Маугли7111 написал : Произвести замеры фазного напряжения под нагрузкой и без оной.
Это сделаю на выходных. Какой должна быть нагрузка при проверке под нагрузкой? Напряжение мерять по отношению к нулю или к заземлению?
Маугли7111 написал : Трансформатор 380/220 с треугольником на стороне дома и звездой без нуля или треугольником со стороны счётчика. Если плохой нуль вызван слишком малым сечением нулевой жилы ВЛ при большой её протяжённости (при отсутствии прочих дефектов), то да, в остальных случаях только трансформатор 380/220, хотя бы однофазный.
На мой взгляд сечение 16 квадратов должно быть нормально ... Не понимаю роль трансформатора 380/220, Не могли бы Вы мне разъяснить суть его функций?
Спасибо огромное