27.12.2014 в 11:36:11
vko написал : Это значит, что температура удаляемого воздуха вряд ли превысит 25 град.С. Безусловно, эффект от рекуператора будет, но... Надеюсь, что в рамках форума мне не придётся вдаваться в тонкости термодинамики и теплопередачи))
Зависит от расхода воздуха. У меня на 240м3 получилось на бумаге экономия в год от 15т.р (при работе 24/365). На деле при запуске системы (ротор) условия были: т.нар -5С, т.удаляемого 20. Влажность не замеряли. Температура подаваемого оказалась 18С. Т.е эффективность рекуперации составила более 80% как и заявлено производителем.
27.12.2014 в 17:23:06
lemurs написал : получилось на бумаге экономия в год от 15т.р (при работе 24/365).
Ну, как известно, бумага всё стерпит ))
27.12.2014 в 18:15:12
vko написал : Ну, как известно, бумага всё стерпит ))
VKO, я уже выкладывал - бумага тут.
05.01.2015 в 13:38:17
Всем спасибо, возьмусь за изучение вопроса.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу