16.11.2022 в 09:32:09
Mvvv, срезать отросток в ноль и варить - только так
16.11.2022 в 15:04:32
Mvvv написал: заварить прям заподлицо с трубой ГВС
Именно так. Срезать отвод полностью, заварить отверстие в трубе стояка. Как только уберётся "карман", в котором сейчас оседает шлам - проблема исчезнет.
16.11.2022 в 16:35:26
Mvvv - высверлить коронкой старую врезку, этой же коронкой сделать заплатку и заварить заподлицо с трубой ГВС.
18.11.2022 в 21:23:06
Technik-san, здравствуйте, в итоге получилось так, см фотографии
18.11.2022 в 22:32:48
Mvvv, карманчик таки оставили. Ну потечет - еще раз заварят
19.11.2022 в 02:07:33
Technik-san, на сколько лет можно забыть о трубах? Делали электродами, впаяли деталь из гайки. Я не могу оценить результат Вы как профессионалы скажите что-то
19.11.2022 в 02:11:14
BV, там какой-то гайкой проложили. И электродами заварили
19.11.2022 в 02:50:00
BV, отрезал всё, но шишечка за счёт гайки, наверное.
19.11.2022 в 12:06:27
Mvvv написал: на сколько лет можно забыть о трубах?
Это к экстрасенсам - они ж умеют видеть обратную сторону этой затычки сквозь металл, ну и хим состав воды, и количество шлама легко определят по фото стояка. Адресок сайта гадалок подсказать? ;)
11.01.2023 в 23:53:10
Ну а если раз в полгода "сдувать" все отложения, предусмотрев для этого удобный кран для слива снизу ???