Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2014 в 23:24:39

m00r написал : Выводы ... ХВ под стиралку

Эх и трэш. Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

13.11.2014 в 23:37:05

m00r написал : На первый взгляд кажется удобно. С другой стороны, частое закрывание - открывание, стоит ли.

Если и делать то отдельной кнопкой рядом, но не общей.

m00r написал : Выводы ГВ ХВ под раковину, ХВ под стиралку, слив от стиралки.

ну

EV.SA написал : Жесть ....

что еще скажешь... Уклон то ладно, а вот куда развернута розетка - не очень понятно зачем так.

Вообще, внешний вид всего этого как-то настораживает. Понимаете, инженерные коммуникации гораздо важнее отделки. Плитку и обои переклеить можно через пару лет. А ремонт инженерки - гемор страшный. Надо делать сразу и чтоб надолго.

Вы еще обязательно в раздел электрики с фотками своими сходите и там поспрашивайте.

АлекСАН_dr написал : проще открутить колбы и промыть их вручную. Результат промывки будет лучше, а компоновка обвязки компактнее.

согласен, регулярной прямой промвыки достаточно чтоб выдуть скопившуюся гряз, а раз в год и сетку достать почистить не грех.

Еще стоит запастись силиконовой смазкой для прокладок фильтров. И откручивать будет проще (резьбу тоже мазать) и прокладки целее будет.

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

13.11.2014 в 23:39:01

Mazayac написал : Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?

Значит мне не показалось? :) модно было бы подумать, что каналью просто не доделали, сифон или сифонный отвод не поставили. Но водорозетка заставляет задуматься о вечном.

0
Аватар пользователя
m00r

Местный

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 14

14.11.2014 в 00:49:29

EV.SA написал : Жесть ....где Вы таких находите?

По интернету. Фирма в Москве. Немаленькая.

АлекСАН_dr написал : Если пользователь понимает что такое обратная промывка и в какой последовательности открывать/закрывать краны, то такому пользователю проще открутить колбы и промыть их вручную. Результат промывки будет лучше, а компоновка обвязки компактнее. имхо.

:) Хорошо объяснили.

Эх и трэш. Водорозетка смотрит в толщу стены.

Эээ, по поводу водорозетки для стиралки - возможно тут некий замысел. Уточню. А в чем еще трэш?

z0rg написал : Если и делать то отдельной кнопкой рядом, но не общей.

Да, наверно так удобнее, чем на общую кнопку. Если уходить на неск. часов, то нет смысла закрывать. Если уходить с утра до вечера, то можно на кнопку. А на выходные и больше - лучше закрыть в ручную, спокойнее, видишь что точно перекрыл.

Уклон то ладно, а вот куда развернута розетка - не очень понятно зачем так.

С уклоном хоть нормально.

Вообще, внешний вид всего этого как-то настораживает. Понимаете, инженерные коммуникации гораздо важнее отделки. Плитку и обои переклеить можно через пару лет. А ремонт инженерки - гемор страшный. Надо делать сразу и чтоб надолго.

Вот это и пугает. Обращались в фирму именно чтобы получить результат и гарантию.

Вы еще обязательно в раздел электрики с фотками своими сходите и там поспрашивайте.

Электрику делает другой человек. Там вроде неплохо.

согласен, регулярной прямой промвыки достаточно чтоб выдуть скопившуюся гряз, а раз в год и сетку достать почистить не грех. Еще стоит запастись силиконовой смазкой для прокладок фильтров. И откручивать будет проще (резьбу тоже мазать) и прокладки целее будет.

Спасибо за совет!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2014 в 01:14:47

m00r написал : А в чем еще трэш?

В остальном на тех фото, что есть - вроде никакого особого криминала. Видна общая неаккуратность: переделка трасс "на лету", хаотичность с расположением групп "две водорозетки + канализация" - в разных местах по-разному, налепили как придётся. Что осталось за кадром и под штукатуркой - хороший вопрос.

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

14.11.2014 в 01:18:38

m00r написал : С уклоном хоть нормально.

уклон горизонтальных участков должен быть расчетным. Если рассчитать затруднительно, можно принять некое среднее значение 2см на 1 м. У вас там нет никаких препятствий сделать правильный уклон. Но если бы переделка была очень затруднительна, то модно и так было бы оставить по причине короткого участка.

m00r написал : Обращались в фирму именно чтобы получить результат и гарантию.

Да мне совершенно конкретные работы, весьма небольшие под непрерывным контролем делал сантехник. Думаете не пришлось переделывать? Думаете даже после переделки сделано все как надо?

m00r написал : Электрику делает другой человек. Там вроде неплохо.

Но лучше проконсультируйтесь. Не удивлюсь что атм совсем не все как надо.

Если бы у меня еще не начат был ремонт, я бы сначала полгода сидел тут на форуме и планировал, а только потом приступил.

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

14.11.2014 в 01:20:59

Mazayac написал : Что осталось за кадром и под штукатуркой - хороший вопрос.

Вот и я именно об этом, когда говорил что "общий вид настораживает" Та часть айсберга, что видна вызывает сильное беспокойство о качестве скрытых работ

0
Аватар пользователя
m00r

Местный

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 14

14.11.2014 в 13:20:01

Получил ответы на вопросы от прораба.

Произвольная ориентация кранов и манометров.

Редуктор ориентирован на стену (а не к "зрителю") из-за малого пространства для разводки. (От стены до стены в нише стояка получается 45 см).

Оцинковка между латунью/бронзой.

Ответ примерно так, что оцинковка разрешена для питьевой воды, так ставили много раз, нигде не потекло,
нету нарушений Правил. Кстати, а почему здесь проблема, есть ссылка на Правила?

Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?

Планируется в этом месте сделать нишу размером 20 на 30, в этой нише монтируется розетка для воды и под каналью для стиралки, так делается, чтобы можно было придвинуть стиралку вплотную к стене.

Вот про крепление труб к стене не обсудили.

В принципе, ответы резонные.

Mazayac написал : В остальном на тех фото, что есть - вроде никакого особого криминала. Видна общая неаккуратность

С неаккуратностью соглашусь.

z0rg написал : Уклон горизонтальных участков должен быть расчетным.У вас там нет никаких препятствий сделать правильный уклон.

Очевидно там труба подвода воды помешала трубы канальи.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2014 в 13:37:57

m00r написал : Кстати, а почему здесь проблема

Стальная вставка обычно весело разрушается после бронзы. Через годик-другой аукнется зарастанием этой трубы изнутри ржавчиной.

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

14.11.2014 в 13:45:20

m00r написал : так ставили много раз, нигде не потекло,

Ну классика, "всегда так делает, никто не жаловался(ц)".

Скажите, а чего вы сами хотите в конечном итоге? Чтоб вам прораб обосновал то, что они там понаделали, или чтоб у вас все было сделано правильно? Второе с этим прорабом вряд ли возможно.

0
Аватар пользователя
m00r

Местный

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 14

16.11.2014 в 16:55:01

z0rg написал : Ну классика, "всегда так делает, никто не жаловался(ц)".

Скажите, а чего вы сами хотите в конечном итоге? Чтоб вам прораб обосновал то, что они там понаделали, или чтоб у вас все было сделано правильно? Второе с этим прорабом вряд ли возможно.

В конечном итоге хочется работоспособно и надежно. Поменять прораба на текущем этапе это все же крайняя мера. Хочу разобраться, на сколько критичны замечания и что крайне желательно изменить. Поменять фильтр с пластиковой колбой на аналог с металлической колбой... стоит оно сейчас менять ? Ведь фильтр имеет сертификат, вроде не китай, довольно компактен (3 в 1, редуктор, флиьтр, манометр)., у многих да и у меня сейчас дома стоит пластиковый Honeywell FF06 и не лопнул за 7 лет. Если менять, то на какой?
На что лучше поменять оцинкованную вставку? Кстати, не нашел запрещающих документов размещать вставку после бронзы/латуни. Почему именно через год весело проржавеет, почему не через 30 лет, есть какие-то результаты испытаний? И кстати, с полотенцесушителем те же грабли получаются, через какой материал тогда рекомендуется подключать полотенцесушитель Сунержу из нержавейки от стояка , чтобы не было внутренней коррозии ? Крепление коллектора к стояку можно заменить на крепление к стене. Правда не нашел правил, запрещающих крепление к стояку. То, что манометр на редукторе смотрит под 90 градусов от зрителя, но показания все равно читаются, он же не прямо в стену смотрит. Для меня терпимо. Если переделывать что-то то да, лучше перевернуть по возможности... Обнаружил, что на ХВ обратный клапан установлен после редуктора с манометром (перед коллектором), получается, что нельзя проследить за ростом давления в коллекторе из-за нагрева холодной воды до комнатной. Надо поменять их местами, правильно?

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

16.11.2014 в 23:54:50

m00r написал : Ведь фильтр имеет сертификат, вроде не китай

Вы же видели фотки, что случается с пластиковыми колбами фильтров, в т.ч. и с ханивеллами. Сертификат этому не помеха. Вообще продукция ханивелл не очень.

m00r написал : Почему именно через год весело проржавеет, почему не через 30 лет, есть какие-то результаты испытаний?

Да вот сами голову ломаем почему... Латунные краны на отводах оцинковки дают сюрпризы. А вы такое соединение еще и повторяете. Не стоит жтого делать, тем более препятствий поставить там латунный ниппель или бочонок никаких нет.

m00r написал : Правда не нашел правил, запрещающих крепление к стояку. То, что манометр на редукторе смотрит под 90 градусов от зрителя, но показания все равно читаются, он же не прямо в стену смотрит.

Ваша ситуация напоминает... ну вот вы показываете автомобиль, спидометр развернут к пассажиру (но вам де все равно видно, только голову наклонить), колеса прикручены на 4 гайки из 5 (но держится ведь) и т.д. Вы чего хотите, чтоб вас уговорили или узнать как должно быть? Уговаривать вряд ли кто возьмется.

m00r написал : получается, что нельзя проследить за ростом давления в коллекторе из-за нагрева холодной воды

Надо не отслеживать, а ставить компенсатор этого давления, если явление присутствует.

Вам очень не помешало бы пригласить независимого эксперта для осмотра всей квартиры

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу