07.11.2014 в 13:41:05

murava написал : А чего ее критиковать, она вполне заработает :)

Андрей, спасибо :) Уже собираем. По теплому полу цоколя чуть позже вопросы сформулирую, пока голова забита и так на 99%.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2014 в 14:05:38

Servikt, не увидел на схеме, чем бы можно было произвести гидравлическую балансировку, например, радиаторной части. Чем её будете делать?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

07.11.2014 в 14:31:30

Servikt, ТП цоколя так лучше не подключать, нужен насос и смесительный узел. То что у вас на схеме будет работать как unibox от oventrop - т.е. паршиво.

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

07.11.2014 в 14:33:04

Inch1964, коллектор не катит?

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

07.11.2014 в 14:39:20

Servikt, ОК 30 ставится где фитинг 13 (в готовых узлах)

0
murava
murava
Новичок

Регистрация: 06.11.2014

Львов

Сообщений: 16

07.11.2014 в 15:34:13

62santehnik написал : Servikt, ТП цоколя так лучше не подключать, нужен насос и смесительный узел. То что у вас на схеме будет работать как unibox от oventrop - т.е. паршиво.

Отнюдь, думаю вполне нормально будет это работать: при достижении в цокольной части какой-то температуры воздуха автоматика погасит коллектор. Просто, разумно и рационально.

Городить дополнительный смесительный узел - какой смысл :)

В силу "закопанности" цокольного этажа в землю теплопотери будут не столь велики, как первого этажа. Это, разумеется, можно посчитать, но для широты Белгорода я не думаю, что при отоплении цоколя полями понадобится еще и добавлять радиаторы.

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

07.11.2014 в 15:35:32

62santehnik написал : ОК 30 ставится где фитинг 13 (в готовых узлах)

там их 3штуки))))) Лично я склоняюсь к 2 насосам на ТП(цоколь обогрев.1и2 комфорт.)

0
murava
murava
Новичок

Регистрация: 06.11.2014

Львов

Сообщений: 16

07.11.2014 в 15:55:02

iv.iv написал : там их 3штуки))))) Лично я склоняюсь к 2 насосам на ТП(цоколь обогрев.1и2 комфорт.)

Ну, а почему не к трём? :)

Каждому этажу- свой насос и свой клапан. Там отопление, там комфорт, там еще комфортней.

Продавцы рады, монтажники - в восхищении, продавцы электроэнергии - вообще двумя руками за.

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

07.11.2014 в 16:28:30

murava написал : Ну, а почему не к трём? :)

Наверное потому, что опыт монтажа подсказывает )

0
murava
murava
Новичок

Регистрация: 06.11.2014

Львов

Сообщений: 16

07.11.2014 в 16:41:53

62santehnik написал : Наверное потому, что опыт монтажа подсказывает )

А обширный опыт монтажа Вам не подсказывает, что данная схема вообще глубоко избыточна как по наличию всяких сантехпасочек, так и по наличию насосов? И что опытный монтажник, покурив инструкциии к оборудованию, либо заглянув в кладовую опыта монтажа, вообще обошелся бы существенно меньшим количеством насосов? :) Ну примерно вдвое...

Ну это я так, не подумайте, не кроша батон на авторитет столицы, помилуйте.

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

07.11.2014 в 16:52:45

murava, не знаю чем всех насосы пугают. Да, кстати, что там в инструкциях, что позволит сократить кол-во насосов?