05.01.2015 в 15:30:51

Kranoff написал : В этих OSO вода нагревается почти до состояния кипятка, поэтому и предохранительный клапан на 9 бар. Чтобы из него не текло непрерывной струёй

Поставите вы предохранительный клапан на 9 бар или на 5 бар,100л воды при нагреве с 10С до 80С ВСЁ РАВНО расширится примерно на 3 литра. НЕ ЗАВИСИМО от давления!:D И вытекать будет столько же.Вода не сжимаема,особенно при таких низких давлениях.А греть свыше 75С инструкция не рекомендует.

От того что ввод холодной воды и вывод горячей сделан коаксиально НИЧЕГО принципиально в конструкции бойлера и его работе не меняется. Просто такое решение компактнее и меньше дырок-бак прочнее(теоретически). Ну и ещё добавлю,что для немцев слив каждый раз 3л воды недопустим!Вода дорогая.Поэтому и настаивают об установке расширительного бака.С другой стороны странно что они поставили предохранитель на 9 бар а не на 6 как все.Возможно расчитывают и на давление водопровода 6-7бар,раз корпус без проблем держит 9 бар -почему бы и нет? Хотя с точки зрения безопасности обычно рекомендуют расширительные баки на бойлеры от 200л и больше.

0
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

06.02.2015 в 13:23:02

Продолжаю повествование. Заказал бак Zilmet Hydro-pro на 8 литров с преднакачкой 3бара.

Скоро будем ставить. Наряду с вопросом расширения воды в ГВС встал вопрос расширения холодной воды в системе ХВС. Читал по этой теме, готовился - поставил Zilmet Inox-pro 0,16. Но что было обнаружено в результате наблюдений последних дней? Манометр на магистральном фильтре стал демонстрировать при длительном отсутствии водоразбора космические показания.

Ясно, что в моем случае холодная вода на отрезке ОК-фильтр-редуктор нагревается и увеличивается в объеме, но почему то в статике редуктор не пропускает ее через себя во внутреннюю систему ХВС квартиры, может только чуть-чуть. Так как предустановленное на редукторе давление с 3,5 атмосфер выростает до 3,9 примерно. Вечером как-то заметил, что стрелка сделала оборот...:mad:

ОК - "зло"? Или же у меня такой редуктор, который в статике не позволяет выровнять давления по обе стороны в случае более высокого со стороны ввода?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.02.2015 в 16:04:41

Timofey_Yeka, да, весело. Поставлю-ка я ОК после редукторов. Редуктор у Вас правильный, в статике держит давление.

0
1Her
1Her
Новичок

Регистрация: 17.08.2016

Омск

Сообщений: 1

17.08.2016 в 18:51:20

Может кто подскажет... Бойлер oso rw50 с смесительным краном... Не правильно работает. На бойлере как не регулируй смеситель на выходе вначале идет теплая вода,потом чуть теплая.. Если на бойлер закрыть подачу холодной воды... Идет горячая вода естественно без должного давления... Что не так с этим смесительным краном? Куда копать?