Аватар пользователя
Mitji

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1

04.03.2018 в 08:52:12

Здравствуйте. Вчера отключился котел navien 16 упало давления в отопительном контуре до красной зоны. Удалось запустить с третьей попытки. Сегодня ночью проблема повторилась. Но давление упало на 0. В котле слышно как запускаются насос и вентилятор но не даёт искру на поджиг. После почти часа проб его запустить снял переднию панель. Панель такое ощущение было что присосало к корпусу, с трудом оторвал, хотя вчера днём открывалась без проблем. Её как будто вакуумом присосало. И на выхлопной трубе растут большие сиськи, очень быстро, постоянно. Это так и должно быть? Кто знает? И кстати давление поднимается когда отопление работает и открываешь горячую воду. Что происходит? ПОМОГИТЕ!

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.03.2018 в 10:02:19

Mitji,

  1. Проверьте экспанзомат.
  2. Сделайте опрессовку с отключенными котлом и РБ.

Тогда можно будет делать вывод, вина в котле, РБ или в системе.

Mitji написал: И на выхлопной трубе растут большие сиськи, очень быстро, постоянно.

Значит неверно смонтирована труба.

Mitji написал: И кстати давление поднимается когда отопление работает

Конечно поднимается, ведь вода увеличивается в объеме при нагреве. Лишний повод подозревать неисправность РБ.

Mitji написал: и открываешь горячую воду.

Проверяйте треходовый кран котла.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.03.2018 в 08:14:39

Mitji написал: Что происходит?

Пора делать ревизию расширительному баку в котле. 100%

0
Аватар пользователя
nina_gacenko

Местный

Регистрация: 11.04.2018

Пермь

Сообщений: 2

11.04.2018 в 07:32:36

здравствуйте)) пару дней назад в газовом котле начало падать давление и я добавила воды,сначала хватало одной подпитки в сутки,но сегодня я добавляла воду трижды. после последнего раза из подпиточного крана стала течь вода и котел выдал код ошибки 10. залезла в руководство пользователя,пишут сбой в работе дымоудаления. проверила дымоход снаружи,засоров нет. подскажите пожалуйста,что делать?

забыла сказать-2 батареи в доме нагреваются медленнее других,сверху они теплые,снизу чуть живые(((

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

11.04.2018 в 07:57:24

nina_gacenko, котлы регулярно нуждаются в обслуживании, раз в год необходимо производить профилактику. Для начала прочистите систему дымоудаления и соответствующие ей узлы.

iv.iv написал: Проще вызвать сервисмена чем гадать.

0
Аватар пользователя
nina_gacenko

Местный

Регистрация: 11.04.2018

Пермь

Сообщений: 2

11.04.2018 в 09:11:48

спасибо конечно,вот только я не обращалась бы сюда,если могла бы вызвать специалиста(((

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

11.04.2018 в 14:15:48

nina_gacenko, описание и решение своей проблемы ищите на сторонних ресурсах, специализированных по котлам.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.04.2018 в 15:25:20

nina_gacenko написал: спасибо конечно,вот только я не обращалась бы сюда,если могла бы вызвать специалиста((

А почему специалиста по котлам не хотите вызывать?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

11.04.2018 в 15:32:21

Inch1964, упорство и труд всё перетрут, а если нет, прибегнем к помощи других, когда все силы и варианты закончатся

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.04.2018 в 15:56:41

молоток написал: упорство и труд всё перетрут

Нет вопросов, если у спрашивающего куча лишнего свободного времени в сутках. И он хочет и может освоить специальность монтажника и проектировщика отопления.

Но если трудовое время заказчика стоит дороже, чем труд наёмных работников, тогда расклады меняются. Получается, что самому делать получится намного дороже, чем нанять других людей.

0