bombs1ght
bombs1ght
Новичок

Регистрация: 27.06.2019

Северодвинск

Сообщений: 82

03.06.2020 в 18:39:03

cau, нет, этот проём от застройщика

dmitrovski, AndyMirror спасибо за ответы!

0
cau
cau
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Иркутск

Сообщений: 511

04.06.2020 в 07:16:42

То есть застройщик строит так, что порой надо всю электрику переделывать, стяжку менять, сантехнику, стены выравнивать... но проём от застройщика то, что надо? :) Я к чему это - надо сразу вместе со стенами готовить проёмы (нужных размеров!). а то потом будет разговор с дверщиком: "вооот, у меня тут наличник до обоев не достаёт, а вот здесь плитки не хватает до наличника ...но вы же всё исправите?"

0
mikhail.kamnev
mikhail.kamnev
Новичок

Регистрация: 27.07.2020

Москва

Сообщений: 3

27.07.2020 в 02:41:48

Всем доброго дня! Прошу совета: решил обновить отделку стен, дошел до коробок и там под куском гипрока нашел такое. Посоветуйте, чем лучше заделать?

0
cau
cau
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Иркутск

Сообщений: 511

27.07.2020 в 19:11:20

приделать обратно то, что отодрали ))

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

27.07.2020 в 22:08:22

mikhail.kamnev написал: Посоветуйте, чем лучше заделать?

Написано же постом выше:

cau написал: надо сразу вместе со стенами готовить проёмы (нужных размеров!)

:confused:

0
mikhail.kamnev
mikhail.kamnev
Новичок

Регистрация: 27.07.2020

Москва

Сообщений: 3

28.07.2020 в 01:38:14

cau, да вернуть это не вопрос, просто мне кажется что будет логичнее туда раствора навести, как это сделать правильнее ?

0
mikhail.kamnev
mikhail.kamnev
Новичок

Регистрация: 27.07.2020

Москва

Сообщений: 3

28.07.2020 в 01:38:45

AndyMirror написал:

mikhail.kamnev написал: Посоветуйте, чем лучше заделать?

Написано же постом выше:

cau написал: надо сразу вместе со стенами готовить проёмы (нужных размеров!)

:confused:

AndyMirror, проемы эти я бы с удовольствием подготовил как надо, если бы делал прошлый ремонт.

0
l0pa
l0pa
Новичок

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 17

21.08.2020 в 17:39:03

Всем привет!

Уважаемые профи и пользователи дверей статус (STATUS), подскажите пожалуйста шесть фактических размеров по коробке 105мм и стандартному наличнику 80мм: А - размер от наружней грани коробки без четверти до начала паза B - размер от начала паза до внутренней грани коробки без четверти (A + B = 28мм? - тощина коробки без четверти 28мм?) С = 105мм - фактический габарит коробки (боюсь что 105мм - это может быть размер с округлением) D - глубина четверти без резинки E - фактическая ширина наличника (боюсь что 80мм - это может быть размер с округлением) F - глубина шипа наличника.

0
Крейсер
Крейсер
Местный

Регистрация: 11.08.2012

Владимир

Сообщений: 964

27.08.2020 в 00:18:29

l0pa написал:

  • фактическая ширина наличника (боюсь что 80мм - это может быть размер с округлением)

Вам с какой точностью? Сотые, тысячные, микрометром померить? +...- 5 десятых, катастрофа?!

0
l0pa
l0pa
Новичок

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 17

27.08.2020 в 15:19:16

Крейсер, достаточно померить в мм. Даже +-1мм не катастрофа, больше уже имеет значение. Хотя размер F - желательно точно :help

0
WEREG
WEREG
Эксперт

Регистрация: 08.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 8898

30.08.2020 в 09:15:38

l0pa,
А - 20 мм B - 8 мм (A + B = 28мм) С = 105мм D - 45 мм E - 80 мм F - 15 мм

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.