07.11.2014 в 13:41:05
murava написал : А чего ее критиковать, она вполне заработает :)
Андрей, спасибо :) Уже собираем. По теплому полу цоколя чуть позже вопросы сформулирую, пока голова забита и так на 99%.
07.11.2014 в 14:05:38
Servikt, не увидел на схеме, чем бы можно было произвести гидравлическую балансировку, например, радиаторной части. Чем её будете делать?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.11.2014 в 14:31:30
Servikt, ТП цоколя так лучше не подключать, нужен насос и смесительный узел. То что у вас на схеме будет работать как unibox от oventrop - т.е. паршиво.
07.11.2014 в 14:33:04
Inch1964, коллектор не катит?
07.11.2014 в 14:39:20
Servikt, ОК 30 ставится где фитинг 13 (в готовых узлах)
07.11.2014 в 15:34:13
62santehnik написал : Servikt, ТП цоколя так лучше не подключать, нужен насос и смесительный узел. То что у вас на схеме будет работать как unibox от oventrop - т.е. паршиво.
Отнюдь, думаю вполне нормально будет это работать: при достижении в цокольной части какой-то температуры воздуха автоматика погасит коллектор. Просто, разумно и рационально.
Городить дополнительный смесительный узел - какой смысл :)
В силу "закопанности" цокольного этажа в землю теплопотери будут не столь велики, как первого этажа. Это, разумеется, можно посчитать, но для широты Белгорода я не думаю, что при отоплении цоколя полями понадобится еще и добавлять радиаторы.
07.11.2014 в 15:35:32
62santehnik написал : ОК 30 ставится где фитинг 13 (в готовых узлах)
там их 3штуки))))) Лично я склоняюсь к 2 насосам на ТП(цоколь обогрев.1и2 комфорт.)
07.11.2014 в 15:55:02
iv.iv написал : там их 3штуки))))) Лично я склоняюсь к 2 насосам на ТП(цоколь обогрев.1и2 комфорт.)
Ну, а почему не к трём? :)
Каждому этажу- свой насос и свой клапан. Там отопление, там комфорт, там еще комфортней.
Продавцы рады, монтажники - в восхищении, продавцы электроэнергии - вообще двумя руками за.
07.11.2014 в 16:28:30
murava написал : Ну, а почему не к трём? :)
Наверное потому, что опыт монтажа подсказывает )
07.11.2014 в 16:41:53
62santehnik написал : Наверное потому, что опыт монтажа подсказывает )
А обширный опыт монтажа Вам не подсказывает, что данная схема вообще глубоко избыточна как по наличию всяких сантехпасочек, так и по наличию насосов? И что опытный монтажник, покурив инструкциии к оборудованию, либо заглянув в кладовую опыта монтажа, вообще обошелся бы существенно меньшим количеством насосов? :) Ну примерно вдвое...
Ну это я так, не подумайте, не кроша батон на авторитет столицы, помилуйте.
07.11.2014 в 16:52:45
murava, не знаю чем всех насосы пугают. Да, кстати, что там в инструкциях, что позволит сократить кол-во насосов?