Получил ответы на вопросы от прораба.
Произвольная ориентация кранов и манометров.
Редуктор ориентирован на стену (а не к "зрителю") из-за малого пространства для разводки. (От стены до стены в нише стояка получается 45 см).
Оцинковка между латунью/бронзой.
Ответ примерно так, что оцинковка разрешена для питьевой воды, так ставили много раз, нигде не потекло,
нету нарушений Правил.
Кстати, а почему здесь проблема, есть ссылка на Правила?
Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?
Планируется в этом месте сделать нишу размером 20 на 30, в этой нише монтируется розетка для воды и под каналью для стиралки, так делается, чтобы можно было придвинуть стиралку вплотную к стене.
Вот про крепление труб к стене не обсудили.
В принципе, ответы резонные.
Mazayac написал : В остальном на тех фото, что есть - вроде никакого особого криминала. Видна общая неаккуратность
С неаккуратностью соглашусь.
z0rg написал : Уклон горизонтальных участков должен быть расчетным.У вас там нет никаких препятствий сделать правильный уклон.
Очевидно там труба подвода воды помешала трубы канальи.