30.11.2014 в 18:58:47

opspn написал : Что нарушено на первом стояке?

Кран на стояке, кран на байпасе, байпас заужен.

Применение ПП труб в ЦО само по себе сомнительно даже с учётом того, что дом дальний и этаж последний.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.11.2014 в 18:59:58

ВТБ! написал : Вот только устранение этих нарушений нисколько не поможет решить проблему дальнего от котельной дома.

На подаче 64 градуса - просто замечательно, а вот стояки убиты самими жильцами (спорим, что внизу 4 этажа с биметаллом на нижней подаче и перекрытыми байпасами?), циркуляция в итоге еле дышит, на последних радиаторах по стояку совсем капут. Один из них - вот он, топикстартер.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

30.11.2014 в 19:00:12

opspn написал : Швы делали УК весной.

Выходит, что и тут схалтурили. Нас банально грабят. :(

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.11.2014 в 19:06:55

Вернёмся к нашим баранам. Вот так должны быть подключены те радиаторы, у которых из пола выходит стояк подачи:

или так:

Вот так должны быть подключены радиаторы, от которых в пол уходит обратка:

или так:

Сейчас же заужено всё что только можно: радиаторы без байпасов создают повышенное гидравлическое сопротивление в стояке, скорость циркуляции падает, температура доходящего до каждого из радиаторов теплоносителя падает, а теплоноситель из магистрали в подвале стремится уйти в соседние, не задушенные жильцами, стояки дома.

0
Вложение
Аватар пользователя
opspn

Местный

Регистрация: 30.11.2014

Владимир

Сообщений: 11

30.11.2014 в 19:34:36

ВТБ! написал : Кран на стояке, кран на байпасе, байпас заужен.

Применение ПП труб в ЦО само по себе сомнительно даже с учётом того, что дом дальний и этаж последний.

Сейчас специально взял трубу 20мм и кран ПП 20мм и померил, оказалось, что он ничего не заужает. Вы, уж если не знаете, тогда не пишите и не вводите других в заблуждение!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.11.2014 в 19:39:26

Установка кранов на стояках запрещена. Установка кранов на байпасах запрещена. Зауженный байпас замедляет циркуляцию во всём стояке, сверху донизу. Зауженный - значит с диаметром меньшим, чем диаметр стояка. Радиаторы без байпасов замедляют циркуляцию в стояке ещё хлеще. Чем чревата низкая скорость циркуляции - доходчиво написано выше.

Вы - вандал и вредитель, сами убиваете свою же систему отопления, так хоть слушайте что Вам говорят.

0
Аватар пользователя
opspn

Местный

Регистрация: 30.11.2014

Владимир

Сообщений: 11

30.11.2014 в 19:40:32

Mazayac написал : На подаче 64 градуса - просто замечательно, а вот стояки убиты самими жильцами (спорим, что внизу 4 этажа с биметаллом на нижней подаче и перекрытыми байпасами?), циркуляция в итоге еле дышит, на последних радиаторах по стояку совсем капут. Один из них - вот он, топикстартер.

Я спускался в подвал вместе со слесарем из УК, прошел приблизительно по 10 стоякам - везде одинаковая картина, прямая-огонь, обратка чуть теплится. В соседнем доме жил в прошлом году, он находится в 10 метрах от нынешнего. Там всегда и все батареи огненные были. Кстати, трубы отопления из того дома приходят.

Mazayac написал : Установка кранов на стояках запрещена. Установка кранов на байпасах запрещена. Зауженный байпас замедляет циркуляцию во всём стояке, сверху донизу. Радиаторы без байпасов замедляют циркуляцию в стояке ещё хлеще.

Вы - вандал и вредитель, сами убиваете свою же систему отопления, так хоть слушайте что Вам говорят.

Если он не заужает, как он может замедлять?!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.11.2014 в 19:57:23

opspn написал : Если он не заужает, как он может замедлять?!

Ещё раз: зауженный байпас - диаметром меньше чем стояк. Он не краном открытым заужен, он диаметром своей трубы заужен.

0
Аватар пользователя
opspn

Местный

Регистрация: 30.11.2014

Владимир

Сообщений: 11

30.11.2014 в 20:11:41

Mazayac; понятно.но почему то везде пишут что диаметр байпаса должен быть на размер меньше.только что по гуглил.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.11.2014 в 20:14:37

При отсутствии запорно-регулировочной арматуры на радиаторе - да, может быть безболезненно заужен на 1 шаг от сечения стояка. Вот только диаметр стояков у Вас какой? Оригинальных, по стали. И что насчёт трёх радиаторов без байпасов вообще?

0
Аватар пользователя
opspn

Местный

Регистрация: 30.11.2014

Владимир

Сообщений: 11

30.11.2014 в 20:36:13

Mazayac; это один стояк. труба стояка стальная приходит 27мм. другой стояк буду переделовать. но температура батарей в обоих стояках одинаковая.

opspn написал : Я спускался в подвал вместе со слесарем из УК, прошел приблизительно по 10 стоякам - везде одинаковая картина, прямая-огонь, обратка чуть теплится. В соседнем доме жил в прошлом году, он находится в 10 метрах от нынешнего. Там всегда и все батареи огненные были. Кстати, трубы отопления из того дома приходят.

по этому моменту нет ни каких мыслей?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

30.11.2014 в 20:43:28

opspn написал : Сейчас специально взял трубу 20мм и кран ПП 20мм и померил

Внутреннее сечение трубы около 13 мм? А у стальной 3/4" около 21 мм? И даже на ступень меньше 1/2" - около 16 мм?

opspn написал : по этому моменту нет ни каких мыслей?

Мысль такая: пока платите не по счётчику, УК выгодно вас морозить. Не станут они решать эту проблему в ущерб своему карману. С января (с Ваших слов) ситуация изменится - попробуйте довести эту мысль до их понимания. :(

0
Аватар пользователя
opspn

Местный

Регистрация: 30.11.2014

Владимир

Сообщений: 11

30.11.2014 в 20:56:11

ВТБ! написал : А у стальной 3/4" около 21 мм?

+20 лет эксплуатации

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

30.11.2014 в 20:57:57

Дом в 4 этажа, квартира на 4 этаже угловая, самая последняя. Подача нижняя, обратка через техэтаж. Давление в элеваторном узле уже несколько лет не имеет перепада. Один год было на обратке 3,2 а на подаче 3,0 система толком не работала и не работает. Сейчас что на подаче, что на обратке давление 3,2. Температура на входе в дом 60, на выходе 47. Первые этажи за счет того, что приходит вода 60 градусов, греют более менее нормально. Самые верхние этажи температура теплоносителя 47 и меньше, так как циркуляции практически нет. Сантехники установили на обратке циркуляционный насос на 32, сама подача и обратка на 50. Обратка перекрыта. Насос гоняет обратку между подъездами, не создавая разряжения в системе. Отопление работает по принципу, отдать больше тепла нижним этажам, а верхним что достанется, пока оно доходит до верхних, разница в температуре уже больше 10 градусов. Решение проблемы никто не ищет, так как это никому не нужно, и аргументация, что в квартирах есть 18 градусов, значит все нормально и делать ничего не будем. А у других, в соседних домах температура 25-27 градусов. Платим при этом за отопление одинаково.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

30.11.2014 в 21:07:27

opspn написал : +20 лет эксплуатации

Как пример, 30 лет - просвета не было вообще (вода отвратительная, эксплуатация тоже). :(

Пыхтачок написал : Решение проблемы никто не ищет, так как это никому не нужно

Всё хуже: не просто не нужно, а даже убыточно!

0