КАТРАН написал :
Левша61,
....На межблочке не хватало одной жилы(земли,ну типа она по медным трубам придет),кто то взял на ноль случайно подал фазу,осень ,дождь,уличный блок как заземление сработал и в месте плохого контакта(наибольшего сопротивления) прожглась дырка.Было б нормально все сделано,этого б не произошло.
Вот это ближе "к телу" , как говаривал один француз.:) Значится план у меня такой. На Тошибу я успел подсунуть 4х жильный ПВС (все-таки ПВС.Подготовил аналог H07RN-F ,Кольчугинский КГН ,но ставить не стал-срок жизни 2.5года!).Уличный участок ПВС ,ввиду отсутствия под рукой гофры,
засунули в дренаж.трубку , дальше он уходит под обшивку лоджии. С MHI сложнее.Заложен 3х жильный ПВС ,упакован в жгут с трассой,зафиксирован в штробе. Штроба не закрыта,а по сему бодаться с установщиками не буду,возьму провод 1.5мм,уложу рядышком,если надо перекоммутирую колодку.
Как-то так. Прошу заценить.
Новая ерунда! Опрессовка.Что ,все так серьезно,делать обязательно ? А при вакуумации конденсат нельзя "выпарить" ?