vko написал : Это значит, что температура удаляемого воздуха вряд ли превысит 25 град.С. Безусловно, эффект от рекуператора будет, но... Надеюсь, что в рамках форума мне не придётся вдаваться в тонкости термодинамики и теплопередачи))

Зависит от расхода воздуха. У меня на 240м3 получилось на бумаге экономия в год от 15т.р (при работе 24/365). На деле при запуске системы (ротор) условия были: т.нар -5С, т.удаляемого 20. Влажность не замеряли. Температура подаваемого оказалась 18С. Т.е эффективность рекуперации составила более 80% как и заявлено производителем.

0
vko
vko
Новичок

Регистрация: 25.12.2014

Сочи

Сообщений: 43

27.12.2014 в 17:23:06

lemurs написал : получилось на бумаге экономия в год от 15т.р (при работе 24/365).

Ну, как известно, бумага всё стерпит ))

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

27.12.2014 в 18:15:12

vko написал : Ну, как известно, бумага всё стерпит ))

VKO, я уже выкладывал - бумага тут. http://ge.tt/6ZgncH42/v/0?c Будут возражения сообщите. Температура взята - факт г. Москва 2013/2014. Расчет делался для Лосснея - соотвественно в случае рекуператора догрев до -5С. Формулы все в таблице видны