Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.12.2014 в 17:15:45

MasteR_32 написал : В схеме кроме кнопок и лампочек только реле (любые, можно группировать) и провода

любые реле... реле с задержкой на срабатывание/возвраат использовать можно?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.12.2014 в 17:47:19

ну вот

даже без выдержек времени обошелся.

Хрень с "грибочками" - это типа кнопки без фиксации.

Описание: 1) нажали зеленую кнопку, сработало реле "З" и через контакт З.1 и нормально замкнутый контакт К.1 встало на самоподхват. через контакт З.2 мы зажгли зеленую лампу и подали питалово на красную кнопку. Теперь зеленую кнопку отпускаем - лампа проддолжает гореть.

2) нажимаем красную кнопку:

  • загорается красная лампа
  • срабатывает реле К
  • своим НЗ контактом реле К рвет цепь самоподхвата реле З.
  • реле З возвращается. -но зеленая лампа продолжает гореть через контакт реле К.1

3) отпускаем кнопку К и тухнут обе лампы.

4) если без предварительного нажатия кнопки З нажать кнопку К - то ничего не произойдет, т.к. разомкнуты контакты К.1 и З.2.

Ну вроде все ваши условия выполнил. Спасибо за задачку, пошевелил серое вещество :)

0
Вложение
MasteR_32
MasteR_32
Местный

Регистрация: 11.10.2014

Брянск

Сообщений: 336

26.12.2014 в 18:57:11

Solovey написал : любые реле...

Реле времени и прочие хитронавороченые с задержкой применять нельзя. Только обычные реле с полной группой контактов. До трёх групп на одно реле.

Solovey написал : Ну вроде все ваши условия выполнил.

Все, да не все.

MasteR_32 написал : Известно, что зелёная лампочка размыкается только со стороны одного контакта, тогда как красная лампочка размыкается со стороны обоих контактов.

Это условие не выполнено. И ещё, так как

MasteR_32 написал : Сопротивление лампочек неизвестно

прошу через контакты кнопок нагрузку не пускать - только через контакты реле. В реальности нагрузка красной лампочки доходит до 2 кВт, контакты кнопок до 2А, контакты реле до 10А. Каждое реле имеет три группы контактов.

Solovey, СПАСИБО за вариант, подумайте, как выполнить невыполненное условие. Это очень важно. Красная лампочка должна включиться с обеих сторон одновременно либо ни с одной из сторон в выключенном состоянии.

0

Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.

MasteR_32
MasteR_32
Местный

Регистрация: 11.10.2014

Брянск

Сообщений: 336

26.12.2014 в 19:14:29

Вот такой вот скупой паинт. Чёрные шины - это ~220В. Фаза и ноль не определены (будет вставляться вилка в розетку, перепутать можно с вероятностью 50/50). Кнопки справа в силовые цепи лампочек включать нельзя. Не выдержат контакты. Лампочки включены через реле так, как показано слева. Зелёная - можно через один, красную - обязательно с двух сторон!!! Это очень важное условие поскольку, как я уже сказал, фаза и ноль не определены. Остальное на Ваше усмотрение. Рисуйте любые контакты в любой комбинации и любом количестве, но используя только обычные реле без задержек и прочих усложнений. Жду варианты.

0

Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.

Вложение
Wonder77ru
Wonder77ru
Местный

Регистрация: 14.07.2013

Москва

Сообщений: 101

26.12.2014 в 19:23:17

А вот моя схема:

При переключении ключа S1 влево через НЗ контакт К2 11-13 включаем реле K left, которое 11-12 контактом ставится на самоблокировку и через НЗ 23-21 К2 включает К1 20 и 30 группу которого можно использовать для коммутации "вспомогательной" цепи. При возврате S1 в среднее поожение схема работает. При переключении S1 вправо Через сработавший контакт 11-12 К1 включается K right, которое через контакт 11-12 запускает К2, который, в свою очередь, рвёт K left и переключает катушку К1 на другую линию. Контакты 20 и 30 группы K right можно использовать для коммутации "основной" цепи Выключаем S1 схема останавливается, перехдя в исходное положение.

0
Wonder77ru
Wonder77ru
Местный

Регистрация: 14.07.2013

Москва

Сообщений: 101

26.12.2014 в 19:23:55

Если чё, рисовал схему по заданию в топике

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.12.2014 в 19:41:37

MasteR_32 написал : прошу через контакты кнопок нагрузку не пускать

ну так объединить К.1 и К.2, а оставшиеся два использовать для запитки основной нагрузки как душа пожелает

0
MasteR_32
MasteR_32
Местный

Регистрация: 11.10.2014

Брянск

Сообщений: 336

26.12.2014 в 19:52:49

Wonder77ru, вложение не открывается, можете ещё раз загрузить?

0

Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.

Wonder77ru
Wonder77ru
Местный

Регистрация: 14.07.2013

Москва

Сообщений: 101

26.12.2014 в 19:54:12

0
Вложение
MasteR_32
MasteR_32
Местный

Регистрация: 11.10.2014

Брянск

Сообщений: 336

26.12.2014 в 20:25:18

Wonder77ru, за схему спасибо. Но схема имеет недостаток: при включении в правое положение из центрального существует момент, когда контакты реле находятся в состоянии переключения, и на миллисекунды с Kleft и K1 снимается напряжение. Что при недостаточном быстродействии может привести к не совсем адекватному поведению схемы.

Я это к чему - я собирал подобную схему на трёх реле два года назад (полчаса сидения с ручкой и два испорченных листа бумаги) и она была лишена подобных подвисаний. Теперь есть необходимость собрать подобное, но:

  1. Я не помню схему.
  2. Срисовать можно, но нужно вскрывать старый девайс.
  3. Хочется убедиться, что вариант на двух реле невозможен.
  4. Возможно кто-то предложит альтернативу (на трёх или менее реле).
  5. Ну и мозги форумчанам размять, полезно в зимнее время.

В реальной жизни с хорошими реле схема Wonder77ru имеет место жить.

0

Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.

Wonder77ru
Wonder77ru
Местный

Регистрация: 14.07.2013

Москва

Сообщений: 101

26.12.2014 в 20:38:40

Про тонкость с просадкой в переключении К2 я знаю. Пока не придумал как с этим побороться. 4 реле для уверсализации, чтобы "вспомогательная" линия имела возможность коммутироваться 2 группами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.