Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 23:23:59

В общем, ладно - вот фотки!

  1. Отвод крана снизу, как мне казалось что сожрало кран

  2. Сняли американку - а оттудова полетел шлам

  3. С трудом и хрустом скрутили кран. И видим сгнившую резьбу.

  4. Нарезать резьбу не вышло - срезали отвод перед сваркой

  5. Пациенты. Слева направо: Остаток резьбы (сгнил наполовину; половина высыпалась осколками из крана); Как смяло трубу при попытке нарезать клуппом; Остаток отвода при попытке нарезать резьбу.

  6. Остаток отвода - как его сожрало

  7. Как зарос отвод. ЗА ТРИ ГОДА!!

Выводы у меня следующие:

  1. Отводы на ПС зарастают потому что туда при каждом отключении воды валится шлам. А так как в ПС скорость протока из-за всяких фитингов PE-X и прочего мелкая - то шлам валяется в трубах. Копится - и привет.
  2. Всё-таки надо уточнить про то, соединять ли ПС или нет с трубами стояка. Я соединю.
0
Вложение
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8413

24.10.2014 в 23:27:40

Где фоты то?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 23:28:42

Не понял! Только что были превьюшками. По ссылкам открываются вроде. ЧТо за чёрт!

Да по ссылкам открываются. А приевьюшки потерялись почему-то.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8413

24.10.2014 в 23:40:06

У меня ничего не открывается.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

24.10.2014 в 23:46:27

Cs-Cs написал : А приевьюшки потерялись почему-то.

Ни превьюшек, ни поствьюшек.... Такое у меня бывает после редактирования поста - фотки на своём компе в кэше сидят, а страждущим только интрига....

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Сунержа

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 143

25.10.2014 в 00:24:29

Cs-Cs написал : BigHarry, Готов! Шланг от пылесоса. Как раз сортир рядом!

Да ***** это СРАНАЯ СУНЕРЖА МАТЬ ЕЁ ЗА НОГУ!!!!!

По ходу я угадал:

  1. Начала корродировать Сунержа
  2. Сунержа перестала - начал кран!

А Гебо?.. Где я его найду завтра?..

Здравствуйте! Занимательная история. И сюжет и экшен ... И отрицательный герой ПС " Сунержа ". От сотен людей работающих в компании Вам пламенный привет. Только один нюанс ...наши изделия страдают от всех этих явлений , а не являются причиной их возникновения. В свое время мы на полях этого форума заявляли о проводимой работе , которая должна привести к производству продукта способного противостоять воздействию всех факторов приводящих к выводу изделий из строя...уточню НЕНОРМАЛЬНЫХ факторов. На данный момент существует технология отчасти опробированная и принятая нами, как отвечающая этим требованиям, но работа продолжается. Если вы примите решение по замене прибора звоните [8 495 5056161](tel:8 495 5056161) доб. 222 . Технологии , как и изделиям выполненным по такой технологии присвоен код 4Б.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

25.10.2014 в 01:26:26

. На данный момент существует технология отчасти опробированная и принятая нами, как отвечающая этим требованиям

Подробности интересуют!

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

25.10.2014 в 01:33:52

И отвод ЗАРОС напрочь практически!

Это главная причина, нужно выяснить почему..

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.10.2014 в 06:33:54

Cs-Cs, замерь клещам ток по стояку ГВС.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

25.10.2014 в 09:14:28

andrewkhv написал : Cs-Cs, замерь клещам ток по стояку ГВС.

andrewkhv не читатель?:) Труба в клещи не лезет!

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Sergey1_3S

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Москва

Сообщений: 77

25.10.2014 в 10:02:53

BigHarry написал : Там надо тщательно обезжиривать и еще часов десять ждать пока анаэроб просохнет. Ну может не десять - но все равно - народ озвереет ждать воду, на старые трубы с лохматой резьбой анаэроб лучше не применять.

Я верил в это, Бугатти не может за три года сгнить, там не силумин какой-то сpaный.

Там ее все таки запаковали на силикон или не понятно?

BigHarry, судя по графику 577-й за час набирает практически 75 процентов прочности http://tds.henkel.com/tds5/docs/577-DE.PDF

CS, а кто тебе трубу сейчас приварил, м. б. порекомендуешь мастера-сварщика? Мне сейчас как раз пришла очередь стояками заниматься...