новичок70 написал : Как сказали вроде имеется свищ.

новичок70 написал : Прото что свищ может влиять на давление сказал приглашенный сантехник.

В мозгу у него свищ, от водки наверное....

Аватар пользователя
tigerskin

Местный

Регистрация: 21.02.2011

Москва

Сообщений: 85

16.05.2015 в 14:16:12

#5209134

Бамбр написал : tigerskin, а что это у вас за гибкая подводка такая? fln-lox не гуглится. в отличие от fin-lox )

Да фиг её знает. Купил для экспериментов.

Аватар пользователя
andyreal

Местный

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

19.04.2018 в 22:07:41

#6315586

Реанимирую тему... Проблема та же: падение давления горячей воды при открытии еще одного потребителя. Система: кран, фильтр, РД с манометром, счетчик, ОК, ГУ, коллектор. Манометры показывают давления: ГВ чуть выше 4, ХВ 2,5. При открытии одного потребителя (душ): ГВ 2,8, ХВ 2,2. Через некоторое время ГВ поднимается до 3, ХВ остается прежней 2,2. При открытии еще одного смесителя: ГВ 2,5, ХВ 2,1. В итоге имеем мгновенные изменения температуры воды при открытии смесителя на кухне. От бачка температура в душе тоже меняется, но не резко и не так сильно. Давление ХВ РД выше 2,5 в покое не поднимается, ГВ можно отрегулировать до 4,5-4,8. Если давление ГВ редуктором пытаться уровнять с ХВ, то перепады температуры ощутимы еще сильнее. Еще.. Перед использованием смесителя ванной приходиться включать на нем только ГВ, чтобы она слилась, иначе долго будет идти холодно-тепленькая вода. При использовании душа смеситель открываем на полную, иначе напора не хватает для комфортного мытья. При испльзовании других смесителей, в раковине и в кухне, такого нет. Там вода смешивается сразу нормально. Водопровод выполнен из ПП труб 20, коллекторы 3/4 на 1/2, ХВ с кранами, ГВ без кранов. Установить РД на коллекторы возможности нет. ГУ без давления, накачать руки не доходят. РД, ОК и ГУ - стандартные вальтековские для новостроек П-44Т, последовательность сборки тоже стандартная проектная от застройщика. Фильтры чистые. Изучив тему, понимаю, что засада скорее всего где-то в аппаратуре между краном и коллектором. Непонятно, почему изменение давления в ГВ больше, чем в ХВ. Итак, куда копать? Смеситель ванной или сборка ГВ до коллектора?

Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

19.04.2018 в 22:34:28

#6315604

andyreal написал: что засада скорее всего где-то в аппаратуре между краном и коллектором.

После коллектора тоже - основная ошибка, когда хотим понт/коллектор/, а делаем трубами, которые не подходят для этого. Чем подключили ППР к коллектору?

Баш майсторът

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

20.04.2018 в 06:13:49

#6315745

andyreal написал: Перед использованием смесителя ванной приходиться включать на нем только ГВ, чтобы она слилась, иначе долго будет идти холодно-тепленькая вода.

Минусы коллектора - долгое ожидание ГВ, в следствии протяженности трубопроводов.

andyreal написал: При использовании душа смеситель открываем на полную, иначе напора не хватает для комфортного мытья.

Для душа требуется хорошее давление, соответственно вы открываете его на полную.

andyreal написал: Водопровод выполнен из ПП труб 20

Или как видится причина в заужении стыков на полипропилене, проверить - заменить смеситель.

andyreal написал: изменение давления в ГВ больше, чем в ХВ.

Что-то большая разница в давлении между ними. В системе водоснабжения на входе такая же, то трясти управляющую компанию.

Аватар пользователя
andyreal

Местный

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

20.04.2018 в 09:49:16

#6315884

jekasus написал: После коллектора тоже - основная ошибка, когда хотим понт/коллектор/, а делаем трубами, которые не подходят для этого. Чем подключили ППР к коллектору?

Американки леруашные.

молоток написал: Или как видится причина в заужении стыков на полипропилене, проверить - заменить смеситель.

Заужений в стыках нет. Делал сам, все стыки тщательно проверял. На всякий случай даже чуть не дотягивал (1-2м) насадкой до упора фитингов, чтобы не было внутри буртика от переваренного пластика.

молоток написал: Минусы коллектора - долгое ожидание ГВ, в следствии протяженности трубопроводов.

Долгое ожидание ГВ только при использвании душа, если открывать смеситель раковины в ванной, который сидит на той же трубе, то ожидания нет, ГВ уже через несколько секунд идет.

молоток написал: Что-то большая разница в давлении между ними. В системе водоснабжения на входе такая же, то трясти управляющую компанию.

Не трясутся. Вода есть? Есть! значит у нас все ОК. А то что у вас якобы какие-то проблемы в квартире то нас не касается,это ваша зона ответственности. Если перед носом сантехника махать купюрами, то советует выкинуть нафиг всю регулирующую арматуру ибо при дедах такого не было а значит и сейчас лишнее, да и вообще все беды от них.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

20.04.2018 в 10:23:52

#6315917

ГУ выкинуть все, на редукторе ГВ выставить 3 бар. На ХВ убрать редуктор.

Аватар пользователя
andyreal

Местный

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

20.04.2018 в 11:14:25

#6315954

ГУ не хочу выкидывать Наоборот планирую таки вернуть в строй, накачав давление в камеру. Просто гидроудар в системе присутсвует.

Аватар пользователя
dddd

Местный

Регистрация: 14.04.2018

Москва

Сообщений: 61

20.04.2018 в 11:16:16

#6315956

sinaps, Может последовательное соединение труб?Без коллектора!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

20.04.2018 в 11:18:48

#6315961

молоток написал: andyreal написал: Перед использованием смесителя ванной приходиться включать на нем только ГВ, чтобы она слилась, иначе долго будет идти холодно-тепленькая вода.

Минусы коллектора - долгое ожидание ГВ, в следствии протяженности трубопроводов.

Не всегда долгое ожидание связано с коллектором - зависит от топологии.

andyreal написал: молоток написал: Минусы коллектора - долгое ожидание ГВ, в следствии протяженности трубопроводов.

Долгое ожидание ГВ только при использвании душа, если открывать смеситель раковины в ванной, который сидит на той же трубе, то ожидания нет, ГВ уже через несколько секунд идет.

раковина до душа или после? ,какой смеситель душа?

andyreal написал: Не трясутся. Вода есть? Есть! значит у нас все ОК.

Для начала купите манометры и поставьте на входы от стояков - что там? Или замерьте одним манометром.

Какой дом, сколько этажей, какой этаж?

andyreal написал: РД, ОК и ГУ - стандартные вальтековские для новостроек П-44Т, последовательность сборки тоже стандартная проектная от застройщика. Фильтры чистые.

Фото? Никогда не видел компенсатор ГУ от застройщика... Может путаете с КФРД?

Аватар пользователя
andyreal

Местный

Регистрация: 10.02.2013

Москва

Сообщений: 43

20.04.2018 в 11:55:53

#6315996

BV написал: Какой дом, сколько этажей, какой этаж?

П-44Т, 25 этажей, у меня 24-й

BV написал: Фото? Никогда не видел компенсатор ГУ от застройщика... Может путаете с КФРД?

Вон они, круглые бочонки от Вальтека. Это старое фото, еще доколлекторной системы. Но саму сборку счетчики-...-ГУ оставил как есть, просто перенес в другое место.

Аватар пользователя
rubin171

Местный

Регистрация: 03.07.2018

Екатеринбург

Сообщений: 2

03.07.2018 в 17:18:24

#6369234

Добрый день! Малость реанимирую тему. Просьба подсказать советом в каком направлении хотя бы решать проблему, сам я не сантехник. Просьба не кидать сапогами))) Начальные данные: Дом 10 этажей. У меня 8 этаж. Горячей водой из ГВС общедомовой не пользуюсь, для меня система холодная вода + водогрей (бойлер накопительный) предпочтительнее. Система простая: стояк между квартирный диаметр (наружный) где то 40 мм труба металлическая, далее от нее отвод 20 мм тоже метал. Далее отсекающий кран, фильтр грубой очистки, счетчик ХВС, далее разводка из пропилена диаметром 20 мм до потребителей. Потребители: первый - бачок вантуза, тройник на водогрей, и дальше смеситель на ванную (обычный). В часы пик, то есть утром и вечером вода из душа (лейка) напор слабый - расход еще не замерял, днем напор более менее терпимо. Поставил манометр (буквально час назад) в районе тройника: бачок вантуза и водогрея. Когда краны закрыты давление 1,6 bar, открываю смеситель на полную - давление 0,3 bar. Опыт два: опорожнил бачок вантуза - давление с 1,6 bar упало до 1,0 bar пока бачок наполняется.

Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

04.07.2018 в 07:12:59

#6369632

rubin171, либо забит фильтр, либо соединения в трубе на вводе в квартиру заужены до размеров воробьиной жопки.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.07.2018 в 09:40:46

#6369669

bc----, либо стояк зарос, что ничуть не менее вероятно.

Аватар пользователя
rubin171

Местный

Регистрация: 03.07.2018

Екатеринбург

Сообщений: 2

04.07.2018 в 18:11:40

#6370014

Фильтр поменял, стало лучше. При сливе бачка давление падает с 1,6 до 1,4 (до чистки было 1,0). Заменить стояк - это не решаемо. Так как нужно собрание жильцов и сбор подписей - в нашем подъезде это не реально (((. Соединения в трубе на вводе в квартиру заужены - это отвод получается забит? Варить новый получается?

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

04.07.2018 в 19:04:05

#6370044

rubin171, У вас и так давление не айс. 1,6 на входе это ни о чем. Можно фото вашего отвода от стояка? Даже при заросшем стояке, давление все равно надавливает, при закрытых потребителях. Другое дело проток. 1,6 очень мало тем более в 10 этажке. Долбите сантехников, узнать сколько на входе в стояк давление.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.07.2018 в 19:17:19

#6370051

rubin171, отвод можно попробовать прочистить. Воду только из стояка сливать придётся. Но если сам стояк заржавел до состояния «ничего не видно сквозь метр трубы» - ничего не поможет.