Аватар пользователя
VN8

Местный

Регистрация: 12.09.2010

Тюмень

Сообщений: 483

24.10.2014 в 20:16:38

Prok12 написал : Понимаю, что ситуация пока аховая: даже заглушку на отвод стояка не поставить, а уже скоро ночь на дворе...стояк без воды.

Да бросьте, не преувеличивайте. Ситуация аховая только на взгляд жильца, для коммунальщиков - штатная. Хорошо ещё, если аварийщики что-то делать будут, у нас они в подобной ситуации отрубили бы горячий стояк (что уже в, принципе, сделано) и, возможно, забили бы деревянный чоп в отвод полотенчика на случай возможного передавливания холодной воды в стояк ГВС через смеситель у кого-то из жильцов, или краны в подвале на стояке не держат. А фактическое решение проблемы оставили бы дневным сантам на понедельник. Ни чего ужасного не вижу в том, что какая-то часть жильцов проведёт пару-тройку дней без горячей воды. Тема какая-то истеричная, у топикстартера слишком много эмоций, что довольно странно, т.к. на данном форуме он далеко не первый день.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2014 в 21:30:29

Хех, верно подмечено. Аховая ситуация - это когда с техэтажа хлещет кипяток из развалившегося вентиля (оставил себе на память поганца), а аварийка приезжает через три часа.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 21:32:06

Докладываю! Приварили новый отвод трубы. С краном. Ща собираем назад часть разводки, чтобы дать воду. А завтра буду дособирать, потом пост на блоге сделаю. На тему "Полотенчик из нержавейки и как это чревато".

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 21:41:49

Cs-Cs,ну неееет! Тема полностью не раскрыта ! Как же три оставшихся отвода?)

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 21:44:24

VN8,ТС истерит потому как не его это!)вот если бы ноль начал отгадать в электростояке , он бы даже писать в форум не стал))

0
Аватар пользователя
MaKon

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 713

24.10.2014 в 22:01:39

Cs-Cs написал : Докладываю! Приварили новый отвод трубы. С краном. Ща собираем назад часть разводки, чтобы дать воду. А завтра буду дособирать, потом пост на блоге сделаю. На тему "Полотенчик из нержавейки и как это чревато".

Таки я так и не понял причём тут сушило. Если оно вначале корродировало, а потом перестало, то в нем ли дело? Если имеет место быть электрохимия, то что ни ставь - все прогниет. Хотя... Стеклянный можно сделать :-)

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.10.2014 в 22:09:58

MaKon написал : имеет место быть электрохимия

Остается еще вариант, что труба прокорродировала от кислоты герметика, на который запаковали кран. Хочется узнать - были-ли остатки герметика в вентиле или на трубе, или пакля была все таки на пасте?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

24.10.2014 в 22:37:32

А резьба сгнила изнутри или со стороны контакта с краном?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 23:13:58

Изнутри! Труба стончилась нафиг. Я завтра запилю фоток - сейчас сил нет, падаю спать. у меня кусок резьбы и кусок отвода. Резьба начала гнить со стороны крана.

Ну вот как бы резьба =======

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 23:23:59

В общем, ладно - вот фотки!

  1. Отвод крана снизу, как мне казалось что сожрало кран

  2. Сняли американку - а оттудова полетел шлам

  3. С трудом и хрустом скрутили кран. И видим сгнившую резьбу.

  4. Нарезать резьбу не вышло - срезали отвод перед сваркой

  5. Пациенты. Слева направо: Остаток резьбы (сгнил наполовину; половина высыпалась осколками из крана); Как смяло трубу при попытке нарезать клуппом; Остаток отвода при попытке нарезать резьбу.

  6. Остаток отвода - как его сожрало

  7. Как зарос отвод. ЗА ТРИ ГОДА!!

Выводы у меня следующие:

  1. Отводы на ПС зарастают потому что туда при каждом отключении воды валится шлам. А так как в ПС скорость протока из-за всяких фитингов PE-X и прочего мелкая - то шлам валяется в трубах. Копится - и привет.
  2. Всё-таки надо уточнить про то, соединять ли ПС или нет с трубами стояка. Я соединю.
0
Вложение
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8410

24.10.2014 в 23:27:40

Где фоты то?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 23:28:42

Не понял! Только что были превьюшками. По ссылкам открываются вроде. ЧТо за чёрт!

Да по ссылкам открываются. А приевьюшки потерялись почему-то.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8410

24.10.2014 в 23:40:06

У меня ничего не открывается.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

24.10.2014 в 23:46:27

Cs-Cs написал : А приевьюшки потерялись почему-то.

Ни превьюшек, ни поствьюшек.... Такое у меня бывает после редактирования поста - фотки на своём компе в кэше сидят, а страждущим только интрига....

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Сунержа

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 143

25.10.2014 в 00:24:29

Cs-Cs написал : BigHarry, Готов! Шланг от пылесоса. Как раз сортир рядом!

Да ***** это СРАНАЯ СУНЕРЖА МАТЬ ЕЁ ЗА НОГУ!!!!!

По ходу я угадал:

  1. Начала корродировать Сунержа
  2. Сунержа перестала - начал кран!

А Гебо?.. Где я его найду завтра?..

Здравствуйте! Занимательная история. И сюжет и экшен ... И отрицательный герой ПС " Сунержа ". От сотен людей работающих в компании Вам пламенный привет. Только один нюанс ...наши изделия страдают от всех этих явлений , а не являются причиной их возникновения. В свое время мы на полях этого форума заявляли о проводимой работе , которая должна привести к производству продукта способного противостоять воздействию всех факторов приводящих к выводу изделий из строя...уточню НЕНОРМАЛЬНЫХ факторов. На данный момент существует технология отчасти опробированная и принятая нами, как отвечающая этим требованиям, но работа продолжается. Если вы примите решение по замене прибора звоните [8 495 5056161](tel:8 495 5056161) доб. 222 . Технологии , как и изделиям выполненным по такой технологии присвоен код 4Б.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу