Аватар пользователя
Olga_

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 27

13.12.2014 в 20:18:31

и зачем вы людей так пугаете? http://www.legrand2.ru/shop_valena_vykluchateli_ip44.html#ls

выключатель у нас леграндовский

Doc_pit написал : под натядкой можно выйти в коробку, где можно найти искомый провод от выключателя...

Если его забыли проложить, то что можно найти?

0
Аватар пользователя
Doc_pit

Местный

Регистрация: 08.03.2011

Курган

Сообщений: 14

13.12.2014 в 20:20:55

..под натяжкой, конечно же... выходим из ванной наружу (где наверняка - обои, что значительно дешевле при штробировании) и идем в распаячную электрокоробку (где-то рядом с местом выхода она точно будет)

Olga_ написал : Если его забыли проложить, то что можно найти?

Я имел ввиду - выйти под натяжкой проводом от вентилятора в распаячную коробку, где "спарить" его с выключателем света в ванной комнате. Это самый быстрый и дешевый вариант.

0
Аватар пользователя
Olga_

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 27

13.12.2014 в 20:32:08

Doc_pit написал :

  1. ковырять швы, драконить стены - тяжко и гораздо дороже чем пункт 3
  2. колхозить с низкоточкой на 220V вентилятора - глупо и опасно.
  3. снять и вернуть натяжку на место - быстро, дешево.

Я не знала, что можно просто снимать натяжку, а потом возвращать на место. Так тщательно и аккуратно там все ставилось - сейчас все красиво. Думала, что это делается один раз, а потом, если снимать, то надо полностью переустанавливать потолок, что будет недешево. Сами мы точно на место не вернем. Если другого выхода нет, то позвоню в фирму, которая ставила.

0
Аватар пользователя
Doc_pit

Местный

Регистрация: 08.03.2011

Курган

Сообщений: 14

13.12.2014 в 20:36:17

Olga_ написал : Туалет полностью отремонтирован. Плитка, натяжной потолок, работающий вентилятор. Стена, на которую смонтирован выключатель, общая с коридором. В коридоре ремонта еще нет, поэтому делать там можно все. Стена, на которую устанавливается вентилятор в ванной, общая с туалетом и под 90 градусов к выключателю.

Только сейчас вчитался. В туалете есть работающий вентилятор? Куда он "дудит" - в венткамеру, которая есть в туалете, а из ванной - переточка? Тогда, на кой - вент в ванной? Или наоборот - венткамера в ванной, а из туалета в ванную-переточка?

0
Аватар пользователя
Olga_

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 27

13.12.2014 в 20:37:46

Doc_pit написал : Я имел ввиду - выйти под натяжкой проводом от вентилятора в распаячную коробку, где "спарить" его с выключателем света в ванной комнате. Это самый быстрый и дешевый вариант.

Если провод проводить под натяжкой, то нужно его вывести в коридор, т.к. вывлючатель на стене ванной, которая общая с коридором, и надо просверлить эту стену со стороны коридора. И на натяжку упадет пыль и кусочки пеноблока, из которого эта стена сложена.

Doc_pit написал : Только сейчас вчитался. В туалете есть работающий вентилятор? Куда он "дудит" - в венткамеру, которая есть в туалете, а из ванной - переточка? Тогда, на кой - вент в ванной? Или наоборот - венткамера в ванной, а из туалета в ванную-переточка?

Я не знаю, что такое переточка. Там, наверно, общая камера, а вертиляторы с двух сторон с обратным клапаном, т.е. чтобы тянули в одну сторону, а не между ванной и туалетом. Пошла смотреть, может быть, что-то не так написала

0
Аватар пользователя
Doc_pit

Местный

Регистрация: 08.03.2011

Курган

Сообщений: 14

13.12.2014 в 20:55:28

Переточка - это отверстие в совместной стене ванная/туалет на уровне вентиляционного отверстия (из ванной в туалет или наоборот). Изготавливается в случае когда вентеляционная камера входит только в 1 помещение. И лучше, если вентиляция - в помещении туалета :) Туда и ставят вентилятор (с клапаном-затвором, который убивает понятие естесственной вентиляции и нужен только когда ваши соседи уже что-то с вентиляцией наколхозили и у вас от них - "душок"). А из ванной вентиляция идет естесственным перетоком по линии "ванная-туалет-вентилятор-улица"

Думается мне, вам сделали 2 вентилятора 1 одну вент. трубу (посему и клапаны вкрячили). Оставив при этом переточное отверстие и ... забыв провод... А может провод и не забыли... так как вент - в туалете, а из ванной - переточка. Краеугольный камень - у вас один общий вентканал на ванную и туалет или два разных (в чем есть сомнение)

0
Аватар пользователя
justis1

Местный

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

13.12.2014 в 21:03:10

Лучше выберите, какой минимум плитки придётся демонтировать, что провести кабель к нужному месту. Это не так страшно, когда есть остаток плитки или возможность докупить из той же партии. Вариант два — снять натяжной потолок, если он не одноразовый (я в них не дока), проложить кабель (всё равно же хоть одну плитку снимать придётся от потолка до вентилятора?) и натянуть потолок снова. Швы слишком маленькие, чтобы чудить с их расшивкой и т. д. Вариант три — забыть про вентилятор. Не такая уж это и удобная штука. Если вытяжка вентиляции работает хорошо, то лучшего и не надо. Даже самый «тихоходный» вентилятор жутко раздражает своим шумом.

0
Аватар пользователя
Doc_pit

Местный

Регистрация: 08.03.2011

Курган

Сообщений: 14

13.12.2014 в 21:12:47

Да... читать нужно внимательно (это я о себе)... У вас вентилятор из туалета - в мир, а второй вентилятор - из ванной в туалет. Таки выбросьте его, поставьте декорпереточку и будет счастье. Принудительно вентелируйте туалетом :)

0
Аватар пользователя
parovoZZ

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

13.12.2014 в 21:37:21

midav написал : Olga_, Провода взял из кабеля "витая пара", этим кабелем интернет проводят.

Вы зеркало запитали от роутера???

По чесноку - изоляция витой пары рассчитана на напряжение до 200 В. У вас в розетке 300 В. И это. Кабель витай пара не позиционируется как силовой, т.е. для применения в сетях 220В 50Гц ЗАПРЕЩЕН.

midav написал : А вентиляция, в смысле "тяга" она или есть или нет. И если "тяги" нет - Ф100 вентилятор не поможет, а если есть - и без вентилятора нормально.

Это правда.

0
Аватар пользователя
midav

Местный

Регистрация: 22.05.2014

Ульяновск

Сообщений: 528

13.12.2014 в 21:41:22

Olga_, убрать затирку из швов болгаркой оказалось не сложно. Диск по металлу, толщина 1.6мм, но есть и 1 мм, регулятор оборотов - чуть больше минимума. Сколов глазури не будет, в отличии от алмазного диска. Глубина пропила достаточная чтобы уложить подходящий кабель. Одной рукой пилил, другой держал камеру. Вот видео http://youtu.be/ABqCXiY-dF0

0
Аватар пользователя
parovoZZ

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

13.12.2014 в 21:53:38

Olga_ написал : Тяга-то есть, еще какая! Вентилятор как раз и задумывался чтобы не сильно дуло. А проветривалось тогда, когда из ванной вышли. Сейчас, если моешься и в комнате открывается балкон, то просто сносит ветром.

Поставьте решётку и все.

0
Аватар пользователя
Olga_

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 27

13.12.2014 в 23:23:21

Doc_pit написал : Думается мне, вам сделали 2 вентилятора 1 одну вент. трубу (посему и клапаны вкрячили). Оставив при этом переточное отверстие и ... забыв провод... А может провод и не забыли... так как вент - в туалете, а из ванной - переточка. Краеугольный камень - у вас один общий вентканал на ванную и туалет или два разных (в чем есть сомнение)

Как я поняла (куда смогла долезть) это как буква Т - одна труба из ванной, другая из туалета, и дальше вместе. Провод есть только от вентилятора в туалете к выключателю в туалете. Когда стали устанавливать вентиляторы, то выяснили, что прОвода в ванной к выключателю нет. Я все равно не понимаю при чем здесь переточка? Даже если трубы вентиляции соединяются в третьей трубе, т.е. у них есть общая камера, что мешает включать вентилятор в туалете, когда я посчитаю нужным, или в ванной, когда тоже решу, что это нужно, чтобы быстрее проветрить?

midav написал : Olga_, убрать затирку из швов болгаркой оказалось не сложно. Диск по металлу, толщина 1.6мм, но есть и 1 мм, регулятор оборотов - чуть больше минимума. Сколов глазури не будет, в отличии от алмазного диска. Глубина пропила достаточная чтобы уложить подходящий кабель. Одной рукой пилил, другой держал камеру. Вот видео http://youtu.be/ABqCXiY-dF0

Спасибо большое

Прокладка электропроводок в вентканалах ЗАПРЕЩЕНА! 2.1.67. ПУЭ-7.

Вентилятор в туалете установлен на потолок. В ванной отверстие под вентилятор на стене. провод виден. Получается, что провод в туалете проходит через вентканал. Это запрещено? А как тогда должны были проложить провод в туалете?

Кроме того, можно, похоже, присоединить к этому проводу (вентилятор-выключатель в туалете) вентилятор в ванной и тогда на один выключатель в туалете будет два вентилятора. Но провода будут в вентканале в общей камере "ванна-туалет". Или так тоже нельзя?

0
Аватар пользователя
MDN

Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

14.12.2014 в 01:44:55

parovoZZ написал : Это правда.

Это неправда.

0
Аватар пользователя
parovoZZ

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

14.12.2014 в 01:48:25

Olga_ написал : чтобы быстрее проветрить?

Вентилятор не ускорит процесс проветривания.

0
Аватар пользователя
Alex_O

Местный

Регистрация: 16.08.2014

Москва

Сообщений: 678

14.12.2014 в 04:38:38

parovoZZ; Ускорит. Сравниваю на себе. Раньше не было вентиляторов, теперь есть. Ванна высыхает в разы быстрее. Но вентилятор с таймером, после выключения света крутится еще примерно 30 минут.

0