CPUx286 написал : Хотя я бы взял 6мм.кв., но кто делал на объекте уже похоронил его (4мм.кв.) в стене...что вскрывать и менять на 6 так прям надо?

Ну ставьте автомат на 20А на эту линию и можете спать спокойно.

0
ForwardLook
ForwardLook
Эксперт

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

29.11.2014 в 13:06:59

Solovey написал : Ну ставьте автомат на 20А на эту линию и можете спать спокойно.

Я бы сказал 25А на 4 mm2 :)

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

29.11.2014 в 13:16:56

Дался вам этот проточник, чисто из личного опыта, накопительный литров на 100 не хуже. А так дело ваше, мы вас предупредили, что 6,5 киловаттный проточник на кабеле 4 квадрата - опасно.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2014 в 13:21:52

ForwardLook написал : Я бы сказал 25А на 4 mm2

У меня вообще фобия по поводу кабеля 4 квадрата. Чувство такое - что это самый нечестный кабель. Так что ИМХО, все-таки 20А.

baramov написал : Дался вам этот проточник, чисто из личного опыта, накопительный литров на 100 не хуже.

если найдется место куда его повесить.

Да и для однушки... (ну смотря сколько там человек живет) если и выбирать накопительный, то 30-50л

0