Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

11.01.2015 в 18:58:38

cineman написал : Это как минимум. К этим сеткам по периметру арматуру 10 - 12 мм на первый и второй слой. Нужно ещё учитывать такие реалии, как экономия на отоплении. Если поставят квартирные счётчики тепла, то может выясниться, что смежные квартиры куплены для вложения денег или для сдачи в летний период. Отопление в них будет выключено, и возникнут незапланированные потери тепла через внутренние стены. Отчего собственные расходы на отопление вырастут.

Я забыл указать маленький, но наверное важный нюанс :-) Дом находится в Сочи и солнечной энергии от окон в принципе хватает, чтобы при закрытых окнах в квартире в майке ходить сейчас в январе, когда просто голые стены пока без всякого отопления. Поэтому, даже если соседние квартиры нежилые, это вряд ли сильно скажется на общей картине.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2015 в 19:42:58

Clrs написал : Дом находится в Сочи и солнечной энергии от окон в принципе хватает, чтобы при закрытых окнах в квартире в майке ходить сейчас в январе,

Работал я в этом Сочи в начале мая. Приходилось оставлять включенным телевизор в гостиничном номере, уходя на работу. Других источников тепла в номере не было.

Clrs написал : Я читал об этом, но считается, что это оверкил какой-то.

Кем считается? Предположу, теми считается, кто берет за эту работу деньги и не желает эту работу усложнять.

Clrs написал : Но мне хотелось чтобы в каждой комнате были свои терморегуляторы.

Я не знаю доступных аналогов этого контроллера, но с комнатными регуляторами. Можете собрать схему на обычных дискретных регуляторах. Я лишь почёл долгом предложить гораздо лучший мех.

Clrs написал : Чтобы никто своими руками возле коллектора не лазил.

А это к чему? Кто и зачем должен лазить?

Clrs написал : Хотел купить готовый 4-х контурный коллектор, пока непонятно почему он не подойдет.

При шаге укладки 15 см на 50 кв.метров грубо получается 400 метров. Если комнат 4, то то по одному контуру на комнату не получится. В результате с одного клапана, управляющего комнатой, должны отходить два параллельных контура. Вот обратки этих контуров можете собрать на любом вентильном коллекторе на 8 выводов. Не стоит поддаваться очарованию готовых решений. Эти кубики выгодны лишь продавцам и монтажникам.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.01.2015 в 20:03:43

Clrs, советую сходить в УК (или к застройщику) и уточнить предполагаемую схему подключения, у них должно быть. Если насос со смесительным узлом не требуется, то сделать комнатные термостаты. Этого будет достаточно.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2015 в 20:38:14

Сочи был местом для раньше остальной России появились и тепловые насосы и конденсационные котлы. Потому можно не сомневаться, что погодное регулирование задаётся котельной.

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

11.01.2015 в 20:44:52

cineman написал : Работал я в этом Сочи в начале мая. Приходилось оставлять включенным телевизор в гостиничном номере, уходя на работу. Других источников тепла в номере не было.

Я согласен, что конечно источник тепла все равно нужен. Но факт фактом, сейчас январь, за окном +6 и я могу ходить по квартире в майке при закрытых окнах. Конечно если их открыть, то будет по-другому :-)

Кем считается? Предположу, теми считается, кто берет за эту работу деньги и не желает эту работу усложнять.

Просмотрел кучу видео на эту тему, никто две сетки не кладет. По-моему только один раз читал упоминание об этом и то, что мол если вам деньги девать некуда. Поэтому и спрашиваю. Ни в коем случае не спорю с вами.

Я не знаю доступных аналогов этого контроллера, но с комнатными регуляторами. Можете собрать схему на обычных дискретных регуляторах. Я лишь почёл долгом предложить гораздо лучший мех.

Вы не поняли наверное меня. Я поставлю терморегуляторы в каждой комнате и выведу с них провода прямо на сервоприводы. Зачем мне какой-то сторонний управляющий контроллер?

А это к чему? Кто и зачем должен лазить?

Я так понял с этого устройства и происходит регулировка температуры в каждой комнате централизованно. То есть, нужно туда идти и крутить.

При шаге укладки 15 см на 50 кв.метров грубо получается 400 метров. Если комнат 4, то то по одному контуру на комнату не получится. В результате с одного клапана, управляющего комнатой, должны отходить два параллельных контура. Вот обратки этих контуров можете собрать на любом вентильном коллекторе на 8 выводов. Не стоит поддаваться очарованию готовых решений. Эти кубики выгодны лишь продавцам и монтажникам.

Все расчеты говорят о 5, максимум 6.5 метров трубы на квадрат. На всех сайтах даже производителей труб. То есть, максимум трубы нужно 50*6.5=325 метров. Но. Во-первых, отступы от стен нужно везде сделать как минимум 25см, затем зачем греть полы под шкафами купе, под кухней и т.д.? Да и установщики шкафов еще просверлят блин мне трубы. Я посчитал, примерно конечно, что нужно мне будет греть 35.4 квадрата, а это 35.4*6.5=230 метров трубы. Каждый контур не будет превышать 60 метров, что допустимо.

Монтировать, скорее всего, буду сам. Никакого rocket science там нет, спешки тоже особо.

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

11.01.2015 в 20:45:53

san-therm написал : Clrs, советую сходить в УК (или к застройщику) и уточнить предполагаемую схему подключения, у них должно быть. Если насос со смесительным узлом не требуется, то сделать комнатные термостаты. Этого будет достаточно.

Спасибо. Узнаю завтра обязательно.

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

12.01.2015 в 20:06:11

Фото как обещал:

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

12.01.2015 в 20:12:52

Значит температура подачи 50, давление 3 бара. Местный техник говорит, что если я сделаю 4-5 контуров, то лучше подключить внешний насос. Я прошелся по этажу и у всех в "техничках" посмотрел: ни у кого насосов на теплый пол нет, только счетчики. Ну, это конечно ничего не значит, может работает у них хреново. Надо бы пообщаться с соседями конечно. И еще нюанс. Отопление работает с 15-го ноября по 15 марта, в остальной период выключают. Хм, но бывает нежарко иногда в апреле, да и в мае. Я конечно сужу по другим зданиям, не таким утепленным, но всетаки. Может замутить какую закольцованную систему на такие периоды с проточником каким-нибудь не шибко мощным? Чтобы согревать когда надо и сколько надо электричеством когда отсутствует отопление? Ложить еще один электрический пол считаю идиотизмом. Наверное лучше организовать какой-нибудь переключающийся открытый и закрытый контуры и тем же проточником как-нибудь греть. Никто не заморачивался такими системами? Может у кого опыт есть?

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

12.01.2015 в 20:17:44

Нашел не очень дорого трубу PE-RT Hewing Pro Aqua 16х2. Бухта 300 метров. Сделано в Германии вроде как. Пойдет такое? Характеристики: http://www.hewing.com/_shared/_pdf/en/downloads/hewing_datasheet_pe-rt_pipes.pdf

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

13.01.2015 в 18:16:02

Трубу нашел только в бухтах по 200 метров. Брать две бухты? Потом реально оставшуюся трубу продать или это будет памятник? :-)

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

15.01.2015 в 23:04:13

Понравился такой вот терморегулятор: http://www.sdelaemteplo.ru/poleznaya_informatsiya/informaciya-termoregulatory/instrukciya-termoregulator-eratherm-gv-560/ Он правда для электрического теплого пола, но вроде как работает посредством включено/выключено. Теоретически должен и с сервоприводами работать корректно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу