болит. Хотя, конечно, сплит системы с монтажом в районе миллиона рублей вылазят, как-то странно при таких ценах слышать про гемор с оборудованием