18.02.2015 в 17:45:34
newex написал : Ну это не особо смущает.
А меня вообще никак не смущает. Это ж ваши проблемы.
19.02.2015 в 11:44:17
cineman написал : А меня вообще никак не смущает. Это ж ваши проблемы.
Не сколько не претендовал на обиду с Вашей стороны.. Тем более, в данной ветке Вы единственный мой помощник. Спасибо Вам.
Имел в виду, что если будут перепускать краны, это исправит УК.
Просто обрадовался после своей 30минутной опрессовки, что вопрос можно закрыть. А Вы про сутки.., вот и переживаю, колеблюсь.
И советуюсь, выдвигая предположение, на которое ответ так и не получил. Правильно ли считаю, что продержав 30 мин, и не увидив лужицы, можно считать соединения надежными, и операция с опрессовкой на сутки, покажет лишь слабости кранов и обратных клапоанов, которые все равно в доступе, и принадлежат УК.
19.02.2015 в 11:54:55
newex написал : Имел в виду, что если будут перепускать краны, это исправит УК.
Я описывал такое перепускание, как возможную причину падения давления, при всех остальных исправных соединениях.
newex написал : Просто обрадовался после своей 30минутной опрессовки, что вопрос можно закрыть.
По СНиПу срок для стальных труб - час. Расширение может приводить к падению давления и более длительное время. Каким будет это время - не скажу Вы соединили опрессовщик в общем коридоре и тянете жилы, что вам разрешили его на сутки не оставлять.
19.02.2015 в 12:32:13
cineman написал : По СНиПу срок для стальных труб - час.
С этим ясно. У нас PEX
cineman написал : Расширение может приводить к падению давления и более длительное время.
Трубы расширяются, давление падает. - Пусть расширяются.. Моя цель, проверить соединения.. а не растяжение трубы. 30 мин. для этого достаточно ?
cineman написал : что вам разрешили его на сутки не оставлять.
С этим связано много факторов., мое отсутвие, возможно вмешательство УК., ожидание остывание теплоносителя, Возможное повреждение трубы в период длительного пребывания 12атм в них, при 10ти заявленных, и т.д. Поэтому к суточному опрессовыванию прибегать не хочется..
Суть вопроса, проверить именно соединения (тройники) которые придется залить в бетон, навсегда. (и наверно не качество их исполнения, а качество их соединения) Что бы смело лить стяжку, либо при категоричном ответе: Что 30 мин не достаточно.., ждите сутки, потому что возможно через 18 часов потечет, и будет означать что надо переделывать. Все таки, предупредить УК, отпросится с работы, осатвить человека на квартире, и ждать сутки.
19.02.2015 в 13:24:54
Емнип, у рехау в техдоках описана процедура опрессовки.
19.02.2015 в 14:11:13
idv написал : Емнип, у рехау в техдоках описана процедура опрессовки.
ТОчно! Нашел... Повторно сделаю опрессовку на три часа.
А еще нашел такую инфу:
У нас на подъезде, написано большими буквами: "Не берите воду из систем отопления для разведения смесей, в ней содержатся ингибиторы влияющие на качество стяжки." Получается у меня в теплоносителе ингибиторы, и Rehau труба не подходит ? Может быть такое что труба PRADO была установлена именно из соображения неприхотливости к ингибиторам ?
19.02.2015 в 14:22:22
Я сильно сомневаюсь, что ингибитор коррозии для стальных труб может оказать разрушающее действие на сшитый полиэтилен. Насчет предполагаемых достоинств прадо - улыбнуло. Не берите в голову, в общем...
19.02.2015 в 23:03:51
newex, я добивался давления 16 Бар на пексе Рехау в течении двух недель, приезжая и докачивая каждые два-три дня. У меня тоже не было времени сутками караулить с насосом. Как оно будет на Штабиле - не знаю. Прессовал его лишь однажды и для галочки.
19.02.2015 в 23:21:56
При опрессовке надо соблюдать требования производителя трубы и фитингов. Своими глазами видел как МП труба выдерживает и 90 атм. Если ставить перед собой цель остановить опрессовку только тогда, когда труба окончательно растянется, может пройти неделя :)
19.02.2015 в 23:37:56
SCB написал : Если ставить перед собой цель остановить опрессовку только тогда, когда труба окончательно растянется, может пройти неделя
Методы испытаний пластиковых труб и сейчас многим не указ, а 10 лет назад эту методу можно было скачать только на немецком. Потому комиссия хотела видеть неподвижный манометр в течении часа
20.02.2015 в 12:43:44
Ок.., Тему наверно можно закрывать... Наверно в выходные опрессую на 3 часа (как советует Rehau), давлением 13 атм.. Так как радиаторы максимум 13атм... (или может отключить их ?)
Еще один вопросик закрался... В помещении явно холоднее, чем было раньше.
Раньше от застройщика стояли радиаторы (PRADO) 21-го типа...
Я поставил Kermi 12-го типа:
ПОтому что у керми нет 21го типа, и визуально эти такие же... только Kermi тоньше.
Взял чуть больше:
Стояли: 21-500-500 - 870 Вт 21-500-600 - 1048 Вт
Поставил: 12-500-800 - 1142 Вт 12-500-900 - 1284 Вт
Единственно отличие, что Kermi были полностью обтянуты пленкой, я вырезал ее только с верхнего и нижнего торца. Остальное все так же обтянуто пленкой..
Я конечно допускаю, что сейчас на улице не слишком холодно, и котельная наверно поубавила жар.., но все же:
Наощуп, разница температур на коллекторе и на входе радиатора градусов 5ть на первом и градутов 7мь на втором, радиаторе. Первый радиатор в 10 метрах от коллектора, второй в 20ти метрах. Седня точно померию.
26.11.2015 в 19:56:22
Добрый вечер, Подскажите, пожалуйста, насколько надёжна схема от застройщика, которую менял Newex в данной теме? Квартира в томже ЖК, пытаюсь понять - критична ли замена отопления или нет? Смущают соединения в стяжке. Заранее спасибо за совет.
27.11.2015 в 22:51:15
В теме же вроде видно - качество исполнения и труба прадо. Обычно такое по умолчанию срезается.
10.10.2017 в 17:29:15
Подниму тему. Планирую замену труб отопления, основным вижу вариант, озвученный EV.SA - обрезка трубы PRADO и разводка своими трубами (TECE).
Вопрос вот в чем - я собираюсь делать коллекторную схему, и соответственно заводить имеющуюся трубу напрямую в коллектор и есть два варианта:
Вариант 1. Труба PRADO ф20 - коллектор TECE - труба TECE ф16 - радиатор.
Вариант 2. Труба PRADO ф20 - труба TECE ф20 - коллектор TECE - труба TECE ф16 - радиатор.
Какой из вариантов предпочтительнее? Мне говорили, что соединение фирменного коллектора с noname трубой требует каких-то отдельных плясок с бубном, переходниками и т.д.
10.10.2017 в 22:21:13
DolinEA, каких плясок? приходит резьбой и уходит резьбой, при чем здесь Теце или не теце
DolinEA написал: Какой из вариантов предпочтительнее?
ну я бы на радиатор 20 ку пустил, больше ничего существенного из имеющихся вводных нечего сказать А трубу прадо соответственно и фитингами прадо соединять