Добрый день уважаемые форумчане! В ближайшем будущем предстоит ремонт в квартире (небольшая студия). Поэтому возникло несколько вопросов по электрике, а в частности:

  1. Строители оставили коротенький торчащий из стены кабель 3х6мм для плиты. У меня будет варочная и духовка отдельно. Правильно ли я понимаю, что для духовки нужно дотягивать отдельный кабель 3х2.5мм, а кабель для варочной нужно наращивать путем скрутки со сваркой?

  2. Правильно ли будет, если для холодильника протянуть отдельную группу кабелем 3х2.5 и подключить к обычному автомату C16 добавленному в щиток?

  3. Хотелось бы поменять щиток и автоматы. Щит хочу купить пластиковый ABB на 24 модуля, а вот с автоматами и УЗО возникли проблемы. Какие выбрать? У меня получились следующие группы:

  • розетки комнаты - ABB S201 C16
  • свет - ABB S201 C16
  • холодильник - ABB S201 C16
  • варочная панель - ?
  • духовой шкаф - ABB S201 C16
  • кухня 1 - ABB S201 C16
  • кухня 2 - ABB S201 C16
  • Ванная комната и стиралка - ?

Сейчас щиток выглядит вот так:

0
Аватар пользователя
EInstall

Местный

Регистрация: 28.01.2015

Новосибирск

Сообщений: 5

28.01.2015 в 17:58:40

На свет и 10 за глаза, если холодильник отдельная линия то тоже лучше 10, больше шансов что в случае чп и техника и коммуникации целее будут. На варочную панель 25 оптимально отдельной линией.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.01.2015 в 18:29:12

RobinBad написал : Щит хочу купить пластиковый ABB на 24 модуля

Начинать нужно с другого. То что хотите новый качественный щит и качественную автоматику - хорошо.

По пунктам 1) Этот кабель сфотографируйте (рядом линейку или коробок спичек), фото сюда. Определим хотя бы визуально соответствие сечения и возможность установки розетки, клеммной колодки. Наращивать я бы не стал, всё равно в варочную поверхность его не заводить, там нужен провод другой. 2) Вообще-то да. А какой функционал хочется получить? 3) На освещение автоматов C6 хватит за глаза. На варочную панель (если сечение честные 6 квадратов) C32. Ванная комната и стиральная машина C16.

Все линии я бы защищал УЗО. И не одним УЗО, как минимум двумя.

И лишь после того как посчитаем по головам все автоматы и УЗО, все клеммники и прочее - тогда выбирать щит.

0
Аватар пользователя
RobinBad

Местный

Регистрация: 28.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

29.01.2015 в 14:24:31

1) Вот фото кабеля и фото плана который приклеен на дверке щитка. Как я понял у меня все разведено кабелем 2,5(мм2), кроме кабеля для плиты - он, как написано на схеме, выполнен кабелем 3х6 (мм2). Кстати, померил диаметр жилы этого кабеля штангельциркулем - получилось 2,4(мм). Посчитал по формуле 1,2*1,2*3,14=4,52 (мм2)... так и должно быть?

2) Я хотел иметь возможность отключать все, кроме холодильника. Например, если уеду куда нибудь на несколько дней.

УЗО надо будет поставить на ванную и розетки на кухне? Или вообще вся электрика в квартире через два УЗО?

0
Аватар пользователя
Grigorian

Местный

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

29.01.2015 в 17:27:04

1) 4,52 квадрата это или неверное измерение или "экономия" производителя. Попробуйте померить другую жилу. И для сравнения промерийте 2,5 квадратный кабель (10 не советую перемирять, т.к. он под напряжением!!!). Если вы не ошиблись, то 4,52 квадрата надо защитить 25А автоматом и соответственно умЕрить аппетит при покупке варочной панели. 2) отключать все кроме холодильника имеет смысл, если это "все" находится на одном, отдельном от холодильника автомате(выключателе). Иначе смысла мало - щелкнуть придется лишь на один выключатель меньше. УЗО желательно защитить ВСЁ в квартире, но обязательно ВСЕ розетки в квартире. УЗО можно и одно на всю квартиру, но тогда если вдруг где утечка, то отрубит всех потребителей, включая и холодильник (а при длительном отсутствии хозяев это создаст известные проблемы).

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.01.2015 в 18:23:51

RobinBad написал : сейчас щиток выглядит вот так:

Да уж. Щит однозначно под замену. И автоматы плохие и схема собрана через.... Ноль на УЗО вообще непонятно... 1,5 кв наверное. а потребитель защищён только вводом на 63! А

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.01.2015 в 20:51:56

RobinBad написал : 1) Вот фото кабеля и фото плана который приклеен на дверке щитка. Как я понял у меня все разведено кабелем 2,5(мм2), кроме кабеля для плиты - он, как написано на схеме, выполнен кабелем 3х6 (мм2). Кстати, померил диаметр жилы этого кабеля штангельциркулем - получилось 2,4(мм). Посчитал по формуле 1,2*1,2*3,14=4,52 (мм2)... так и должно быть?

2) Я хотел иметь возможность отключать все, кроме холодильника. Например, если уеду куда нибудь на несколько дней.

УЗО надо будет поставить на ванную и розетки на кухне? Или вообще вся электрика в квартире через два УЗО?

1) Обычная ситуация. Сечение занижено. Ставим защиту C25. 2) Понятно, тогда да, холодильник на отдельную линию.

Хвост такой, что спокойно можно ставить силовой разъём или же клеммную колодку на соответствующий ток. Наращивать - не надо!

У Вас будет отдельная линия на варочную - её можно защитить дифавтоматом. Отдельная линия на холодильник - на неё можно или дифавтомат или же просто автомат. Оставшиеся три линии - пусть получают питание (линии будут защищены) от одного УЗО 63A/30 mA. Думаю так будет нормально.

Если планируете более глубокие изменения - давайте обсуждать.

0
Аватар пользователя
eiwork

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Николаев

Сообщений: 73

29.01.2015 в 22:27:40

Меняйте, конечно. варочная - ВВГ нг LS 3*4 мм. кв., автомат С32А; ванная и с/у - ВВГ нг LS 3*1,5 - освещение автомат С 10А, розетки - диф. автомат С 16А; ВВГ нг LS 3*1,5 мм. кв. - стиралка; диф. автомат С16А. Освещение - С 10А хватит.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.01.2015 в 22:42:40

eiwork написал : меняйте, конечно. варочная - ВВГ нг LS 3*4 мм. кв., автомат С32А;

Это неправильно.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.01.2015 в 22:44:35

RobinBad написал : В ближайшем будущем предстоит ремонт в квартире (небольшая студия). Поэтому возникло несколько вопросов по электрике,

Обратите внимание на Р/К которые у вас находяться на потолке,где торчат крючки для люстр,если не ошибаюсь все соединения выполнены на ваго.

0
Аватар пользователя
eiwork

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Николаев

Сообщений: 73

29.01.2015 в 23:25:19

web-rr написал : Это неправильно.

Сколько киловатт варочная? если 5 - 7 кВт - то 3*4 ВВГ нг LS.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.01.2015 в 23:39:19

eiwork написал : Сколько киловатт варочная? если 5 - 7 кВт - то 3*4 ВВГ нг LS.

Во первых есть нормы. И вы на них чихать предлагаете. Во вторых есть уже кабель от застройщика и да, он с заниженным сечением. А в третьих совет нужно давать корректный в связке - сечение + номинал защиты.

Почему вам не дать совет поставить на сечение 2,5 квадрата меди защиту на 80 ампер? :)

0
Аватар пользователя
eiwork

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Николаев

Сообщений: 73

30.01.2015 в 00:40:44

web-rr написал : Во первых есть нормы. И вы на них чихать предлагаете. Во вторых есть уже кабель от застройщика и да, он с заниженным сечением. А в третьих совет нужно давать корректный в связке - сечение + номинал защиты.

Почему вам не дать совет поставить на сечение 2,5 квадрата меди защиту на 80 ампер? :)

Не, ну вы перегибаете, сударь! 80 А ))). Не с заниженным 3*6 - варочная, 3*2,5 - духовка. ТС так написал. Я и поправил на 3*4 (в сторону уменьшения.) для сечения жилы 4 мм кв - ампераж 36 - 38 А, по - моему. мощность около 8 кВт.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.01.2015 в 01:34:21

eiwork написал : не, ну вы перегибаете, сударь! 80 А ))). Не с заниженным 3*6 - варочная, 3*2,5 - духовка. ТС так написал. Я и поправил на 3*4 (в сторону уменьшения.) для сечения жилы 4 мм кв - ампераж 36 - 38 А, по - моему. мощность около 8 кВт

А поправлять не надо. Есть сечение по факту чуть больше 4 квадратов. Есть ток допустимый для 4-х квадратов и которого хватит в 95% случаев для 7 кВт варочной (если не все блины включать на полную мощность) - 25 ампер. И никаких 38! И даже слышать не хочу в какой помойке вы эти цифры нашли!

0
Аватар пользователя
eiwork

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Николаев

Сообщений: 73

30.01.2015 в 09:20:05

web-rr написал : А поправлять не надо. Есть сечение по факту чуть больше 4 квадратов. Есть ток допустимый для 4-х квадратов и которого хватит в 95% случаев для 7 кВт варочной (если не все блины включать на полную мощность) - 25 ампер. И никаких 38! И даже слышать не хочу в какой помойке вы эти цифры нашли!

Приношу извинения за эти цифры. в таблицах они для открытой проводки (медь) обозначены. для скрытой 27 А на сечение 4 мм. кв. (5,9 кВт) вот одна из таблиц. Выходит на 7 кВт реально 6 мм. кв. нужно сечение. Ошибался я. Сорри.

0