25.07.2016 в 15:03:29
#5727908
А может быть, что мастера что-то не так подключили,когда проводили воду под мойку?
25.07.2016 в 15:04:49
#5727912
AvrilL, У меня 1 счетчик. На холодную воду. Я живу в частном доме. У нас нет горячего водоснабжения. Точнее,оно от газового котла.
27.08.2016 в 23:13:19
#5760155
Столкнулся с такой же проблемой. Прочел ветку. Много умного и заумного. Ситуация такова: Счетчик горячей воды расход 3-4 литра за 10 минут, а теперь вопрос, куда она уходит, если ВСЕ ТРУБЫ НА ВИДУ, ПРОТЕЧЕК НЕТ, СМЕСИТЕЛЕЙ НЕТ, НИЧЕГО НЕТ... Только две заглушки на водорозетках. Вскрыл все места, где трубы были за гипроком - все сухо... Квартира не жилая, идет ремонт.
27.08.2016 в 23:14:36
#5760156
Столкнулся с такой же проблемой. Прочел ветку. Много умного и заумного. Ситуация такова: Счетчик горячей воды расход 3-4 литра за 10 минут, а теперь вопрос, куда она уходит, если ВСЕ ТРУБЫ НА ВИДУ, ПРОТЕЧЕК НЕТ, СМЕСИТЕЛЕЙ НЕТ, НИЧЕГО НЕТ... Только две заглушки на водорозетках. Вскрыл все места, где трубы были за гипроком - все сухо... Квартира не жилая, идет ремонт.
28.08.2016 в 00:09:06
#5760197
Barbus написал: Столкнулся с такой же проблемой. Прочел ветку. Много умного и заумного. Ситуация такова: Счетчик горячей воды расход 3-4 литра за 10 минут, а теперь вопрос, куда она уходит, если ВСЕ ТРУБЫ НА ВИДУ, ПРОТЕЧЕК НЕТ, СМЕСИТЕЛЕЙ НЕТ, НИЧЕГО НЕТ... Только две заглушки на водорозетках. Вскрыл все места, где трубы были за гипроком - все сухо... Квартира не жилая, идет ремонт.
Выпустите воздух из труб за счетчиком, или поставьте обратный клапан. При повышении давления в трубах, воздух сжимается, идет расход. А при понижении. Отмотать литры обратно, не дает защита от обратного хода, которая есть во многих новых счетчиках.
28.08.2016 в 09:18:41
#5760311
Barbus, как долго это происходит? Что показывает манометр? Что происходит если закрыть вводной вентиль? Какими трубами сделана разводка?
28.08.2016 в 22:14:17
#5760903
Cheb5030, Сделал.. Похоже дело в этом. )))
Oleg V, Разводка "Конфусо" 16 мм Манометр показывал такое, что сначала подумал, что он неисправен, хотел уже вернуть в магазин. От 0,2 до 0,4 мРа. После перекрытия крана счетчик успокоился и манометр уже 8 часов держит 0,35, без падения. Теперь надо найти обратный клапан самый маленький, и с фильтром...
28.08.2016 в 23:16:00
#5760978
Кофулсо?
30.08.2016 в 00:04:35
#5761939
Oleg V, Совершенно верно, никак не запомню как правильно пишется...)))))
14.09.2017 в 14:36:08
#6111209
Уважаемые мастера ! У меня такая же история. Оба крана закрыты. стиралка отключена.Слышу,что где-то сверху льется вода, а мой счетчик горячей воды крутится как бешеный. Каждый месяц плачу по 20 кубовза горячую воду (в среднем),хотя ухожу утром прихожу вечером,мою посуду,умываюсьи чищу зубы-все. Позвонила в аварийку-они поржали,сказали,что такого не может быть! Но есть же! Посоветуйте,что сделать? Мужчин в семье нет.Счетчики ставил сантехник из Жека.Холодный нормальный 3-4 куба, а горячий по 20кубов! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!
14.09.2017 в 14:51:00
#6111225
id84652408, Рециркуляция есть, или фото как и где стоит счётчик.
14.09.2017 в 15:15:44
#6111244
Что такое рециркуляция?. Фото сделаю.Протечек нет.Проверяла.постоянно с фонариком и сухой рукой проверяю. Все трубы на виду ничего не закрыто под гипсокартоном.
14.09.2017 в 15:23:51
#6111253
Выкладывайте фотографию места установки счетчика и разводки труб холодной и горячей воды. Возможно, происходит все это из-за отсутствия обратного клапана (ОК). Схема нужна в общем.
14.09.2017 в 15:27:05
#6111256
Alexvas, Может в полотенчик врезали? Тогда больше должен показывать. ;)
19.09.2017 в 14:54:28
#6115105
Добрый день. Не могу отправить фотографии труб, как здесь это делается? может отправить на вашу эл.почту? Моя irena57661331@yandex.ru. поставили новый счетчик горячей воды. Дома никого не было. Вечером я пришла на счетчике 1 куб 245 л. Сверху опять слышу идет вода и мой счетчик(при закрытых кранах) медленно крутит лопасти............. ну ни барабашка же у меня купается в кипятке?
20.09.2017 в 02:39:15
#6115616
id84652408, боюсь, что нужно зазывать специалиста на осмотр.
20.09.2017 в 02:44:23
#6115617
id84652408 написал: Добрый день. Не могу отправить фотографии труб, как здесь это делается?
Элементарно. Надо нажать кнопку отмеченную стрелкой...
04.03.2019 в 13:42:19
#6565282
Когда горячая и холодная вода подходят понятно, а вот когда у меня котел-колонка и подходит в квартиру только холодная вода, то как тут понять расход воды при закрытых кранах. У меня квартира, с общего стояка в подъезде - 5 счетчиков отвода. Снимал показания и заметил, что крыльчатка немного прокрутилась. Думал показалось, потом через 3 - 4 мин опять сделала обороты и остановилась. При этом по стояку я слышал как появляется шум (наверное от открытых кранов соседей). Я не живу в квартире и зафиксировав показания проверил через неделю. за 5 суток первое красное колесико с цифры 6 перешло на цифру 8. Все трубы от счетчика в подъезде идут в полу и стенах. Раньше я не замечал такой аномалии т.к. не живу там и воду я перекрывал в квартире уезжая. Посмотрев в местах где скрыты трубы, влажных мест я не нашел. швы плитки сухие, явной течи воды я не нашел. Оставил на ночь запорный кран в квартире открытым, на следующий день это же колесико прокрутилось на 2 черточки. При закрытом запорном кране, показания за сутки не изменились. Унитаз прощупал, сухой. Откуда накручивание показаний берется, не пойму. Трубы при ремонте перепаивались как мне надо было, боюсь что может где в стене утечка и к соседям потечет. До укладки плитки и т.п. в местах заштукатуренных труб я не видел влажных мест. Кто знает что это может быть и как найти утечку в стенах и полах первее моих соседей??? Возможно такое, что давление меняется вода выходит обратно не фиксируясь на счетчике а при давлении обратно задавливает и наматывает по чуть?
04.03.2019 в 14:04:27
#6565305
Саня26 написал: Откуда накручивание показаний берется, не пойму.
Вероятно после счетчика отсутствует или не исправен обратный клапан, а после имеется длинная магистраль и/или гасители гидроударов, гибкие подводки и т.п. В результате при скачках давления в стояке вода продавливается в ваш водопровод резким скачком (что проворачивает ваш прибор), а потом медленно выравнивается давление в обратную сторону в отсутствии обратного клапана (но счетчик на это уже не реагирует).
04.03.2019 в 14:11:27
#6565317
ser000, Есть фото с моих замеров, вот что после счетчика, Это клапан? От стояка до запорного крана 11-15 м. И я недавно подключил смесители в ванной, к раковине взял шланги чуть подлинее, чтобы можно было двигать не отсоединяя, может и разность давления!?
04.03.2019 в 14:36:00
#6565336
Саня26 написал: Это клапан?
Клапан может быть встроенным в выходный штуцер, есть ли там клапан без вскрытия не определить. А дальше так понимаю уже фитинг металлопласта.
Или дождаться отключения ГВС и попробовать пустить ХВС через смеситель в стояк ГВС, если счетчик ГВС будет крутиться в обратное сторону значить скорее всего ОК нет или он не исправен. Или если крышка ФГО не опломбирована, то можно выкрутить крышечку и так же попробовать пустить ХВС вспять через счетчик ГВС.
Саня26 написал: От стояка до запорного крана 11-15 м.
В отсутствии ОК вполне может быть эффект накручивания показаний при скачках давления.
04.03.2019 в 14:54:05
#6565353
ser000, У меня только холодная вода, 1 труба, 1 счетчик, все. Надо перекрыть перед счетчиком воду, открутить сгон и посмотреть, что там. Думаю даже если он там есть, говорят что встроенные часто выходят из строя... Куплю отдельный и тогда буду замерять. Да, скорее всего там уже идет металопластиковая труба.
04.03.2019 в 14:58:59
#6565356
РЕБЯТА:killyourselfbywall: мужик уже в другую квартиру переехал, там воду воруют :D
04.03.2019 в 15:25:43
#6565376
Саня26 написал: Оставил на ночь запорный кран в квартире открытым, на следующий день это же колесико прокрутилось на 2 черточки. При закрытом запорном кране, показания за сутки не изменились.
Раз нет утечек, то такое может быть при отсутствии обратного клапана. Или при неработающем ОК.
Саня26 написал: даже если он там есть, говорят что встроенные часто выходят из строя... Куплю отдельный
Поставьте отдельный (внешний) обратный клапан. Проверьте перед установкой работоспособность ОК.
ИМХО (IMHO)
04.03.2019 в 16:25:22
#6565425
ADM05, почитав про мой счетчик узнал, что продают его без соединительных штуцеров, тем более без ОК. Позвонил в управляющую, там "пломбировщик" сказал что там нет обратного клапана и что ситуация похожа на изменение давления..... Так что куплю ОК и посмотрим тогда...
06.03.2019 в 08:38:25
#6566791
Добрый день. Подскажите пж. знатоки сантехнических работ, буду обратный клапан ставить, так вот на что лучше закручивать резьбовые соединения вблизи стояка?: пакля, фумка, нить, герметик или еще что есть?
06.03.2019 в 12:23:08
#6566917
Саня26 написал: Подскажите пж. знатоки сантехнических работ, буду обратный клапан ставить, так вот на что лучше закручивать резьбовые соединения вблизи стояка?
Так ОК обычно после счетчика ставиться.
Саня26 написал: пакля, фумка, нить
всё сойдёт.
Саня26 написал: герметик
При необходимости разборки может потребовать нагрева, на что пластик будет плохо реагировать вплоть до полного расплавления.
06.03.2019 в 12:59:11
#6566948
ser000 написал: Так ОК обычно после счетчика ставиться.
Я имел ввиду что вся эта конструкция будет возле стояка, ну может давление там сильное.... А ОК мне кажется везде будет работать))) но я его после счетчика и собирался ставить...
06.03.2019 в 14:10:14
#6566992
Саня26 написал: ну может давление там сильное....
Когда нет разбора давление во всех точках выравнивается.
Саня26 написал: А ОК мне кажется везде будет работать)))
так и есть. Просто встроенные клапаны обычно встравают в штуцер, а входной штуцер с ОК будет влиять на точность прибора, поэтому обычно ставят ОК после счётчика в выходной штуцер, где влияния ОК на показания быть не должно. Если выдержано минимальное расстояние прямого участка от счётчика (до 2-5 Ду до счётчика и 1-2 Ду после, обычно обеспечиваются штуцерами), то можно ставить где угодно.
11.03.2019 в 08:42:21
#6570275
В общем поставил я обратный клапан (без него за сутки 2 черточки накручивал), а с ним 3-е сутки счетчик без изменений стоит. Так что теория о давлении верна оказалась. (У меня действительно от счетчика длинная трасса и разводка не малая по квартире). Так что может кому опыт будет полезен. Спасибо за подсказку.