Случилось такое - не держится давление воды в системе отопления. котёл 2-х контурный NAVIEN Ace. После часа работы - давление падает в "ноль". Добавляю воды в котел, давление поднимается до нужного и постепенно падает... батареи не текут - проверил. Насос в котле с виду работает нормально, внутри тоже ничего не течет.... Что это может быть??? Кто сможет ответить? Заранее - СПАСИБО!

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

22.01.2015 в 17:42:03

#4973169

MaxMatvich написал : до нужного

-это сколько? теплый пол из чего сделан.?

MaxMatvich написал :

  • проверил.

-как проверили?

0
Аватар пользователя
orca

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Москва

Сообщений: 34

22.01.2015 в 17:50:11

#4973180

MaxMatvich написал : котёл 2-х контурный ... батареи не текут - проверил. внутри тоже ничего не течет....

варианта два (при условии, что точно нигде в схеме отопления не течет)

  1. возможно плохо работает расширительный бачек... мкдлено но верно наполняется, забирая воду из системы и снижая давление (проверте его давление... но, учитывая, что он встроен в котел... по идеи он должен быть нормально отрегулирован). Проверить это можно банальным добавлением в систему воды... когдато ведь он должен наполниться до отвалу...
  2. возможен прорыв внутри теплообменика... и вода из отопления уходит в горячее водоснабжение....

больше ничего не приходит на ум... испарятся она не может так быстро.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.01.2015 в 19:45:24

#4973397

MaxMatvich написал : ничего не течет.... Что это может быть???

Течет.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.01.2015 в 22:43:15

#4973808

MaxMatvich написал : Кто сможет ответить?

да легко.....-только нужно подумать на чем гадать)))))Котел вновь установленный или проработавший?-для понимания....-дайте давление(2) и не запуская котел ищите протечки...

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.01.2015 в 22:44:19

#4973815

orca написал : возможен прорыв внутри теплообменика... и вода из отопления уходит в горячее водоснабжение....

)))))вы это серьезно?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

22.01.2015 в 23:14:19

#4973896

да пропал он уже.

0
Аватар пользователя
orca

Местный

Регистрация: 09.03.2007

Москва

Сообщений: 34

29.01.2015 в 13:48:41

#4988828

iv.iv написал : )))))вы это серьезно?

Если вы исключите невозможное (уже проверенное), то, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни оказалось!

по теме: не важно ушел топикстартер или нет... это может помочь другим...

очень правдопадобный авриант это течет из предохранительного клапана... т.е. когда все заливаешь/запускаешь - течи нет, а потом кудато все уходит... если слив из предохранительного клапана соединен с канализацией, то сброс воды вообще не виден... проверка - подставить под слив тазик...

причина: система нагревается, давление поднимается выше кретического, клапан срабатывает. лечение: 1. читайте инструкцию на предмет допустимого давления и при заполнении системы не превышайте его

  1. регулировка расширительного бака, внутреннее давление не должно быть выше давления на которое расчитано срабатывание клапана
  2. замена клапана

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

29.01.2015 в 17:50:24

#4989137

orca написал : Если вы исключите невозможное (уже проверенное), то, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни оказалось!

имел в виду что давление в отоплении никогда не может быть выше чем в водоснабжении.Да и предохранитель не может стравливать до нуля.....Проще вызвать сервисмена чем гадать.

0
Аватар пользователя
руслан17

Местный

Регистрация: 03.11.2015

Старый Оскол

Сообщений: 1

03.11.2015 в 19:11:00

#5430603

Была точно такая же проблема год назад. Котел тот же 24 модель, симптомы абсолютно такие же. Добавлю еще что у меня газоход отходит из котла примерно на 1 метр вверх и сразу ныряет через стену на улицу. Там и заканчивается. Поэтому появление большего количества пара прямо под окном 2 го этажа (под которым заканчивается газоход) было замечено практически сразу. Как выяснилось потек теплообменник. Только потек он таким образом, что вода при не работающем котле не выходила наружу и давление соответственно не падало, а при работе уходила вместе с паром через газоход. Замена теплообменнике решила проблему. Стоимость с работой около 5 000 руб. Но спустя год появилась точно такая же проблема. Те же симптомы. Теперь думаю. Что делать? Каждый год менять теплообменник - нет желания. Новый котел - дороговато...

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.11.2015 в 21:12:58

#5430756

Проверьте правильность расположения котла по горизонтали и вертикали. Проверьте угол наклона дымохода 3-5 градусов наружу. Проверьте давление газа на горелке на максимум. При температуре воздуха ниже -15град. следует открыть лючок на крышке котла Тепллообменник сгорает при попадании на него конденсата.

0
Аватар пользователя
r.e.d.

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Самара

Сообщений: 1

26.12.2015 в 06:52:37

#5493288

Да, так оно и есть, вода через теплообменник гор.водоснабжения уходит и падает давление, но это заметно сразу, при открывании гор воды давление подскакивает, сначала незаметно потом больше....iv.iv,

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8443

27.02.2016 в 16:56:13

#5575883

Двоюродный брат скинул фотки вот этого красавца(красавцу три года). Жалуется, что потёк теплообменник. Что делать, есть смысл менять теплообменник(можно найти?) или менять весь котёл?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

29.02.2016 в 21:18:05

#5578920

Славик64 написал: Двоюродный брат скинул фотки вот этого красавца(красавцу три года). Жалуется, что потёк теплообменник. Что делать, есть смысл менять теплообменник(можно найти?) или менять весь котёл?

Теплообменник стоит примерно 5-6тысяч. Любой котел (нормальный)-от 35 штук. Причины случившегося: 1.Неправильная установка дымохода.Должен быть наклон 3-5 градусов на улицу. 2.Возможно теплообменник забит накипью.Много подпитки.Низкое давление в системе.Промывать надо вовремя.Какой нибудь слабой кислотой.По указаным причинам на этих котлах сменил три теплообменника-причем в одном месте.Но там от купюр карманы рвутся. Это относится не только к этой марке.В четверг по той же причине менял на бакси.(15000р!)-разница есть?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8443

29.02.2016 в 21:56:43

#5578990

мвс, спасибо!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Mitji

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1

04.03.2018 в 08:52:12

#6271034

Здравствуйте. Вчера отключился котел navien 16 упало давления в отопительном контуре до красной зоны. Удалось запустить с третьей попытки. Сегодня ночью проблема повторилась. Но давление упало на 0. В котле слышно как запускаются насос и вентилятор но не даёт искру на поджиг. После почти часа проб его запустить снял переднию панель. Панель такое ощущение было что присосало к корпусу, с трудом оторвал, хотя вчера днём открывалась без проблем. Её как будто вакуумом присосало. И на выхлопной трубе растут большие сиськи, очень быстро, постоянно. Это так и должно быть? Кто знает? И кстати давление поднимается когда отопление работает и открываешь горячую воду. Что происходит? ПОМОГИТЕ!

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.03.2018 в 10:02:19

#6271067

Mitji,

  1. Проверьте экспанзомат.
  2. Сделайте опрессовку с отключенными котлом и РБ.

Тогда можно будет делать вывод, вина в котле, РБ или в системе.

Mitji написал: И на выхлопной трубе растут большие сиськи, очень быстро, постоянно.

Значит неверно смонтирована труба.

Mitji написал: И кстати давление поднимается когда отопление работает

Конечно поднимается, ведь вода увеличивается в объеме при нагреве. Лишний повод подозревать неисправность РБ.

Mitji написал: и открываешь горячую воду.

Проверяйте треходовый кран котла.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.03.2018 в 08:14:39

#6272083

Mitji написал: Что происходит?

Пора делать ревизию расширительному баку в котле. 100%

0
Аватар пользователя
nina_gacenko

Местный

Регистрация: 11.04.2018

Пермь

Сообщений: 2

11.04.2018 в 07:32:36

#6307950

здравствуйте)) пару дней назад в газовом котле начало падать давление и я добавила воды,сначала хватало одной подпитки в сутки,но сегодня я добавляла воду трижды. после последнего раза из подпиточного крана стала течь вода и котел выдал код ошибки 10. залезла в руководство пользователя,пишут сбой в работе дымоудаления. проверила дымоход снаружи,засоров нет. подскажите пожалуйста,что делать?

забыла сказать-2 батареи в доме нагреваются медленнее других,сверху они теплые,снизу чуть живые(((

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

11.04.2018 в 07:57:24

#6307961

nina_gacenko, котлы регулярно нуждаются в обслуживании, раз в год необходимо производить профилактику. Для начала прочистите систему дымоудаления и соответствующие ей узлы.

iv.iv написал: Проще вызвать сервисмена чем гадать.

0
Аватар пользователя
nina_gacenko

Местный

Регистрация: 11.04.2018

Пермь

Сообщений: 2

11.04.2018 в 09:11:48

#6308009

спасибо конечно,вот только я не обращалась бы сюда,если могла бы вызвать специалиста(((

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

11.04.2018 в 14:15:48

#6308287

nina_gacenko, описание и решение своей проблемы ищите на сторонних ресурсах, специализированных по котлам.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.04.2018 в 15:25:20

#6308362

nina_gacenko написал: спасибо конечно,вот только я не обращалась бы сюда,если могла бы вызвать специалиста((

А почему специалиста по котлам не хотите вызывать?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

11.04.2018 в 15:32:21

#6308371

Inch1964, упорство и труд всё перетрут, а если нет, прибегнем к помощи других, когда все силы и варианты закончатся

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.04.2018 в 15:56:41

#6316962

молоток написал: упорство и труд всё перетрут

Нет вопросов, если у спрашивающего куча лишнего свободного времени в сутках. И он хочет и может освоить специальность монтажника и проектировщика отопления.