Songo написал : Все УЗО на 63А, УЗО 10мА придётся заменить на 30мА, так как на 63А его нет.
Есть выход. Это УЗО ставить 25А / 10 mA и ограничить ток через это УЗО путём установки автомата на 25 ампер.
Остальные УЗО номиналом 63А / 30 mA. Замечания по сечениям линий и номиналам автоматов от Songo справедливы.