ministr7 написал : 3 фазы - 2узо? как же распределение нагрузки по фазам?

2 УЗО на дом, одно на водогрей и баню. Поставьте 3, все равно нагрузки равномерно не распределите.

ministr7 написал : Например IEK ВД1-63IEK ВД1-63

Китайское барахло я не рассматриваю.

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 00:10:01

Хорошо, спасибо. Буду думать.

Rumato написал : Китайское барахло я не рассматриваю.

Да это для примера, они по всей стране стоят...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.11.2014 в 00:15:55

На данном форуме православными считаются АВВ, Шнайдер электрик, Легран и Хагер. Примеры использования того, что стоит по всей стране можно увидеть в "Лже-Электриках".

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 00:25:44

С православным выбором соглашусь, щит думаю собирать на Шнайдере. Все таки очень мучает вопрос о четырех полюсном автомате. Какие плюсы и минусы его использования в трехфазной сети? и почему все советуют трехполюсник? Типа под нулевой контакт соринка может попасть и привет 380 в розетках?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

06.11.2014 в 00:58:25

ministr7 написал : и почему все советуют трехполюсник?

ну вот же

Rumato написал : Потому что ноль лишний раз рвать не надо.

0

И это пройдёт ...

ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 01:34:41

Значит схема вырисовывается примерно такая: Со столба с ВРУ после счетчика приходит кабель 4Х16 СИП по воздуху или авббшв, далее заходит в щиток на стене дома, сразу в трехполюсный автомат. В этом же щитке находится шина РЕ подключеная ПУГВ 10мм2 от контура заземления. Далее выполняется переход на ВВГнг 5х10 в металлорукаве, и и заводится на чердак дома, где протягивается вдоль наружней стены до распределительного щита. Щит будет собиратся мягеим ПУГВ В распределительном щите фазы подключаются в трехполюсный рубильник(или автомат?), ноль на шину N ,РЕ на шину РЕ. Далее фазы проходят Через УЗМ 3-63, а ноль подключается только на вход УЗМ с шины N. после УЗМ фазы распаралеливаются на две линии: одна линия через трехполюсный автомат и трехфазное узо идет на котел, на второй лини две фазы подключается в два двухполюсных узо 40А 30мА,и разводится по дому третья фаза паралельно к двум УЗО 16А 10мА для стиральной и бойлера и одному УЗО 40А 30мА для будующей бани(а пока насосной станции) и сарая.

Уменьшить количество УЗО как то не получается. Вот как то так..., покритикуйте теперь.

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 01:39:54

serj12 написал : ну вот же Сообщение от Rumato
Потому что ноль лишний раз рвать не надо.

Хотелось бы обоснование этого, минусы и плюсы.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.11.2014 в 10:36:24

ministr7 написал : Со столба с ВРУ после счетчика приходит кабель 4Х16 СИП по воздуху или авббшв, далее заходит в щиток на стене дома, сразу в трехполюсный автомат.

С ВРУ на столбе должен идти 5-и жильный кабель и разделение PEN должно производиться там же ...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.11.2014 в 10:46:36

ministr7 написал : Хотелось бы обоснование этого, минусы и плюсы.

При трех полюсах надежность выше.

ministr7 написал : Типа под нулевой контакт соринка может попасть и привет 380 в розетках?

И это то же. Механизм заклинит, магнитная буря придет, солнечное затмение.

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 12:06:03

DED@ПВО написал : С ВРУ на столбе должен идти 5-и жильный кабель и разделение PEN должно производиться там же ...

Да это все понятно, только ни как не получиться сделать TN-C-S, только ТТ.

Так как:

ministr7 написал : Линия старая, с голым аллюминием. Заземление столба есть, но какоето мутное, выполненно ржавым куском арматуры 8 мм.

Вот фото столба откуда будет ввод Там какие то скрутки и сопли.

0
Вложение
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 12:14:58

Rumato написал : При трех полюсах надежность выше.

Rumato написал : И это то же. Механизм заклинит, магнитная буря придет, солнечное затмение.

Понятно, значит тогда везде автоматы по три полюса. Тогда как быть с селективным УЗО на ввод, оно точно ненужно? ведь после него будет стоять еще рубильник и сразу УЗМ 3-63