08.11.2014 в 09:49:23
Zolo, Вы как то излагаете урывками, как будто вырываете куски из потока ваших мышлений. В таком случае стороннему участнику сложно(невозможно) достроить репрезентативную картину. Это, конечно, ваше право, но полностью раскрытая ситуация, как правило, приносит больше содержательных ответов.
08.11.2014 в 10:24:27
Без развальцовки это соединение в рехау почти всегда потечет. Проверено опытом.
Причем могет потечь очень подленько- не сразу. Но в самое неподходящее время
08.11.2014 в 12:48:00
murava написал : Без развальцовки это соединение в рехау почти всегда потечет.
Развальцовка защищает не от протечки, а от выскальзывания трубки из соединения.
08.11.2014 в 13:15:52
Андраник написал : Zolo, Вы как то излагаете урывками, как будто вырываете куски из потока ваших мышлений. В таком случае стороннему участнику сложно(невозможно) достроить репрезентативную картину. Это, конечно, ваше право, но полностью раскрытая ситуация, как правило, приносит больше содержательных ответов.
Наружный диаметр трубы на входе в квартиру- 18. И для 5 радиаторов в обрез. Ставлю 6-й в санузле. Толь ко и всего.
08.11.2014 в 14:21:49
murava написал : могет потечь очень подленько- не сразу. Но в самое неподходящее время
cineman написал : Развальцовка защищает не от протечки, а от выскальзывания трубки из соединения.
это равноценно практически, резинка довольно рыхлая, если она подусохнет со временем - потечет , потом выскользнет
Избавился от этих резинок, и, как выяснилось, даже желтые латунные гайки никого не напрягают при нижнем угловом подключении
08.11.2014 в 14:57:32
Вылет кранштейна AKK разве не фиксируется болтом? DS-ок тагда у меня не хватит.
08.11.2014 в 15:30:15
Zolo написал : не фиксируется болтом?
нет, не фиксируется, более того кронштейном можно легко поцарапать радиатор, заматываю болтики кронштейном скотчем +доп упоры вверх
08.11.2014 в 15:44:10
Съезжу, посмотрю сейчас на своем только от Арбонии. А multiflex V почему? Сам то же их ставлю. Но дороже ведь в полтора раза.
08.11.2014 в 22:30:32
Zolo написал : Наружный диаметр трубы на входе в квартиру- 18. И для 5 радиаторов в обрез. Ставлю 6-й в санузле. Толь ко и всего.
Этого явно недостаточно для выводов. Если будет хорошая дельта - все будет очень хорошо прогреваться. P.S. 18 труба - она разная бывает. Бывает медь, бывает кантерм - это две разные по внутреннему сечению трубы.
08.11.2014 в 23:11:38
Андраник написал : Бывает медь, бывает кантерм - это две разные по внутреннему сечению трубы.
Медью:). KAN терм 18x2,5. Строительная подводка. 14 м до ввода в квартиру и еще до 1-го радиатора 16м. 30м трубы. От перепада давления там мало уже что оставалась. На коллекторную буду переделывать, коллектор будет у входа но и до него будет минимум 15,5м. И добавиться еще один радиатор в С/У. При том что радиатор в С/У работать будет на настройке 1 встроенного в zehnder вентиля, а все остальные на 2. На подводящем участке 0,5 м/с и потери 270Па/м. Вот эта вторая цифра очень плохая. На 15 м 0,4 Бар. Значит застревает в подводящем KANе вода. Счас кое что из нормативных документов выдам. Вот с АВОК рекомендации
Не 0,4 а 0,04 из 0,2. 0,2 Бар больше не бывает между подачей и обраткой на общем коридорном коллекторе.
08.11.2014 в 23:31:17
Перекладывайте от щитка если возможность. По сути 18 кантерм эквивалентен 15 медной трубе, даже хуже, учитывая заужения.
08.11.2014 в 23:54:36
Не 0,4 а 0,04 из 0,2. 0,2 Бар больше не бывает между подачей и обраткой на общем коридорном коллекторе.
Андраник написал : Перекладывайте от щитка если возможность.
Перекладывать не перетягивать. Слишком много крушить придется. Ну не так все грустно я надеюсь:) Будет видно когда на коллекторах появяться 2 манометра. Плохо но видно- при цене деления 0,1 Бар кое что увидеть можно. Будет 0,2Бар с закрытами вентилями- проскачу я думаю. 2-ка преднастройка в комнатах нормальное дело. Здесь можно без грязевика обойтись. Но в санузле с 1-кой грязевик может помочь с сеткой 0,3мм 300мкм. Есть риск шума вентиля при одном открытом радиаторе. При одном больше будет давление на ОП чем на всех открытых одновременно. На то и ставлю настроечные Multiflex V. Душить сразу буду по одному:) пока шум не прекратиться. С шумом не проблема. Только санузел на единичке беспокоит в плане засорения.
09.11.2014 в 01:20:38
Андраник написал : Zolo, Вы как то излагаете урывками, как будто вырываете куски из потока ваших мышлений. В таком случае стороннему участнику сложно(невозможно) достроить репрезентативную картину. Это, конечно, ваше право, но полностью раскрытая ситуация, как правило, приносит больше содержательных ответов.
Ну не хотел з...ть ни кому мозги:) Теперь имею право спросить обслуживали Вы свои грязевики в последствии?:) На сколько сильно они были загрязнены? Сетка 300мкм я так думаю.
09.11.2014 в 10:29:12
master.msk написал : резинка довольно рыхлая, если она подусохнет со временем - потечет
Настолько ненадежный узел??? И что значит - "рыхлая"? как это определить? по моим тактильным ощущениям довольно плотная резинка, что-то среднее между резиной и пластмассой. А как вы заменили уплотнительной резиновое кольцо на гайку? PS. Сантехник развальцевал трубки, теперь все сделано как документации Rehau.
09.11.2014 в 11:03:25
gyermanp написал : Настолько ненадежный узел???
надежный, однако есть инфа, что текут и выскальзывают:
murava написал : Без развальцовки это соединение в рехау почти всегда потечет. Проверено опытом.
Причем могет потечь очень подленько- не сразу. Но в самое неподходящее время
cineman написал : Развальцовка защищает не от протечки, а от выскальзывания трубки из соединения.
, сразу как прочитал так и отказался от гаек Рехау
gyermanp написал : А как вы заменили уплотнительной резиновое кольцо на гайку?
Вот как здесь