AKI, ну так я никого не агитировал так делать , просто это есть и все и ничего с этим не поделать

я вам на практике показал что да как а что это не совместимо и про грамотных людей это отдельная тема

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.11.2020 в 16:21:12

Newergood написал: я вам на практике показал что да как

частный случай не есть практика. См. примеры про воткнутую "на холодную" полипропиленовую трубу. Впрочем спорить не о чем: читайте инструкции к анаэробному герметику и монтажу пластиковоый резьбы.

0
Olegow
Olegow
Новичок

Регистрация: 16.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

18.11.2020 в 19:50:06

Добрый день! Нужна помощь специалистов. Сантехника в квартире сделана 3 года назад, но уже стала появляться коррозия на некоторых элементах (обозначил стрелочками): на ГВС крышка грубого фильтра, на ГВС уголок, на 2-х соединениях на отводе на ПС:

Детальные фото:

В доме своя котельная, ХВС городская нагревается через тепловой контур. По третьему стояку (обратка ГВС) вода подаётся на ПС. ПС круглый год открыто, не перекрываю. Вода мягкая накипи нет. Состава не знаю. Территориально юг Питера, между Питером и Пушкином. Примерно в течении недели у сливов раковина\ванна появляется розовый налёт (больше розоватый, чем коричневый). Недавно менял фильтры, в стакане ГВС было почти пару ложек шлака\грязи, фильтра отстояли примерно 5-6 месяцев. ХВС почти без грязи, но фильтр ржавого цвета. Заземлена только ванна.

Хотелось бы понять, чья вина? Сантехников, которые сделали соединения разными материалами или УК, которая не следит за качеством воды. И в чём может быть причина? Коррозийность воды или токи? Поможет ли заземление и к чему его подвести, к каким элементам? Или заменить некоторые элементы\металлы в данной схеме. И если кто-то может помочь с заменой, то напишите в личку (Питер).

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.11.2020 в 20:08:35

Olegow, не токи явно.

Скорее всего, проблема в некачественных фитингах и некачественном уплотнении резьбы (просачиваются высолы). Там где американка - попробуйте просто ее подтянуть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Olegow
Olegow
Новичок

Регистрация: 16.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

18.11.2020 в 20:16:53

Alexey_Spb написал: Olegow, не токи явно.

Скорее всего, проблема в некачественных фитингах и некачественном уплотнении резьбы (просачиваются высолы). Там где американка - попробуйте просто ее подтянуть.

Alexey_Spb, снизу на ПС может быть и высолы, но уж очень похоже на коррозию. А вот уголок и фильтр ГВС - уж очень явная растущая "болячка". Я с сантехникой не на "ты", и уж лучше доверю это специалисту, тем более если окажется что уголок под замену, там просто "подтяжкой" не обойтись.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

18.11.2020 в 20:37:08

Olegow написал: Хотелось бы понять, чья вина? Сантехников, которые сделали соединения разными материалами или УК, которая не следит за качеством воды.

Сантехники не виноваты. Проблемы с составом воды. Проблема - довольно распространённая в северной столице. На форуме десяток подобных обращений был. С разными фитингами. Но с общим знаменателем - география.

Olegow написал: И в чём может быть причина? Коррозийность воды или токи? Поможет ли заземление и к чему его подвести, к каким элементам?

Причина в выщелачивании цинка из латуни. Заземление не поможет от слова совсем. Нужно начать с анализа воды. А далее понимать, откуда прилетает и кто виноват - УК или водоканал.

Возможно (если проблему с водой не решить) переделка узла ввода на бронзу/нержавейку/PEX. И даже полипропилен.

P.S. Эта тема чуток про другую химию, вам сюда.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

18.11.2020 в 21:29:15

AKI написал: Причина

Чем меньше различных материалов в системе, тем более безпроблемна система. ПС начинает дохнуть по этой системе - подвели бы ППР с такими же кранами до него и не было проблем.

AKI написал: Заземление не поможет от слова совсем.

ПС оставим на циркуляцию, на те две точки на ХВС сработал бойлер, даже если он мало работал за эти три года, просто дало коррозии работать в этих точках -где был брак при отливке.

0

Баш майсторът

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

18.11.2020 в 23:55:28

jekasus написал: меньше различных материалов

Выщелачивание (вымывание) цинка из латуни сочетанием материала фитингов - не связано. Никак. Явление известное. Есть целый тип латуней - DZR (устойчивые к "децинкованию").

jekasus написал: сработал бойлер... ...дало коррозии работать в этих точках -где был брак при отливке

Ознакомьтесь с фото по ссылке из моего предыдущего сообщения. Там много разных (совсем разных) фитингов, от разных производителей. С одной и той же (как и тут) болячкой. Бойлеров там нет.

jekasus написал: ПС начинает дохнуть

Все известные случаи протечки ПС - по сварным швам. Вне зависимости от кранов или подводки.

P.S. Эта тема не про ПС и не про выщелачивание цинка. Давайте уважать читателей. И так половина сообщений не в тему или нужно переносить.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11274

11.12.2020 в 09:47:31

Яркий пример точечной подшламовой коррозии снизу на муфте шарового крана на верхнем отводе для подключения полотенцесушителя в 17-эт. доме на 6-м этаже в новостройке г. Ивантеевка Московской области. Дом был сдан два года назад. Стояки - полипропилен. Все это время оба крана на полотенцесушитель были закрыты и в этот тупиковый участок потоком горячей воды забивался шлам, под которым и образовался сквозной свищ.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2020 в 10:45:58

Technik-san, а главное - кран дерьмо.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.12.2020 в 13:47:29

Mazayac написал: кран дерьмо

Это объяснение не очень полезное. Поясню: если бы кран наворачивался на стальную трубу, можно было бы предположить, что напихали много льна, тянули большим номером ключа - в общем деформировали корпус или микротрещина пошла. Но тут ведь накручено на муфту полипропилен-металл. И перетянуть не сломав муфту практически нельзя. А что касается материала корпуса, то любая, даже самая некачественная латунь не должна так себя вести.

В общем очень интересный пример от уважаемого Техник-сан. И несмотря на коррозию на стыке латунь-латунь, причина скорее всего шлам. Жаль нет фото с продуктами реакции (тем, чем был забит этот отвод, особенно в месте свища изнутри корпуса крана…

Но у меня в голове пока нет четкого объяснения случившегося. Ибо шлам (оксид- гидроксид- трехвалентного железа) - имеет кислую реакцию. И не должен вызывать выщелачивание (от слова щелочь) любой латуни.

Как будет время перечитаю "INSIGHTS INTO NON-UNIFORM COPPER AND BRASS CORROSION IN POTABLE WATER SYSTEMS" (Emily Allyn Sarver). Возможно, в этом достаточно фундаментальном сборнике найду описание произошедшего.

Еще раз спасибо внимательному и опытному Техник-сану за этот пример!

0